| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
forum Опитен потребител

Регистриран на: 04 Мар 2005 Мнения: 324
|
Пуснато на: Пон Сеп 22, 2008 22:31 Заглавие: уред определящ къде е прекъснат проводника. |
|
|
| Какъв е уреда който може да определи на кой метър ( пример на 12 метър кабела е скъсан) кабелът е скъсан, а моге и едно жило само - продават ли се може ли да се направи??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sastst Нов потребител

Регистриран на: 21 Яну 2005 Мнения: 31 Местожителство: Philippines
|
Пуснато на: Вто Сеп 23, 2008 7:55 Заглавие: Re: уред определящ къде е прекъснат проводника. |
|
|
| Пускаш фазата по единия проводник и с простите китайски цифрови фазомери отчиташ, като го движиш до кабела къде е прекъснал, ако не е този проводник пробваш с другия, като пуснеш фазата по него. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RM Опитен потребител

Регистриран на: 16 Сеп 2008 Мнения: 680
|
Пуснато на: Вто Сеп 23, 2008 17:07 Заглавие: |
|
|
Опитаи с генератор и приемник.
модулираш някаква ниска честота 1кHz с около 10-30кHz
използваш като приемник една бобина тип рамка.
и при добра настройка можеш да хванеш точно каде е прекъснал проводника.
Използваш своиството на проводника да излъчва този сигнал на много близко растояние(затова се ползва ниска честота)
Ползвал съм такива уреди, но фабрични.
Този метод се използва за намиране на кабел и проследяването му.
А за растоянието на прекъсване или окъсяване ,също има уреди но те пресмятат отразени импулси има фабрични и са много скъпи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
forum Опитен потребител

Регистриран на: 04 Мар 2005 Мнения: 324
|
Пуснато на: Вто Сеп 23, 2008 18:04 Заглавие: |
|
|
| не споменах че проводника е поставен в желязна тръба а това е доста около 35 - 40 метра. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
joda Опитен потребител

Регистриран на: 08 Юли 2007 Мнения: 417 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Сеп 23, 2008 18:37 Заглавие: |
|
|
И забрави да споменеш, че е на няколко метра под земята а и се охранява от зли кучета
Не съм пробвал и не знам доколко ще стане, но опитай да замериш с капацитетметър капацитета между прекъснатото жило и някое друго. От едната и от другата страна (помощното жило да е едно и също при замерванията). Ако приемем че по цялата тръба условията са приблизително еднакви, то отношението на замерените капацитети би трябвало да ти даде приблизително отношението на дължините между търсеното място и краищата на проводника (C1/C2 = L1/L2 = L1/(40-L1)). При замерванията е добре и да елиминираш евентуалното влияние на 'другата' половинка (която не замерваш в момента) като я свържеш на късо с помощното жило и се увериш че жилото наистина е прекъснало. Защото може да дава слаб контакт от време на време и да получиш грешен резултат.
Нямам си на идея доколко това ще ти помогне но май нямаш много опции. Можеш и да пробваш с друг кабел първо за да видиш доколко можеш да разчиташ на показанията. В интерес на истината не съм наясно как ще прекъсне жилото при положение че е в метална тръба .... освен ако не е стопена изолацията и е дало на късо. _________________ Човек обича да прави това което му се отдава. Аз обичам да правя нищо  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RM Опитен потребител

Регистриран на: 16 Сеп 2008 Мнения: 680
|
Пуснато на: Вто Сеп 23, 2008 19:01 Заглавие: |
|
|
В момента се занимавам грубо казано с кабели под земята.
Обикновено кабелите който са в железни тръби са пълни с вода,
ръжда и кал, освен ако не са взети специални мерки.
Захранващи кабели в земята се използват примерно за захранване на някоя помпа за поливане на градина ......
Може да премери дали има утечки към тръбата или към земя (забива една тръба около 1м в земята или каквото има под ръка.
по някои път с генератор и сонда се получава забележимо смущение
на мястото на повредата.
Няма как да намери специализирани уреди за измерване на кабели
примерно някой бартек без връзки в БТК |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
forum Опитен потребител

Регистриран на: 04 Мар 2005 Мнения: 324
|
Пуснато на: Сря Сеп 24, 2008 22:51 Заглавие: |
|
|
| Йода позна намира се на 15метра над земята и е монтиран в тръби преди 37 години от военна бригада, а най голямата изненада че вътре в тръбата са обърнали краищата на едно резрвно жило което спаси положението. Но бих искал да намеря прекъснатия проводник и ще си пработя. Растоянието е около 40 метра. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ivtv1 Опитен потребител

Регистриран на: 01 Окт 2007 Мнения: 473 Местожителство: elin pelin
|
Пуснато на: Чет Окт 02, 2008 17:34 Заглавие: |
|
|
| С точност до метър става с ехометър взет от кабелен специалист от БТК или Енергото.С тях намират такива прекъсвания от километри до няколко метра. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|