| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
police_bg Нов потребител

Регистриран на: 10 Окт 2008 Мнения: 10
|
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 17:58 Заглавие: |
|
|
Ами и аз да кажа нещо... Има много проблеми с тези дефекно токови...
Ако искаш да ти върши работа трябва да вземеш много скъпа защото другите са много дефектни... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 19:04 Заглавие: |
|
|
Мойта дефектно токова е на LS, не мисля че отстъпва по нещо на Шнайдер. Класа не мога да кажа сега, даже незнам дали Ls имат разнобразие, единственото което помня е бързодействието 0.1S Последните дни проблема не е излязал на яве. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dragon_hifi Опитен потребител

Регистриран на: 16 Ное 2005 Мнения: 113 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 19:13 Заглавие: |
|
|
Драги колега
Първо дефектнотокова защита(обикновенна) не е коректно да се слага на Луминисцентни лампи.
Второ можеш лесно да си решиш проблема като смениш контактора с такъв с повече изводи и Комутираш и НУЛАТА задължително.Земята е свързана твърдо с консуматора.
Успех  _________________ GSM 0898677185
skype: dragon__hifi
LZ2BMB
www.belectric.eu |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 21:22 Заглавие: |
|
|
Това за нулата звучи доста оправдано, все пак L-L и N-N токовете трябва да са едни и същи, но пък какво от това че нулата е постоянно но клемата на консуматора? Ако не се лъжа Vigi прекъсва и нулата.
А луминисцентна лампа с електронно запалване бяга от каквито и да е индуктивности и дефазации. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Яну 07, 2009 9:57 Заглавие: |
|
|
Бяга от индуктивности обаче луминисцентни лампи с електроненн баласт замърсяват с хармоници и постоянно токови съставки. Така че се съобрази с препоръките на производителя и си сложи VIGI тип si
| Цитат: | Клас А тип “si”
Дефектнотокови защити за приложение във вериги,
замърсени с хармоници или DC- съставки на прав
ток, породени от:
- Последователни попадения от мълнии;
- Наличие на електронен баласт;
- Наличие на консуматори, генериращи хармоници
като луминисцентно осветление, компютри,
изправители и др. |
Модула Vigi не прекъсва, а подава сигнал за прекъсване към автоматичния прекъсвач на който е монтиран. Какво имаш предвид че нулата ти е постоянно на консуматора, да не би да искаш да кажеш че си сложил защитата на линия с само два проводника? Ако е така си направо късметлия че въобще остава включена. И защо ти е такава защита на лампи изобщо? По нормативните изисквания те се слагат само на кръгове в които се включват преносими консуматори - разбирай само на контактите. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
di_rtv Опитен потребител

Регистриран на: 10 Ное 2005 Мнения: 239 Местожителство: Dobrich
|
Пуснато на: Сря Яну 07, 2009 11:06 Заглавие: |
|
|
| И бойлери |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Яну 07, 2009 12:23 Заглавие: |
|
|
Там е желателно по неписани правила  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Сря Яну 07, 2009 19:51 Заглавие: |
|
|
Имам предвид за нулата че при изключен предпазител (респективно контактор), нулата си е на клемата на консуматора. Тоест нито предпазитела ми е четериполюсен нито контактора прекъсва нулата. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Яну 07, 2009 21:08 Заглавие: |
|
|
Сигурно става въпрос за този модул
И все пак не каза какъв клас е.
Трите фази симетрично ли са натоварени? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Vaklin Опитен потребител

Регистриран на: 02 Юли 2005 Мнения: 2054
|
Пуснато на: Сря Яну 07, 2009 21:32 Заглавие: |
|
|
Може модераторите да ма уволнят от форума, ама я да си питам. Некой от вас задавал ли си е въпроса, каква е идеята на гордо наричаната "дефектно-токова защита" и как работи т'ва? Толко се изписа по темата за класове, производители, качества и т.н., че останах с впечатление, че познанията са изградени на брошури и рекламни материали. Толко ли на никой никога не му се е искало да вникне в същността на произтичащите процеси, а не да прай табла за да зима кинти?
Знам, знам ... Деца храните. Това го чувам всеки ден, ама не е оправдание. _________________ --------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|