ajpd001 Нов потребител

Регистриран на: 01 Мар 2009 Мнения: 1
|
Пуснато на: Нед Мар 01, 2009 23:26 Заглавие: Свързване на бойлер |
|
|
| Как е най-удачно да се свърже бойлер в стара сграда инсталацията, на която няма заземяване и водопровода е метален? Да се разчита само на заземяването на водопровода, което не е много надеждно или да се свърже и нулата на корпус. Последното може да предизвика голяма беда при прекъсване на нулата по електропреносната мрежа от някаква авария? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Нед Мар 01, 2009 23:39 Заглавие: Re: Свързване на бойлер |
|
|
Неможе ли да пуснеш нов 3х4квадрата мостов кабел? _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 1:03 Заглавие: |
|
|
| Ами при свързване на електроуреди, при които може да се появи напрежение по метални части, които нормално не са под напрежение в следствие на повреда в изолацията, ако няма възможност за заземяване задължително се използва зануляване, въпреки че при прекъсване на нулата занулените части особено на мощни нагревателни уреди се офазяват през малкото съпротивление на нагревателя. Предполагам е провеждана статистика, от която е станало ясно, че е по-малка вероятността от отпадане на нула отколкото от пробив на изолация към корпус. И в правилата са предпочели по-малкото зло. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
zmeios Опитен потребител


Регистриран на: 08 Авг 2008 Мнения: 840 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 1:28 Заглавие: |
|
|
Имаш ли възможност да поставиш токова защита, използвайки водопроводните тръби като 'заземителна' линия?
Ама има тънкости...
Най-добре е да си пуснеш нов кабел. Ако може - трипроводен, ако не - само нова, 'истинска' земя (до таблото и неговото си собствено заземяване).
Ако няма такава опция - това което eler каза. _________________ “Да се пазиш от кон отзад, от вол отпред, а от комунист отвред…” |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 9:03 Заглавие: |
|
|
Много си тормозите психиката. Естествено като не е трипроводна инсталацията се прави "защитно зануляване" Ако нулата ти не се прекъсва никъде от разните му там "бойлерни табла" като тези долу на снимката то вероятноста да се загуби е много малка.Затова ако имаш такова табло в коридора задължително вържи нулата в него ДИРЕКТНО а не през ключа.Ако не го направиш то след време ще си сменяш и "меките връзки" на водата ако го правиш с такива. И въпреки всичко моя преподавател в техникума ми казваше "Изключвай го когато се къпеш за всеки случай"
 _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ivankrivodol Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004 Мнения: 2505
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 10:15 Заглавие: |
|
|
В тая връзка да попитам нещо, което го мисля, но не съм сигурен в отговора: Според мен има случаи, когато нулата не е съвсем "нула" - тоест потенциала и е по- висок (малко, но може да се усеща при по- мокра кожа) от тоя на земята. Да кажем усетя това и за безопасност направя заземяване, което е качествено. Няма ли тогава от нулата към земя да протича ток, който евентуално и ще се измерва от електромера - т.е. той ще "върти" без реално да е включен консуматор? Искам и други мнения, щото вероятността да съм в грешка все пак не е малка  _________________ All Rights Reserved |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sbirov Опитен потребител

Регистриран на: 11 Яну 2007 Мнения: 372
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 11:39 Заглавие: |
|
|
Като видиш как е вързан ще си отговориш сам.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
k810 Опитен потребител

Регистриран на: 25 Юли 2008 Мнения: 1687 Местожителство: Несебър
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 13:11 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Затова ако имаш такова табло в коридора задължително вържи нулата в него ДИРЕКТНО а не през ключа.Ако не го направиш то след време ще си сменяш и "меките връзки" на водата ако го правиш с такива |
-МИсля че шанса в този случай да смени и меките връзки след време е 50 на 50. Зависи от съвършенството на ключа и дали самия ключ малко по-рано изключва нулата или фазата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
shri Опитен потребител


Регистриран на: 31 Окт 2008 Мнения: 1194 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 13:59 Заглавие: |
|
|
sbirov aважи ли тая схема и за нивите електромери електронните. _________________ Денят е прекрасен забеляза ли го!!!
[email protected] |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Мар 02, 2009 14:48 Заглавие: |
|
|
Електромерите се свързват така, че нулата да преминава (почти) директно, а фазата - през токовата намотка на електромера. Нулата се свързва към електромера само за да се получи информация за напрежението между нулата и фазата (то се умножава по тока и получаваме мощността; мощността се умножава по времето и получаваме енергията).
Затова при допълнително заземяване на нулата няма да има проблеми, а само ползи.
Някои крадци на ток се възползват от това като разхлабят болтовете, които притискат нулевия проводник към електромера и си правят собствена нула. В резултат на пада на напрежение в точката на свързване на нулата с електромера, електромера си "мисли", че напрежението е паднало и обърква "изчисленията" на мощността, а от там и на енергията. Такива крадци могат да се хванат като се провери паметта на електромера за стойностите на напрежението в определени моменти и се провери дали в тези моменти наистина е имало по-ниско напрежение.
По-горе написах "(почти) директно", защото все пак нулевия проводник може да е прекъснат и двата получени при прекъсването края да бъдат свързани с електромера през достатъчно дебела шина. Ако не стегнати достатъчно добре може да се получи опасна потенциална разлика между "нулата" след електромера и земята. Затова е добре да се направи допълнително заземяване на "нулата" от апартаментното табло.
При двупроводна инсталация (до апартаментното табло отиват два проводника - фаза и нула) пак може да се ползва дефектнотокова защита. За целта обаче трябва да се смени двужилния проводник (от апартаментното табло до бойлера) с трижилен - двете жила, които захранват нагревателя минават през дефектнотоковата защита (ДТЗ), а третото жило се свързва директно към корпуса. В този случай "нулата", която минава през ДТЗ и е свързана с нагревателя на бойлера, не бива да се свързва с корпуса! Към корпуса е свързана само нулата, която не минава през ДТЗ и е свързана с нулевата шина на апартаментното табло. Тази нула в никакъв случай не бива да се прекъсва (напр. през бойлерното табло). Нулата, която е свързана с нагревателя може и да се прекъсва през бойлерното табло, но по-добре да не се прекъсва, защото при износване на единия контакт, който прекъсва фазата, ако не сме свързвали нулата ще можем да прехвърлим фазата на неизползвания контакт и да го ползваме още толкова време). Освен това, друго предимство "захранващата нула" да не минава през бойлерното табло е, че така пестим енергия - няма да има излишен пад на напрежение и да плащаме за топлене на бойлерното табло.
Надеждността на инсталацията на първо място зависи от качественото заземяване/зануляване и качествено направените връзки и на второ място наличието на дефектнотокови защити. Без надеждно свързване на корпуса на бойлера със земята, ДТЗ не може да ни защити от токов удар (след изключване на ДТЗ корпуса продължава да е свързан със заземителния проводник!). _________________ Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|