| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
schuschu Нов потребител

Регистриран на: 23 Яну 2009 Мнения: 11
|
Пуснато на: Сря Юни 03, 2009 20:26 Заглавие: проблем с димер за луни и бойлер |
|
|
| Моля помогнете. проблемът ми е следния. когато си вклуча димера в кухнята, на не-пълна мощност ми се вклучва проточния бойлер в банята , като при това са на съвсем различни линии. предполагам, че е въпрос на електроника, защото бойлерът затваря нагревателите към нула посредством симистори или тиристори, когато се пусне водата. тоест тези симистори или тиристори пробиват при вклучване на димера в къхнята. кеде може да е проблема в димера или бойлера ? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Сря Юни 03, 2009 20:33 Заглавие: |
|
|
Вероятно димера хвърля смущения.Махни го  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
schuschu Нов потребител

Регистриран на: 23 Яну 2009 Мнения: 11
|
Пуснато на: Сря Юни 03, 2009 20:51 Заглавие: |
|
|
| Целта е димера да си остане. Трябва да има някаква причина все пак. Предложете ми качествен димер ако има такъв. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ststefanov Опитен потребител

Регистриран на: 14 Дек 2004 Мнения: 1509
|
Пуснато на: Сря Юни 03, 2009 20:54 Заглавие: |
|
|
| Филтрирай захранването на димера (и на бойлера). |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
schuschu Нов потребител

Регистриран на: 23 Яну 2009 Мнения: 11
|
Пуснато на: Сря Юни 03, 2009 20:57 Заглавие: |
|
|
| какво трябва да се добави към уредите за да се филтрира |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
radev Опитен потребител


Регистриран на: 22 Мар 2009 Мнения: 658 Местожителство: Sofiq
|
Пуснато на: Сря Юни 03, 2009 21:04 Заглавие: |
|
|
Едно кондензаторче с три края, две в едно на димера.А на симисторите или тиристорите както там е паралелно филтър 47ом и 220нФ/630В.Ако не намериш имам няколко фабрични. _________________ Платки http://radev1.narod.ru/
0879-555-472 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bvgdzk Опитен потребител


Регистриран на: 31 Авг 2008 Мнения: 549 Местожителство: ВАРНА
|
Пуснато на: Чет Юни 04, 2009 1:02 Заглавие: |
|
|
Има димери поне по старите са със дросел-използвай такъв по скъпичик е но....Той е за това за да не прехвърлят смущения ат триака в мрежата.Няма да е лошо да направиш така че симистора в бойлера да се отпушва в нулата на напрежението. _________________ няма сложни неща в техниката-трябва само да се досетиш и да ги направиш
акъл -полезен ми дай ---------пари сам ще си направя
Обучение за работа с PROTEL99 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emil74 Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007 Мнения: 1111
|
Пуснато на: Чет Юни 04, 2009 10:15 Заглавие: |
|
|
| Този бойлер... Хм... Обърни се към гаранционен сервиз, ако е още в гаранция. За мен това е опасен уред. Сега е твоят димер, утре може да е някой по-сериозен уред на комшията и да направиш у вас купон на пожарникарите! Аз не бих ползвал такъв бойлер. Какъв модел е? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
schuschu Нов потребител

Регистриран на: 23 Яну 2009 Мнения: 11
|
Пуснато на: Чет Юни 04, 2009 17:49 Заглавие: |
|
|
| Ами проточния бойлер е софийско производство, тоест фламина мулти -9кв. три нагреватела по 3кв. симисторите също са три и те всъщност осъществяват връзката на нагревателите към нула. той е постоянно вклучен, напрежението преминава съответно през термозащита - трите клуча - нагревателите - и на една платка затваря на нула през симисторите, в момента в който се пусне водата посредством ампула , която дава връзка на симисторите. а сега без да е пусната водата, ампулата е отворена само докато си пусна димера в кухнята, който нагревател е вклучен, започва да нагрява и съм принуден да изклучвам бойлера от клучовете. мисля за всеки случай да прекарам фазите на нагревателите през контактор, но електрониката да си остане, тоест ампулата да затваря бобината на контактора, а сегашните жици на ампулата да минат през норм.отворен контакт на конт. Но дали тази ампула ще идържи натоварването на бобината. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
radev Опитен потребител


Регистриран на: 22 Мар 2009 Мнения: 658 Местожителство: Sofiq
|
Пуснато на: Чет Юни 04, 2009 17:58 Заглавие: |
|
|
Не няма да издържи,то при бобинките има не само ток ами и самоиндукция.Трябва логика за да управляваш реленцето.А ти що не пробва това които бях писал сега нямаше пак,или само си пишем  _________________ Платки http://radev1.narod.ru/
0879-555-472 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|