pepi_voinishki1957
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 03 Фев 2006
Мнения: 3738
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Юли 29, 2009 11:19    Заглавие: UPS с галванично разделена нула Отговорете с цитат

Имам клиенти които държат да закупят въпросното чудо и аз обяснявам ,че в природата такова нещо няма."Видни" професори ги лъжат че има и питам защото може да съм пропуснал нещо.Знам за всички видове онлайн,офлайн и междинни а и ги ремонтирам и нев искам да дискутираме за това аз ГАЛВАНИЧНО разделени вход и изход по фаза и по НУЛА.
_________________
"Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение." Конфуций
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Сря Юли 29, 2009 11:23    Заглавие: Отговорете с цитат

Продай им и един разделителен траф за съответната мощност (и пари).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
pepi_voinishki1957
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 03 Фев 2006
Мнения: 3738
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Юли 29, 2009 11:35    Заглавие: Отговорете с цитат

Мъча се да обясня че галваничното разделяне с разделителен трансформатор не им помага защото пиковете ,смущенията и всичко останало се прехвърля едно към едно и че технологията On-Line Conversion няма нищо общо с галваничното разделяне но се усъмних дали не е излязъл някакъв модел с заврян вътре разделителен трансформатор.
_________________
"Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение." Конфуций
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
ikarlo
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Апр 2008
Мнения: 470
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Сря Юли 29, 2009 12:30    Заглавие: Отговорете с цитат

Позволявам си да оборя твърдението, че
Цитат:
в природата такова нещо няма
.
Повечето професионални UPS са именно такива. Всъщност това е задължително за да има възможност за съвместна работа с генератор, който, по правило няма фаза и нула (двата проводника са равностойни). Принципно това става по следната проста схема: галванично изолиран изправител-зарядно - акумулатор - галванично изолиран инвертор, синтезиращ синусоида от DC. Разбира се, заземителния проводник (или защитната нула) не се прекъсва и "обира"корпусите на консуматорите. Но двата проводника за изходното 230VAC вече нямат нищо общо нито с фазата, нито с нулата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
pepi_voinishki1957
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 03 Фев 2006
Мнения: 3738
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Юли 29, 2009 13:55    Заглавие: Отговорете с цитат

ikarlo,не пиши общи приказки ,прочети внимателно какво съм написал и ако има такъв модел ми посочи конкретно кой е.
Ясно за какво иде реч,моля модераторите да заключат темата защото навън става все по горещо и сърбежа на клавиатурите нараства.
_________________
"Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение." Конфуций
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа