Изградих 3 проводна инасталация за контактите в двора на къщата, още не съм свързал РЕ проводника към земята (не е свързан никъде все още дори и към контактите) и когато го докосвам с фазопоказателя той светва, има потенциал между РЕ и Фазата, а също РЕ и нулата, почти еднакъв спрямо фаза и спрямо нула около 100 В. Въпросът ми е, тъй като проверих всичко няма никъде нарушена изолация, а пътя на кабелите е дълег (25 М), дали това е индуцирано напрежение???
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Mario-G
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Яну 2009
Мнения: 332

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 12:38    Заглавие: Отговорете с цитат

Най-вероятно е от индукция, тъй като е по-дълъг. За проба може да го свържиш единия край към 0 и ако не изключи предпазителя и изчезне напрежението, значи си прав.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Филипов
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002
Мнения: 7774
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 13:31    Заглавие: Отговорете с цитат

Свържи лампа между фазата и земята и ако НЕ светне - значи не е заземен, а прекъснал някъде.
_________________
Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
elektrik216
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008
Мнения: 146
Местожителство: Перник

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 15:15    Заглавие: Отговорете с цитат

След множество тестове се уверих, че е индукция, напрежението изчезна след като го докоснах с ръка, след като се уверих че мога да направя това разбира се, просто се чудех дали е възможно да е индукция, но вече съм сигурен!
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 15:20    Заглавие: Отговорете с цитат

И ти ползваш едни средства за измерване ... неам думи. Т'ва, фазомера върши работа само доколкото да те утрепе тока.
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Филипов
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002
Мнения: 7774
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 15:20    Заглавие: Отговорете с цитат

Аз ти казвам какво да направиш, ти философстваш. При докосване може да изчезне само статичен заряд, но не и индукция. По-скоро заземлението е прекъснало и свободно ветреещият се проводник се е заредил капацитивно до средното напрежение между двата (фаза и нула).
_________________
Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 15:31    Заглавие: Отговорете с цитат

YEssss. Обичам този форум и неговите хора. Кого повече, кого "так себе". Средното напрежение между фаза и нула е нула волта. Бас на по кило ракия и метър луканка...
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Петров
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 11 Юни 2004
Мнения: 1246
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 20:37    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравей,
Не ми е ясно защо правите разни полвинчати изпълнения а после питате защо така Laughing
Сега обяснявам с простички думи: Между трите проводника на кабела има съпротивление и капацитет, съпротивлението го пренебрегваме защото е много голямо при нов кабел, сега ни остават капацитетите и в тях се намира отговора на въпроса ти. Цялото това нещенце се нарича еквивалентна схема на някакъв си кабел и се използва за изчисления и симулации.
В Атача е симулацията на отговора по твоя въпрос, и е мнооооого ама ужасно много опростена. Laughing
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1111

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 21:53    Заглавие: Отговорете с цитат

С описаното явление съм имал доста майтапи при клиенти. Тук масово се използват трифазни готварски печки и... "Ало... абе не ми работят два котлона, а контактът си е наред"(естествено, че първо се опитват да се оправят сами). И наистина-и трите фази в контакта с фазомера изглеждат наред, само дето едната свети мъъъничко по-слабо. Но като я натоварш с двете миньонки и те не светват. После клиентът прави една глупаво-недоумяваща физиономия от типа-туй пък как стана?! Very Happy
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
emoome
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Сеп 2006
Мнения: 4914

МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 22:43    Заглавие: Отговорете с цитат

Петров написа:
...

Ми къде е ракийката ? -мезето кво да е
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals