МнениеПуснато на: Вто Авг 18, 2009 22:57    Заглавие: Отговорете с цитат

Хе, хе, ще взема на заем патента на Ваклин: кило ракия и метър луканка Laughing Laughing Laughing
А номера с фазомера Ваклин го описа както си е, най много да те тресне от там дет уж го нема.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
tropper
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 08 Сеп 2005
Мнения: 1299
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Авг 19, 2009 8:35    Заглавие: Отговорете с цитат

Трябва по-скоро да го заземиш! В импулсните захранвания с "шуко"-щепсел, т.е. със заземителен проводник, се слагат Y-кондензатори м/у фаза-земя и нула-земя. Кондензаторите са от порядъка на 1 до 10 нанофарада. Оттам нататък Arrow картинката на Петров.
Най-елементарния пример за такова захранване е компютъра, някои от новите ТФТ телевизори също са така. А при ТВ-то (ако е с Шуко) може да те бие и от потенциал по кабелната.
_________________
Тодор Симеонов.
skype: todor.simeonov
Захранващи решения за LAN мрежи.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
elektrik216
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2008
Мнения: 146
Местожителство: Перник

МнениеПуснато на: Сря Авг 19, 2009 10:27    Заглавие: Отговорете с цитат

...а на кабелната съм си сложил галваничен разделител с гръморазрядник, дано гръморазрядника да си върши работата...
_________________
Тролеите напред!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Петров
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 11 Юни 2004
Мнения: 1246
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Сря Авг 19, 2009 11:10    Заглавие: Отговорете с цитат

Заземяването се извършва в главното ел. табло с допълнителна шина към която се свързват тези заземителни проводници, там се заземява и "0"-та.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2
Страница 2 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals