Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Силно сулфатизиране на акумулаторни клеми защо ??

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
emil_berk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Дек 2007
Мнения: 116
Местожителство: Берковица

МнениеПуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:06    Заглавие: Силно сулфатизиране на акумулаторни клеми защо ?? Отговорете с цитат

Става въпрос за 5бр. 12V акумулатори закачени последователно, захранват учрежденска АТЦ.

Свързващите месингови клеми сулфатизират толкова силно, че след време напълно изчезват, въпреки че са обилно намазани с графитена грес!!!
От толкова подмяна на клеми и мазане с грес забелязах, че минусовите се "стопяват" по - бързо от плюсовите и клема (-60v) е най - силно засегната, ( -48V) по - малко и т.н. Плюсовете също дефектират, но в по - малка степен.

Защо се получава така, какво да направя за да го преустановя???
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
sacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004
Мнения: 2268
Местожителство: гр.ПЛЕВЕН

МнениеПуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:26    Заглавие: Отговорете с цитат

Като ги махнеш ги почисти и неутрализирай с подходящ химикал например сода за хляб растворена във вода и ги намажи с технически вазелин или грес .Друга причина би могла да е активна външна среда ама не ми се вярва. Very Happy По честичко трябва да я наглеждаш тази батерия и осигури вентилация на помещението Wink
_________________
СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
RM
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2008
Мнения: 680

МнениеПуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:31    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Защо се получава така, какво да направя за да го преустановя???

Причината е много неправилна и лоша експлоатация на акумолаторите. Става дума за оловния сулфат (едрокристален). Представи си кво е вътре Shocked Не казвам че е лошо те са за това да бачкат.
Обикновенно се случва на акумолатори дето са включени на постоянно дозареждане. Друго си е да има схема която да зарежда акумолаторите единствено когато паднат под един минимум. Много бих се учудил ако имат такъв режим на работа и се случва това Question
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
sacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004
Мнения: 2268
Местожителство: гр.ПЛЕВЕН

МнениеПуснато на: Чет Сеп 03, 2009 19:44    Заглавие: Отговорете с цитат

Повечето централи от този тип са захранени с Пернишки токоизправители от типа ТКТ 60/15 или РКТ 60/16 .Това са едни големи гардероби които съм подържал 10 години в БТК Very Happy Не са съвсем лоши и батерията по принцип седи на 68 волта подзаряд .Но при редовно обслужване никога няма чак такива бели.Просто както казах на човека трябва да ги обгрижва по-редовно Very Happy
_________________
СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Stoy40
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 21 Окт 2004
Мнения: 3148
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Чет Сеп 03, 2009 23:34    Заглавие: Отговорете с цитат

Голяма влажност в помещението според моето скромно мнение и сътветно подобряване на вентилацията,както каза Сашо по-горе...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil_berk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Дек 2007
Мнения: 116
Местожителство: Берковица

МнениеПуснато на: Пет Сеп 04, 2009 6:11    Заглавие: Отговорете с цитат

RM, според мен това си е меден сулфид с малко вар и ще мога да пръскам лозе Smile
относно влажността голям прозорец е отворен непрекъснато
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
plamil
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2007
Мнения: 384
Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна

МнениеПуснато на: Пет Сеп 04, 2009 14:42    Заглавие: Отговорете с цитат

Пробвал ли си да изхвърлиш месинговите клеми и на тяхно място да сложиш оловни?
По принцип при контакта на два различни метала във влажна следа се получава електрохимична корозия, съответно и при тебе може да е така.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emil_berk
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Дек 2007
Мнения: 116
Местожителство: Берковица

МнениеПуснато на: Пет Сеп 04, 2009 18:50    Заглавие: Отговорете с цитат

За оловни клеми не съм се сещал.
Ще сложа такива и пак ще намажа с графит.на грес.
Дано има ефект.
Благодаря на всички за съветите.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals