токов трансформатор

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
diggers
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 21 Фев 2008
Мнения: 5

МнениеПуснато на: Пон Сеп 28, 2009 8:45    Заглавие: токов трансформатор Отговорете с цитат

Здравейте! Интересувам се,ако през токов трансформатор за електромер,примерно 100/5 премине през първичната намотка по голям ток от номиналния примерно-120амп.,какво ще се получи? Ще издържи ли намотката,и ще бъде ли коректно меренето?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivankrivodol
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Сеп 2004
Мнения: 2505

МнениеПуснато на: Пон Сеп 28, 2009 8:52    Заглавие: Отговорете с цитат

Зависи колко време ще "преминава" тоя ток. Не ми се вярва за сравнително кратко време едно претоварване от 20% да го повреди. Освен това по спомени, тия токови трансформатори не са ли една доста ячка шина за първична намотка и за вторична една "истинска" бобина, намотана на макаричка отгоре - шината със сигурност ще издържи, а вторичната едва ли ще се повреди. Виж за точността на мерене може да има съмнение, както и по- скоро електромера дали ще "устиска" ...
_________________
All Rights Reserved
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
emilm
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Авг 2005
Мнения: 761

МнениеПуснато на: Пон Сеп 28, 2009 9:29    Заглавие: Отговорете с цитат

Ами то на практика първична "няма",защото проводника или шината се прокарва през отвора на вторичната без да се налага прекъсване на силовата верига,така че при правилно изчислена мрежа претоварване от 20% не е проблем.А на въпроса за издръжливостта на електромера-старите индукционни електромери често се повреждат,но за електронните-никакъв проблем!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Филипов
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002
Мнения: 7774
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Пон Сеп 28, 2009 9:56    Заглавие: Отговорете с цитат

Двойно претоварване не би трябвало да е проблем за час-два и меренето би трябвало да е в съответния клас на точност. Считам, че 20% не трябва да бъде проблем дори и за постоянно претоварване.
_________________
Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
diggers
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 21 Фев 2008
Мнения: 5

МнениеПуснато на: Пон Сеп 28, 2009 10:10    Заглавие: Отговорете с цитат

БЛАГОДАРЯ!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
RM
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Сеп 2008
Мнения: 680

МнениеПуснато на: Пон Сеп 28, 2009 19:36    Заглавие: Отговорете с цитат

Ще греят мустаците. Иначе и 150А ще мери коректно, но мустаците са оразмерени по заявена мощност Twisted Evil ... молба Very Happy плащане Shocked и по дебели жици ...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
atanaspopov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Май 2004
Мнения: 195
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Пон Сеп 28, 2009 21:14    Заглавие: Отговорете с цитат

Зависи о т трансформатора (от производител до клас на точност). По принцип 120% претоварване трябва да търпят продължително. Това за трансформатора.
Зависи електромера за какъв максимален ток е. Може да бъде 1, 1//5, 5, 5/6,25, 5/10, 1/10А ........
По принцип претоварване не е желателно, все пак не е желателно да се излиза извън номиналните параметри.
Иначе при 100/5 токов и 120 ампера първичен ток вторичния ще бъде 7А.
Моето мнение е че нее добре и за трансформатора и за електромера, но практически може би няма да имаш проблем (и все пак зависи от трансформатора и електромера).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Сеп 30, 2009 19:19    Заглавие: Отговорете с цитат

atanaspopov, по мои сметки при предавателен коефициент 100/5 и ток 120 А, токът през ТТ е 6 А ... Това за протокола де Smile
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals