МнениеПуснато на: Пон Ное 30, 2009 22:43    Заглавие: Отговорете с цитат

След като са обединени,защо я смяташ за три(пет)проводна?Губи се смисъла на дефектнотоковата защирта.Все едно,че си с автоматичен предпазител.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
decho
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 18 Фев 2005
Мнения: 15

МнениеПуснато на: Вто Дек 01, 2009 9:31    Заглавие: Отговорете с цитат

При бойлерите е хубаво да има ДТЗ, дори и при двупроводна инсталация - те са естествено заземени.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
zapad
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005
Мнения: 3010

МнениеПуснато на: Вто Дек 01, 2009 10:07    Заглавие: Отговорете с цитат

и какво представлява това естествено заземяване?
_________________
който не знае закону на ому да си оди у дому
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
decho
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 18 Фев 2005
Мнения: 15

МнениеПуснато на: Вто Дек 01, 2009 17:44    Заглавие: Отговорете с цитат

Токът, който ще протече през водобровода в случай на офазяване е достатъчен да изключи дефектнотоковата защита.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Вто Дек 01, 2009 19:09    Заглавие: Отговорете с цитат

nikolai_nikolov, Ако включиш към контакт за проба една ДТЗ и няма товар, натискаш тест и изключва, закъсяваш L1 и L2 не изключва, закъсяваш N1 и N2 не пада. Слагаш товар и пак започваш с тест, тя изключва, закъсяваш L1 и L2 изключва, закъсяваш N1 и N2 отново изключва. Вместо да закъсявяш пробваш със съпротивление 7335 ома и тя изключва /L1 към N2 или N1 към L2/ . Тоест защитата работи при утечка /ДТЗ на 30мА/. Тази дефекнто токова ще работи но няма да предпазва от пожар /тоест при малки токове между фаза и занулен корпус, които не сработват предпазитела но са над 30, 100, 300мА се хващат от ДТЗ при разделени земя и нула/. Бъркам ли ? Ето и мойта логика за допълнителното трето жило, както и 30% от таблата в който двете шини са обединени. Друг е въпроса, че при използване на апаратура която прекъсва нулата тоест ДТЗ задължително трябва да се използва в три проводна за да остане защитно заземяване и след изключването, това е по норматива. Тоест има трипроводна инсталация, не е задължително да има ДТЗ, но при поставяне на ДТЗ е само на трипроводна.
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
zapad
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005
Мнения: 3010

МнениеПуснато на: Вто Дек 01, 2009 20:19    Заглавие: Отговорете с цитат

decho написа:
Токът, който ще протече през водобровода

а ,мойте тръби като са полипропиленови,откъде ще заземи бойлера?
_________________
който не знае закону на ому да си оди у дому
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
nikolai_nikolov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 19 Дек 2007
Мнения: 365
Местожителство: гр.Русе

МнениеПуснато на: Вто Дек 01, 2009 23:20    Заглавие: Отговорете с цитат

apxu ,какви проби правиш?На празен ход ДТЗ никога няма да ти задеиства(виж принципа на действие на ДТЗ).ОТ бутона TEST ,винаги ще се задейства(при изправна защита),той за това е сложен.L1 с L2 и N1 с N2 как ще ги укасиш в реален режим?Може би ,с едно столче пред таблото и едно мостче в ръце.Фаза към нула винаги ще задейства (и без резистор )това е ясно.L1 с N2 и L2 с N1 също няма смисъл???
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Сря Дек 02, 2009 7:38    Заглавие: Отговорете с цитат

Ако имаш чиста зема без товар ще ти изключи ДТЗ. Говоря земята към N2. Щом ще изключва защо да не е монтирам, нали това и е принципа на действие, не е автоматичен предпазител както и да го погледнеш. Тоест ако си изтегля трето жило защо да не монтира ДТЗ.
L1 с N2 и L2 с N1 с резистор, това е същтото като да натиснеш тест бутона.
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
decho
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 18 Фев 2005
Мнения: 15

МнениеПуснато на: Сря Дек 02, 2009 8:15    Заглавие: Отговорете с цитат

zapad, няма значение че са полипропиленови. Важното е, че ще ти спаси живота като почнеш да се пържиш в банята.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Сря Дек 02, 2009 8:22    Заглавие: Отговорете с цитат

Дори и при двупроводна инсталация в жилището, пак може да използваш дефектно токова защита. Слагаш ДТЗ в едно малко апартаменто табълце до бойлерчето или на друго удобно място, след нея до бойлера си пускаш трижилен кабел - фаза нула и защитен за корпуса. Фазата и нулата от работните изходи на защитата, защитния го вземаш от нулата преди защитата (на входа).
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Страница 2 от 3

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals