nikolai_nikolov Опитен потребител

Регистриран на: 19 Дек 2007 Мнения: 365 Местожителство: гр.Русе
|
Пуснато на: Пон Ное 30, 2009 22:43 Заглавие: |
|
|
| След като са обединени,защо я смяташ за три(пет)проводна?Губи се смисъла на дефектнотоковата защирта.Все едно,че си с автоматичен предпазител. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
decho Нов потребител

Регистриран на: 18 Фев 2005 Мнения: 15
|
Пуснато на: Вто Дек 01, 2009 9:31 Заглавие: |
|
|
| При бойлерите е хубаво да има ДТЗ, дори и при двупроводна инсталация - те са естествено заземени. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
zapad Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005 Мнения: 3010
|
Пуснато на: Вто Дек 01, 2009 10:07 Заглавие: |
|
|
и какво представлява това естествено заземяване? _________________ който не знае закону на ому да си оди у дому |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
decho Нов потребител

Регистриран на: 18 Фев 2005 Мнения: 15
|
Пуснато на: Вто Дек 01, 2009 17:44 Заглавие: |
|
|
| Токът, който ще протече през водобровода в случай на офазяване е достатъчен да изключи дефектнотоковата защита. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Вто Дек 01, 2009 19:09 Заглавие: |
|
|
nikolai_nikolov, Ако включиш към контакт за проба една ДТЗ и няма товар, натискаш тест и изключва, закъсяваш L1 и L2 не изключва, закъсяваш N1 и N2 не пада. Слагаш товар и пак започваш с тест, тя изключва, закъсяваш L1 и L2 изключва, закъсяваш N1 и N2 отново изключва. Вместо да закъсявяш пробваш със съпротивление 7335 ома и тя изключва /L1 към N2 или N1 към L2/ . Тоест защитата работи при утечка /ДТЗ на 30мА/. Тази дефекнто токова ще работи но няма да предпазва от пожар /тоест при малки токове между фаза и занулен корпус, които не сработват предпазитела но са над 30, 100, 300мА се хващат от ДТЗ при разделени земя и нула/. Бъркам ли ? Ето и мойта логика за допълнителното трето жило, както и 30% от таблата в който двете шини са обединени. Друг е въпроса, че при използване на апаратура която прекъсва нулата тоест ДТЗ задължително трябва да се използва в три проводна за да остане защитно заземяване и след изключването, това е по норматива. Тоест има трипроводна инсталация, не е задължително да има ДТЗ, но при поставяне на ДТЗ е само на трипроводна. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
zapad Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005 Мнения: 3010
|
Пуснато на: Вто Дек 01, 2009 20:19 Заглавие: |
|
|
| decho написа: | | Токът, който ще протече през водобровода |
а ,мойте тръби като са полипропиленови,откъде ще заземи бойлера? _________________ който не знае закону на ому да си оди у дому |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
nikolai_nikolov Опитен потребител

Регистриран на: 19 Дек 2007 Мнения: 365 Местожителство: гр.Русе
|
Пуснато на: Вто Дек 01, 2009 23:20 Заглавие: |
|
|
| apxu ,какви проби правиш?На празен ход ДТЗ никога няма да ти задеиства(виж принципа на действие на ДТЗ).ОТ бутона TEST ,винаги ще се задейства(при изправна защита),той за това е сложен.L1 с L2 и N1 с N2 как ще ги укасиш в реален режим?Може би ,с едно столче пред таблото и едно мостче в ръце.Фаза към нула винаги ще задейства (и без резистор )това е ясно.L1 с N2 и L2 с N1 също няма смисъл??? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Сря Дек 02, 2009 7:38 Заглавие: |
|
|
Ако имаш чиста зема без товар ще ти изключи ДТЗ. Говоря земята към N2. Щом ще изключва защо да не е монтирам, нали това и е принципа на действие, не е автоматичен предпазител както и да го погледнеш. Тоест ако си изтегля трето жило защо да не монтира ДТЗ.
L1 с N2 и L2 с N1 с резистор, това е същтото като да натиснеш тест бутона. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
decho Нов потребител

Регистриран на: 18 Фев 2005 Мнения: 15
|
Пуснато на: Сря Дек 02, 2009 8:15 Заглавие: |
|
|
| zapad, няма значение че са полипропиленови. Важното е, че ще ти спаси живота като почнеш да се пържиш в банята. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Сря Дек 02, 2009 8:22 Заглавие: |
|
|
| Дори и при двупроводна инсталация в жилището, пак може да използваш дефектно токова защита. Слагаш ДТЗ в едно малко апартаменто табълце до бойлерчето или на друго удобно място, след нея до бойлера си пускаш трижилен кабел - фаза нула и защитен за корпуса. Фазата и нулата от работните изходи на защитата, защитния го вземаш от нулата преди защитата (на входа). |
|