ribolovec2 Активен потребител

Регистриран на: 20 Май 2008 Мнения: 86
|
Пуснато на: Съб Ное 14, 2009 11:53 Заглавие: Връзка площ/терм.съпротивление при радиаторите? |
|
|
| Може ли да ми дадете формула и ако има други правила при определянето на зависимостта между площта на радиатора и термичното му съпротивление при различните материали? В частност се интересувам каква площ трябва да има алуминиев радиатор, за да има терм.съпротивление в рамките на 1,5 - 1,8 градуса на ват. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Ное 14, 2009 12:16 Заглавие: |
|
|
| Ако не е обработен ,лъскав алуминий -поне 1000 кв. см. обща площ. Грубо 50/корен от площта в см2. Ако е почернен ,обработен с пясъкоструйка за награпяване -може и по малък . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ribolovec2 Активен потребител

Регистриран на: 20 Май 2008 Мнения: 86
|
Пуснато на: Вто Дек 08, 2009 16:20 Заглавие: |
|
|
| Здравейте, отново имам въпрос и ще питам тук. Гледам, че за ТО-220 корпус в дейташиитове и на други места казват "A metal-to-metal interface will be about 1°C/W if lubricated, and about 1.2°C/W if dry." Тук не споменават вида на пастата. От друга страна на пастата Arctic Silver, която е сравнително скъпа и се ползва при клокнати процесори и тн. по сецификация и дават Thermal Resistance: <0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch layer). Понеже ще ползвам тази паста, при изчисляването на радиатора каква стойност да ползвам за термично съпротивление Корпус - Радиатор? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ststefanov Опитен потребител

Регистриран на: 14 Дек 2004 Мнения: 1509
|
Пуснато на: Вто Дек 08, 2009 17:19 Заглавие: |
|
|
Сметни колко кв. инча ти е контактната площ и я умножи по коефициента на пастата.
Или конвертирай коефициента в кв.см и действай със сантиметри.
Към това обаче винаги се добавят всички термични съпротивления (например ако имаш изолационна подложка трябва да добавиш и нея + още една повърхност)
Общо взето е около 1 градус/ват (без подложка) |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ribolovec2 Активен потребител

Регистриран на: 20 Май 2008 Мнения: 86
|
Пуснато на: Вто Дек 08, 2009 19:17 Заглавие: |
|
|
| Ако реша да действам без подложка, излиза че самият слой паста ще има съпротивление 0,001 градуса/ват. Къде бъркам, след като ориентировъчно навсякъде се спряга 1 градус/ват? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|