Пуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:24 Заглавие: Проверка на трифазен ел.мер. чрез монофазно U и I? |
|
|
Искам да проверя дали трифазен електромер отчита правилно като изпозлвам еднофазно напрежение/ток: на напреженовите намотки подавам еднофазно напрежение, токовите ги връзвам последователно с консуматора. Мисля, че няма да стане номера поради нуждата от дефазиране на напреженията, който създават въртящия момент. Понеже не съм сигурен, та решх да попитам дали ще стане далаверата  _________________
ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:31 Заглавие: |
|
|
| charli написа: | | няма да стане номера |
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RM Опитен потребител

Регистриран на: 16 Сеп 2008 Мнения: 680
|
Пуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:36 Заглавие: |
|
|
Ще стане
Ако мериш еднофазно с 3 фазен ел. мер ползваш вход, изход на токовите на една от фазите на 3 фазния и нулата. ако ги навържеш последователно, всичките токови делиш на 3.
Какво ще ползваш за еталонен монофазен дейзи , ZPA , MPS от електроните , или ACTRIS, SIEMENS, Pafal, Драгоман, Елия ...
Последната промяна е направена от RM на Пон Яну 04, 2010 23:42; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ezdatcha Нов потребител

Регистриран на: 03 Яну 2010 Мнения: 4
|
Пуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:42 Заглавие: . |
|
|
ще стне друг пьт:))))
120gr. дефазиране между 3-те фази
я помисли малко....... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RM Опитен потребител

Регистриран на: 16 Сеп 2008 Мнения: 680
|
Пуснато на: Пон Яну 04, 2010 23:44 Заглавие: |
|
|
Я ... 120 ... добре че ме светна, не съм знаел.
"Един си умрял от глад докато изчислявал от коя страна на паницата да си гребне " |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
atanaspopov Опитен потребител

Регистриран на: 17 Май 2004 Мнения: 195 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Вто Яну 05, 2010 8:00 Заглавие: Elektromer |
|
|
При наличие на едно напрежение и един ток, може да се провери електромера чрез последователно подаване на тока и напрежението на отделните фази (ток/напрежение). Така ще ппровериш всеки елемент на електромера последователно (като еднофазен електромер).
Варианта който сте посочили с прекарване на тока начало край на всични токови намотки не става. Еднофазно е възможно само елемент по елемент и по принцип няма значение каква марка е електромера. При електронните има значение програмирането, но това е друга тема. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Vaklin Опитен потребител

Регистриран на: 02 Юли 2005 Мнения: 2054
|
Пуснато на: Вто Яну 05, 2010 8:30 Заглавие: |
|
|
Изправният електромер ТРЯБВА да интегрира всякакъв ток, напрежение и произволни ъгли между които и да е компоненти на трифазната система. Ако е със спирачка (механичен), електронен еднопосочен, само за активна енергия и т.н. то част от показанията ще са скрити, но това не значи, че не ги мери. Какви стойности ще отчете е въпрос на рисуване на векторна диаграма и сметки. Единственото ограничение за електромерите е работната честота (от, до), максимално напрежение, максимален ток.
Или, с други думи, всякаква опитна постановка е възможна, достатъчно е да знаеш какво подаваш, как го подаваш и какъв резултат трябва да получиш. _________________ --------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
charli Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004 Мнения: 882 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Яну 05, 2010 18:43 Заглавие: |
|
|
Електромерът е механичен ABB. За еталон ще испозлвам цифров осцилоскоп, който може да смята каквато енергия те интересува. При положение, че може да се мери ток само от една фаза, то не виждам проблем да може да се мери същия този ток и на останалите две фази на електромера. Мисля, че далаверата ще стане, само дето се взе решение да не се се смяня електронния с механичния(който е съмнителен в измерването) електромер. Въпреки това ако се докопам до него, ще направя опита с общ ток и напрежение за токовите и напреженовите. И да попитам, приблизително колко струва да се преконфигурура цифров електромер на АВВ: трябва да се премахнат тарифите (в момента са 3), т.е. да стане еднотарифен. От любопитство питам ... _________________
ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RM Опитен потребител

Регистриран на: 16 Сеп 2008 Мнения: 680
|
Пуснато на: Вто Яну 05, 2010 19:04 Заглавие: |
|
|
| За любопитсвото ти : IEC 62056-21 /61 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Vaklin Опитен потребител

Регистриран на: 02 Юли 2005 Мнения: 2054
|
Пуснато на: Вто Яну 05, 2010 19:22 Заглавие: |
|
|
Какъв точно електромер на ABB? Ако е от алфите, то може да се примолиш на някой от съответното поделение на НЕК да ти даде програмата. Ако има парола обаче, увяхваш. За електромера говоря.
Между другото, програмата я има кьораво и сакато (досовско, син екран, гадна йерархия на менютата). Разнесе се из заинтересованите среди, преди чехите да направят интегрираната система за събиране на информация. Даже имаше напредничави фирми във времето на силните обществени поръчки, които отделиха време и свалиха комуникационния протокол.