^^IYI^^ Опитен потребител

Регистриран на: 25 Мар 2006 Мнения: 167 Местожителство: България
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 18:27 Заглавие: Аварийно превключване |
|
|
здравейте имам един въпрос.
как да направя авариен превключвател,който когато спре тока по електропеносната мрежа да задейства агрегат и като отново има електрозахранване да го спре и да въстанови връзката.
аз имам идея да го осъществя посредством реле,но все - пак реших да се допитам и до вас,защото става въпрос за бензиностанция и работата е сериозна. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 18:53 Заглавие: |
|
|
Хубаво е да дадеш подробности ..
Как се захранва тази бензиностанция ..
Какъв е агрегата ....
И .... Не може просто с реле .. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mvz Нов потребител


Регистриран на: 05 Апр 2006 Мнения: 38 Местожителство: Костинброд
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 20:30 Заглавие: |
|
|
| Този агрегат, как, ще се пали? Струва Ми се, че едва ли ще е толкова просто решение! Може би, ако само превключването искате да направите? От друга страна, ако агрегата се стартира ръчно, защо В е автоматично превключване? Дайте повече подробности! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 20:49 Заглавие: |
|
|
С по якичък контактор по точно 3 за по 1 на всяка фаза сме правили подобно решение но там беше ограничена консумацията до 150А. Не съм наясно при бензиностанцията как е положението? Все пак там има помпи и то май не са малко... _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
^^IYI^^ Опитен потребител

Регистриран на: 25 Мар 2006 Мнения: 167 Местожителство: България
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 20:51 Заглавие: |
|
|
извинявам се за пропуска.
бензиностанцията е снабдена с трифазни помпи(3 на брой) по 2 кw
агрегата е 5 kw и се пали посредством стартер(като лек автомобил).
въпроса е как да направя така,че когато спре тока да се прехвърли системата и да се задейства електромотора на агрегата и евентуалната компенсация на времето,необходимо за запалване на агрегата(може би ups)
 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 21:03 Заглавие: |
|
|
Е то е възможно ама това с UPS а .... малко незнам колко рентабилно ще е. Иначе освен тия помпи има и други консуматори. Като цяло ти трябва "контактори" които да превключат от мрежа на агрегат но когато той е влязъл в режим! Т.е. когато спре тока за повече от 1-2 мин примерно един таймер и пали агрегата. Ако няма индикаторна лампа се прави 2 ри таймер когато е влязъл в режим. И от там се подава за управлението на контакторите. Ако искаш на края на цялата система и преди консуматорите си сложи UPS и но 3 фазен и то за тия мощности се приготви за много пари особено и за някой читава марка. _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mvz Нов потребител


Регистриран на: 05 Апр 2006 Мнения: 38 Местожителство: Костинброд
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 21:41 Заглавие: |
|
|
Мисля, че има готови решения на този въпрос! Като цяло агрегата предполагам е дизелов? Чрез постоянно затворените контакти на реле(220В., постоянно захранено от ел. мрежа), подаваш 12В.(взети от акумулатора) в паралел на стартерния ключ, от лампата за маслото или алтернатора следиш, кога мотора е стартирал(запалването минава през 12В. реле), като трябва да сложиш реле време в случай, че не успе е да запали(евентуално и реле време за повторен старт или някакъв контролер, който си е цифра-поне)! Също така е необходимо да свържеш два контактора, единия за агрегатното напрежение, другия за мрежовото, като двата трябва да се блокират един спрямо дру през собственните си блок контакти.
Когато запали агрегата(подал е сигнал от алтернатора примерно), контактора на агрегата трябва да включи, а през неговите затворени блок контакти, трябва да се прекъсне бубината на другия контактор(да се изключи мрежовото напрежение в случай, че се "появи").
Двата контактори трябва да са сфазирани!
Дано да съм Ти помогнал! Гасенето става посредством блок контактите на 220В. реле(първото споменато), като когато мрежовото напрежени бъде възтановено релето щраква и прекъсва контакта на агрегака и от там по обратен ред!
Не съм го правил, и не гарантира, че ще работи схемата!
Поздрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 21:58 Заглавие: |
|
|
| Тая работа трябва да е съгласувана и с енергодоставчика, схемата на свързване трябва да я имат и те и да е одобрена от тях. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mvz Нов потребител


Регистриран на: 05 Апр 2006 Мнения: 38 Местожителство: Костинброд
|
Пуснато на: Вто Яну 12, 2010 22:16 Заглавие: |
|
|
| Принципно е така, в "Църволандия", всеки си прави каквото иска! Като цяло и монтажа и самата схема трябва да са извършени от квалифициран техник и законни разбира се(особенна за бензиностанция)! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
мульо Опитен потребител

Регистриран на: 25 Ное 2004 Мнения: 929 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Сря Яну 13, 2010 18:35 Заглавие: |
|
|
| Щом е за бензиностанция вземайте нещо готово - например това. |
|