polty Нов потребител


Регистриран на: 26 Юли 2007 Мнения: 9
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 17:20 Заглавие: Проблем с бойлер - 3 кW, 120 l. |
|
|
Здравейте. Проблемът е , че когато станах една вечер към 3 часа и видях как меките връзки на бойлера прицъркват(бяха почнали да се заваряват вече). Изключих го веднага. На сутринта го включих и проблема го нямаше. Бойлера е от старите (марка не знам) с 5 тактов ключ, 3 киловата нагревател. Казаха ми, че е от незатегнат нулев проводник някъде по веригата, но нямаше такъв. Забравих да спомена , че преди бойлера има бойлерно табло с ключ, който прекъсва фазата и нулата. Това е ситуацията. Ако имате идеи - споделете ги, защото си мисля, че рано или късно проблемът пак ще се появи. Благодаря ви предварително.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
pamporov Опитен потребител

Регистриран на: 02 Фев 2004 Мнения: 4947
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 17:22 Заглавие: Re: Проблем с бойлер - 3 кW, 120 l. |
|
|
| polty написа: | | ..... Казаха ми, че е от незатегнат нулев проводник някъде по веригата, но нямаше такъв...... | А ти докъде проследи веригата? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
polty Нов потребител


Регистриран на: 26 Юли 2007 Мнения: 9
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 17:35 Заглавие: |
|
|
От таблото на апартамента през бойлерното табло и всички проводници вътре в самия бойлер.
п.с Сега жена ми ми каза, че е имало миризма на изгоряло още преди да включи бойлера.
Последната промяна е направена от polty на Пет Фев 26, 2010 17:37; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
fikret Опитен потребител

Регистриран на: 05 Май 2005 Мнения: 1691
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 17:37 Заглавие: |
|
|
| Най вероятно прекъсва нулата в ключа. През ключа прекарайте само фазата, нулата да върви направо, само си пусни нула към ключа от страната на бойлера за да свети контролната лампа. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
росен попов Опитен потребител

Регистриран на: 07 Дек 2007 Мнения: 136 Местожителство: кюстендил
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 17:38 Заглавие: |
|
|
| проблемна нула до бойлера |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dobrin_67 Опитен потребител

Регистриран на: 19 Мар 2006 Мнения: 341 Местожителство: БУРГАС
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 17:51 Заглавие: |
|
|
| Лошото е че проблемната нула може да и при някои комшия. Включва си комшията бойлера с лошата нула затваря веригата през тръбите, меките връзки, твоята нула и когато не очакваш започва да пуши на най слабото място. Де да знаеш кога някой си е решил да се баня. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Милен Опитен потребител

Регистриран на: 15 Окт 2007 Мнения: 330
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 17:55 Заглавие: |
|
|
| Прекъсването на нулата в бойлерното табло е допустима само ако имаш отделен трети защитен проводник който е свързан с корпуса на бойлера и не се прекъсва никаде. Ако кабела ти е с две жила да прекъсваш нула в бойлерното табло е самоубийство. При това положение ако нагори нулевата клема на ключа фазата през нагревателя ,нулевата клема, занулението на бойлера ти излиза напрежение на корпуса. Следва верига по тръбите, меките връзки и земя. Меките ти връзки са с най голямо съпротивление и греат като нагревател. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 18:01 Заглавие: |
|
|
Трудно ще елиминира само единия проводник на петтактовия ключ без да стане късо на позиция 1.
Дано мякой съсед не е решил да краде ток по глупавите начини от интернета, обсъждани и преди време във форума. Май на някого пак се топяха меките връзки от това. _________________ Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sms Опитен потребител

Регистриран на: 03 Мар 2005 Мнения: 263 Местожителство: Kazanlak
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 18:15 Заглавие: |
|
|
Имах подобен проблем преди на вилата
след като измерих тогава всички елементи -дори с мегер
истанових че проблема не е в бойлера
тогава проблема излезе от това че "0" на енергото не е "0",
играеше в границите на 0-60v
проблема се реши като премахнах зануляването на корпуса на бойлера.
разбира се това не е решение
1- откачи нулата от корпуса на боилера
2- измери с уреда напрежението м/у корпуса на боилера и нулата |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
helios Опитен потребител


Регистриран на: 23 Апр 2005 Мнения: 2944 Местожителство: Pirdop/Zlatica
|
Пуснато на: Пет Фев 26, 2010 19:09 Заглавие: |
|
|
Както го е казал Фикрет! - Пресвържи ключа от бойлерното табло, така, че да прекъсва само фазата! Нулата да минава директно - "покрай ключа" Пет - степенния не го пипай! Ако трябва само пристегни хлабавите връзки...
Друг е въпроса, ако ключа от бойлерното табло е за смяна. |
|