МнениеПуснато на: Сря Май 26, 2010 13:30    Заглавие: Детектор на нарежение Отговорете с цитат

Здравейте,
нужна ми е помощ за осъществяването на една схема, ще се радвам ако помогнете.
Идеята е следната имам изход от логически контролер който управява AC инвертор. При 0V на изхода от PLC-то инвертора не прави нищо , ако напрежението е от 0 до 10V развърта моторите наред с определена честота, а от 0 до -10V ги върти в обратна посока.
Нужно ми е устройство което да следи поляритета и да затваря два контакта, например ако е положително затваря един контакт, ако е отрицателно друг.

Благодаря за помоща предваритено !
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ststefanov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Дек 2004
Мнения: 1509

МнениеПуснато на: Сря Май 26, 2010 13:38    Заглавие: Отговорете с цитат

2 компаратора, единият с неинвертиращ вход към маса, другият - с инвертиращ към маса. Останалите 2 входа - накъсо и към входното напрежение.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Сря Май 26, 2010 13:52    Заглавие: Отговорете с цитат

Като трябва да са с двуполярно захранване и не по-ниско от входното (ако не се вземат други мерки).
Няма да е лошо да се въведе и някаква (положителна) обратна връзка за хистерезис, за да е сигурно какво става около нулата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
hehopmajieh
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Апр 2006
Мнения: 46

МнениеПуснато на: Сря Май 26, 2010 15:32    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря за информацията, ще пробвам да го сглобя още утре !
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
machinow
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Юни 2005
Мнения: 179
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Май 26, 2010 19:39    Заглавие: Отговорете с цитат

АЦ инвертора няма ли вход /цифров/, който да може да се настрои да обръща посоката на въртене на мотора? Какъв е?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
hehopmajieh
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Апр 2006
Мнения: 46

МнениеПуснато на: Чет Май 27, 2010 8:51    Заглавие: Отговорете с цитат

Гръмналия инвертор беше Vacon CN5.5, новото изчадие е китайско с марка Thinget
PLC-то е Simatic , проблем-а че не може да се бара по Simatic-a, за да се програмира порт който ни решава проблема.
А той управлява инвертора с аналогов сигнал, като с +/– дава посоката на въртене, а големината на напрежението /в права и обратна полярност/ определя скоростта на въртене.
Поради липсата на посочения Vacon, и високата му цена за поръчка се налага да се измисли груба селска проява, така че машината да проработи Smile
А друг инвертор с аналогов вход, който позволява така наречения differential input, не можа да се намери.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Чет Май 27, 2010 9:20    Заглавие: Отговорете с цитат

Чакай, че се зачетох и възникнаха въпроси, на които е добре да имаш отговор:
1. Ако китайската музика приема само от 0 до плюс 10, значи трябва да обръщаш и поляритета на сигнала.
2. Какво прави новото устройство ако няма нито напред нито назад сигнал, а има напрежение?
3. Какво става, ако добавената техника реши самопроизволно да смени контатките при едни 10 волта на входа. Пожар?

И отделно, колко е скъпо това което ви е скъпо и колко е скъпо китайското? Питам, защото ми се мота едно 13 киловата чисто ново, което едва ли ще влезе в употреба и май е с диференциален вход. Трябва да погледна, ама при мен се гледа само ако на някой му трябва реално. Произходът е европейски...
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
hehopmajieh
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Апр 2006
Мнения: 46

МнениеПуснато на: Чет Май 27, 2010 9:34    Заглавие: Отговорете с цитат

@Vaklin

1. Да това е лесната част, успешно е направено.
2. При положение че не му е зададена посока на въртене, седи и чака /нищо не прави/ освен ако програмно не си му казал какво да прави
3. Машината ще тръгне в самопроизволна избрана посока, но тогава ФРП-то ще каже на PLC-то че нещо не е фред и той ще спре подаването на напрежение към инвертора и ще съобщи за грешка. Другия вариант е ако това не се случи, крайните изключватели ще я спрат.

Ако можеш да ми съобщиш модел и цена на лични за това което ти имаш ще ти бъда много благодарен.

Поздрави Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Чет Май 27, 2010 9:58    Заглавие: Отговорете с цитат

Въпросът беше ако ходи наляво, а в един момент тръгне надясно? Ама без да намалява и спира...
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
hehopmajieh
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 26 Апр 2006
Мнения: 46

МнениеПуснато на: Чет Май 27, 2010 13:03    Заглавие: Отговорете с цитат

Дори да се получи такова нещо, инвертора веднага ще реагира и ще изключи.
Има момента в който той следи тока на двигателите, ако забележи аномалия извн границите на зададеното спира захранването на моторите .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals