tomkat
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 15 Юни 2010
Мнения: 8

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 15:23    Заглавие: Дефектнотокова защита при двупроводна инсталация?? Отговорете с цитат

Изчетох сума ти материал и така и не разбрах може ли да се поставя ДТЗ при двупроводна инсталация,.Много хора твърдят че може и още повече твърдят че не може..
Моето жилище е с двупроводна инсталация и искам да сложа ДТЗ какво да направя за да може
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
bai_tishan
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Фев 2005
Мнения: 5792
Местожителство: Велико Търново

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 15:38    Заглавие: Отговорете с цитат

Без трети проводник просто няма как да стане.
_________________
Хайде няма какво да се залъгваме, и по- хубави сме виждали и по- грозни сме е***и.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
tomkat
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 15 Юни 2010
Мнения: 8

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 15:43    Заглавие: Отговорете с цитат

е какво и пречи да работи без трети проводник?е това не мога да проумея
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 15:50    Заглавие: Отговорете с цитат

Иди на сайта на Шнайдер електрик и там има писано достатъчно ... И тук има писано също ...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
tomkat
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 15 Юни 2010
Мнения: 8

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 16:05    Заглавие: Отговорете с цитат

ходих на Шнайдер сайта не видях нещо полезно
дай линк да видя
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
eler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Яну 2005
Мнения: 2251
Местожителство: Раднево

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 16:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Третият проводник може да се вземе от нулата ПРЕДИ ДТЗ, но такова свързване не е достатъчно надеждно, понеже нулата може да отпадне и оставаш без земя, при което ДТЗ няма да сработи при утечка на фазата към корпус. Затова такова свързване НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА!

http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=56666
http://schuko.hit.bg/el-prosweta.htm
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
zapad
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Фев 2005
Мнения: 3010

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 16:18    Заглавие: Отговорете с цитат

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
_________________
който не знае закону на ому да си оди у дому
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
tomkat
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 15 Юни 2010
Мнения: 8

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 16:23    Заглавие: Отговорете с цитат

мен ме интересува само ЕДНО нещо при положение на монтирана ДТЗ на двупроводна система -ще сработи ли ДТЗ ако пипна офазен корпус?
Който ми отговори на този въпрос ще го боготворя! Exclamation
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivpav
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2006
Мнения: 539
Местожителство: Хасково

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 16:35    Заглавие: Отговорете с цитат

Дефектно токовата защита спокойно може да се ползва при двупроводна инсталация . В случая няма да познава дали уреда ти има отечка към корпус. Отечка не късо! При късо ще го познава и простия бушон Smile Просто някои от приложенията при двупроводна схема отпадат . Примерно ако си се хванал случайно за фазата и в същото време си се подпрял на радиатора на парното -добре,ще сработи .Обаче ако си се подпрял на корпуса на уред, който си занулил за същата тази двупроводна инсталация - ИЗГОРЯЛ СИ !!!
_________________
ИВАН ПАВЛОВ
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
tomkat
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 15 Юни 2010
Мнения: 8

МнениеПуснато на: Вто Юни 15, 2010 16:42    Заглавие: Отговорете с цитат

а само ако съм се докоснал до офазена печка примерно...?ще ме разпознае ли като утечка и ще изключи ли??? ей това ме интересува Question
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2, 3  Следваща
Страница 1 от 3

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals