| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
dilana Активен потребител

Регистриран на: 02 Юни 2005 Мнения: 59
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 2:40 Заглавие: Удължаване време на работа на UPS |
|
|
UPS-a ми е някакъв измислен, но с друг акумулатор, по-големичък. Само че има един проблем... UPS-a не гасне, когато свърши тока в акумулатора, ами след 10 минути. IC-то му е KA3525A, има ли някакъв шанс времето от 10 минути да се увеличи на около 60?
UPS-a e
Марка: Casper
Model MaxPower600
На платката номерчето е: 098-88186-01-S1
Нямаше вентилатор, сложил съм му, стария акумулатор беше 6Аh, 12V, Новия е 45Аh, 12V.
Ето и снимка
Благодаря предварително. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Techmaniac Опитен потребител

Регистриран на: 27 Окт 2009 Мнения: 1150 Местожителство: София
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 13:30 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | има ли някакъв шанс времето от 10 минути да се увеличи на около 60?
|
Да , с новия акумулатор.
Проверете дали акумулатора се зарежда до пълния си капацитет трябва му повече време и/или по голям ток на зареждане.
При изключен UPS от захран. мрежа ,проверете каква е причината да спре UPS а ,зададено време или недостатъчно зареден акумулатор,което е по верятно .
Последната промяна е направена от Techmaniac на Нед Авг 15, 2010 13:33; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dilana Активен потребител

Регистриран на: 02 Юни 2005 Мнения: 59
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 13:31 Заглавие: |
|
|
| Акумулатора е зареден, но самия UPS работи само 10 минути, а не докато има ток в акумулатора... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Techmaniac Опитен потребител

Регистриран на: 27 Окт 2009 Мнения: 1150 Местожителство: София
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 13:38 Заглавие: |
|
|
| Ако има управление чрез софтуер /USB,RS232/ можеш да увеличиш това време ,как разбираш че "има ток " в акумулатора ? Виж дали няма някой PIC или таймер по платката . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dilana Активен потребител

Регистриран на: 02 Юни 2005 Мнения: 59
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 13:43 Заглавие: |
|
|
| Другия ми UPS e с RS port, ама този няма... И как разбирам... ми като инат 10 минути гасне и пак си го пусна и пак работи 10 минути и пак гасне и пак го пусна... И добре, ток не знам колко има :Д Има си 12-14 волта напрежение... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Techmaniac Опитен потребител

Регистриран на: 27 Окт 2009 Мнения: 1150 Местожителство: София
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 13:45 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Виж дали няма някой PIC или таймер по платката . |
Проверете и веригата с участието на 10 крак на KA3525A ,тя е за спиране ,като внимавате може да се задейства от време и също поради друга причина - късо,по голям товар ........ , за опит "откачете" 10 пин на KA3525A |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dilana Активен потребител

Регистриран на: 02 Юни 2005 Мнения: 59
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 15:06 Заглавие: |
|
|
Хмм... таймери и такива не виждам, резнах 10-тото краче и работи точно 30 минути и спря. Освен да си го оставя така, пак е нещо, пък когато имам възножност ще взема друг с USB/RS port. Благодаря все пак  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 15:29 Заглавие: |
|
|
Има някой UPS си незнайно защо са ограничени нарочно. При мен имам няколко който си работят 5 мин с товар или без няма значение. Сменях акумулатори и пак е така ;( . Виж как са температурите по силовите елементи при тия 30мин да не се подпали  _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dilana Активен потребител

Регистриран на: 02 Юни 2005 Мнения: 59
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 15:34 Заглавие: |
|
|
Ами след 2х30 минути работа - не се пипат радиаторите... Иначе има един вентилатор съм му сложил, би трябвало да се справи с тях  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 15:44 Заглавие: |
|
|
Термо паста има ли на транзисторите? Как е температурата на трафа ? Кабелите се надявам, че си ги подбрал с подходящото сечение към акумулатора. На платка има ли предвидено за по още един транзистор на рамо ? _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|