| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 17:28 Заглавие: Управление на компресор за въздух |
|
|
Попадна ми един компресор самоделка - правен с бутилка от газова уредба, буталото мисля че е от мотор, а мотора е електрически от старите на елпром, абе звяр. Чудото работи, има нужда от пипване тук там ама не това е целта на темата.
Искам мотора да го вържа през триак който да управлява мотора в зависимост какво е налягането в бутилката. Целта ми е като спадне под определено ниво да се пуска мотора, като го надвиши да спира. Да кажем искам това ниво да е 5bar. Въпроса е какъв датчик мога да ползвам за целта, ако може да предложите схема на свързване или ако има нещо готово в рамките на 30тина лева да предложите.
Триак си намерих: BTA41-600B на ST microelectronics. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ststefanov Опитен потребител

Регистриран на: 14 Дек 2004 Мнения: 1509
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 18:10 Заглавие: |
|
|
| Купи си пресостат и въобще не ти трябват триаци и т.н. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 18:11 Заглавие: |
|
|
| Ами фабричен датчик, предвиден за тази цел. И ако до сега е нямало такъв, чудя се с какъв акъл се е експлоатирало това чудо. Остава да няма и предпазен клапан. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Нед Авг 15, 2010 21:58 Заглавие: |
|
|
От къв зор да гръмне като има предпазен клапан? Бутилката е за пропан-бутан с работно налягане 16bar, клапана избива на 2bar, за което ще се сменя.
Май се насочих към пресостат, но темата е отворена за предложения. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bvgdzk Опитен потребител


Регистриран на: 31 Авг 2008 Мнения: 549 Местожителство: ВАРНА
|
Пуснато на: Пон Авг 16, 2010 0:24 Заглавие: |
|
|
Замисли се дали няма да ти свърши работа датчика за налягане на вода който се използва за пускане и спиране на водата при бързонагряващите бойлери.Там предвиденото налягане е около 6 атмосфери.  _________________ няма сложни неща в техниката-трябва само да се досетиш и да ги направиш
акъл -полезен ми дай ---------пари сам ще си направя
Обучение за работа с PROTEL99 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
pamporov Опитен потребител

Регистриран на: 02 Фев 2004 Мнения: 4947
|
Пуснато на: Пон Авг 16, 2010 8:08 Заглавие: |
|
|
| При компресорите е необходим достатъчен хистерезис(толеранс) между горна и долна стойност на наляганията, за да не се получи много често пускане и спиране. Затова се използва пресостат с който се задават горна и долна граница на наляганията. Само с един датчик няма да мине. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
stefan_gb Нов потребител

Регистриран на: 25 Фев 2009 Мнения: 45 Местожителство: гр.Габрово
|
Пуснато на: Пон Авг 16, 2010 10:31 Заглавие: |
|
|
| Пресостата е предвиден за тази цел и цената му е около 35-40 лв, също ти е нужна защитна апаратура за електромотора и кондензоотделител ако ще се използва за бояджииски цели. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
мульо Опитен потребител

Регистриран на: 25 Ное 2004 Мнения: 929 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Пон Авг 16, 2010 12:16 Заглавие: |
|
|
| Взимаш си един диференциален пресостат с достатъчен диференциал и си решаваш проблема с пуска и стопа. Другото - според конкретното приложение. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Пон Авг 16, 2010 18:56 Заглавие: |
|
|
| Пресостат ще купувам, имам и оферта, темата може да се смята за приключена. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|