Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 14:23 Заглавие: Загряване на магнитопровод на трансформатор! |
|
|
Имам следния случай. Трансформатор с мощност 300 Вата заложен в една моя апаратура установявам, че на празен ход загрява магнитопровода. При 4-5 часа работа на празен ход загрява до 65 градуса при външна температура 23. Трафа е в кутия с отвори за охлаждане. Загряването идва навярно от кофти магнитопровод. Та се питам може ли да се експлоатира по този начин трансформатора или в този режим може да изгори лесно. Апаратурата в която работи е лабораторен токоизправител. _________________ Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
DJ69VN Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008 Мнения: 3329 Местожителство: Варна, България
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 14:51 Заглавие: Re: Загряване на магнитопровод на трансформатор! |
|
|
Е каква марка е трафа с какви параметри ? _________________ Analog Audio™ Quanterall.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 15:00 Заглавие: |
|
|
Марката вероятно е тази от темата на 8-ма стр.
Какъв е смисъла от тази тема в този и вид е съвсем друг въпрос.
Отговора на случая (пък дори и да не е този) не е ли ясен? _________________ RemoteControls |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
the_bull Опитен потребител

Регистриран на: 31 Май 2007 Мнения: 660 Местожителство: Монтана(Студент в Русе)
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 15:35 Заглавие: |
|
|
Трафа е този от снимката както се е досетил RC. Някаква СОЦ история е но е с много ниско качество. Вече към 6 часа работи и това като че ли му е установения режим на тази температура.
При тази мощност е нормално да загрява магнитопровода но до колко ми е интересно. До каква температура е приемливото ниво. Решението да се обдухва трафа добро ли е или може и без такива екстри. _________________ Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
eler Опитен потребител

Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 15:49 Заглавие: |
|
|
| Я измери колко консумира от мрежата при празен ход. Веднъж ми беше попаднал един около 300-ватов траф, грееше доста на празен ход, при което консумираше от мрежата около 200 вата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 16:48 Заглавие: |
|
|
Mи така е като се пренавива трафа и като са му надрани ламелите, трябва да има изолация между тях, лак иначе по добре цяло парче желязо...  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
the_bull Опитен потребител

Регистриран на: 31 Май 2007 Мнения: 660 Местожителство: Монтана(Студент в Русе)
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 17:04 Заглавие: |
|
|
eler няма как да му измеря тока на празен ход защото не разполагам с true RMS амперметър и се боя че каквото и да измеря с моите уреди ще е далеч от истината.
Преди му мерих с едни ампер-клещи консумацията и беше от рода на 200мА което прави 44 Вата, но съм убеден, че грешката е много голяма при това измерване. Просто е скапано желязото мисля когато се налага по продължителна работа да му слагам охлаждане и да се надявам че няма да стават гафове  _________________ Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 17:23 Заглавие: |
|
|
| Най добре си премери температурата на намотките ,метода е с измерване на съпротивлението в студено и топло състояние и смятане с ТкR на медта. Повечето изолации издържат поне до 100 градуса ,има и до 130 . За надеждност не превишавай 85 градуса . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петров Опитен потребител

Регистриран на: 11 Юни 2004 Мнения: 1246 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 20:59 Заглавие: |
|
|
Не е скапан трафа а магарето което се бъзика с него не е проверило този траф предназначен ли е за работа на празен ход!  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
the_bull Опитен потребител

Регистриран на: 31 Май 2007 Мнения: 660 Местожителство: Монтана(Студент в Русе)
|
Пуснато на: Нед Сеп 12, 2010 21:12 Заглавие: |
|
|
Това да не е токов трансформатор, че да не може да работи на празен ход. За сефте чувам да се правят подобни проверки каквито и да са те.
Този траф преди да го използвам си е бил също най-обикновен мрежов трансформатор и няма никакви конструктивни разлики с класически трансформатор. Изобщо не знам за какви проверки пишете. _________________ Постулат на Хорнер за петте удара:
"Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|