mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Съб Яну 22, 2011 1:14 Заглавие: Странно поведение на климатик Crown DGZ-24HR53 (Split) |
|
|
Здравейте,
Поведението го считам за странно, защото не иска да охлади до предварително зададена от мен температура. Включва периодично и духа достатъчно студено(преди около 9 месеца беше презареден с фреон). Температурата, която поддържа е около 22градуса (при зададена 18 градуса). Преди като работеше нормално сваляше температурата до зададената му. Няма вкарана допълнителна техника, която да е довела до повишаване на отделеното количество топлина. Съмнявам се в някои от терморезисторите, но без сервизно няма как да определя.
Входното напрежение от мрежата е малко под нормата ~215V
1. Терморезистор за околната температура - при температура около 23C стойност 5.7K
2. Терморезистор на питата (свален от питата) - отново при температура 23C - стойност 6K
3. Терморезистор на външно тяло - при температура около 0C - стойност 7.2K.
Данните на климатика са следните:
Марка: CROWN
Модел: DGZ-24HR53 (24000BTU)
Данни за платката: Galanz 2002,10,15
GAL0203GK-12A
Върху процесора:
KFR-68GW/-2C
NO: 3P-V1.4
Благодаря! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mravka_s_multicet Нов потребител

Регистриран на: 31 Дек 2010 Мнения: 4
|
Пуснато на: Сря Яну 26, 2011 22:46 Заглавие: |
|
|
Изхдната от климатика колко е? Трябва да е поне 5° при тази околна темп. Като го презареждаха намериха и отстраниха ли пропуска??? Много ли питам  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
venelin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Дек 2004 Мнения: 1664 Местожителство: Zlatograd
|
Пуснато на: Чет Яну 27, 2011 9:35 Заглавие: |
|
|
| Мишо пробвай го при различни зададени температури и ако разликата се запази, то явно има грешка при измерването. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Пет Яну 28, 2011 1:45 Заглавие: |
|
|
mravka_s_multicet - Ще измеря температурата и ще пиша.
Фреона се беше изпарил, защото една гайка на външното тяло беше отпуснала и от там е изтекъл фреона.
venelin - Ще пробвам и това и да видим  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mbo Нов потребител

Регистриран на: 21 Яну 2007 Мнения: 31
|
Пуснато на: Пет Яну 28, 2011 20:33 Заглавие: Re: Странно поведение на климатик Crown DGZ-24HR53 (Split) |
|
|
| mishomvp написа: | | Температурата, която поддържа е около 22градуса (при зададена 18 градуса). |
От прочетеното не разбрах експерименти ли си правиш или за заведение да охлаждаш във тоя студ.
18С звучи доста студено .При външна под 0 градуса на охлаждане се променя студопроизводството. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Пет Яну 28, 2011 21:09 Заглавие: |
|
|
Не си правя експерименти. 18C си е нормална температура за работа на компютри.
| Цитат: | | При външна под 0 градуса на охлаждане се променя студопроизводството. |
Били обяснил как точно се променя?
Тук са написали подробности
| Цитат: | | Охлаждане с климатици при ниски външни температури |
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mbo Нов потребител

Регистриран на: 21 Яну 2007 Мнения: 31
|
Пуснато на: Съб Яну 29, 2011 9:39 Заглавие: |
|
|
| mishomvp написа: |
Били обяснил как точно се променя?
|
Температурата на изпарение е причината един обикновен климатик или по-евтин инверторен да не може да работи или поне да не може да го прави дълго време, в режим на охлаждане при ниски температури. Проблема се състои в това че когато външната температура е ниска, фреона в един климатик започва да се изпаравя на много по-ниска температура от проектираната и даже не се изпарява а компресора започва да засмуква течен фреон. Сутуацията много наподобява попадане на вода в автомобилен двигател и резултата е дефектиране на компресора.
Проблема е във външното тяло управлението на вентилатора (подържане на необходимата кондензация )Тоя модел за тая работа е доста не сериозен.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Съб Яну 29, 2011 11:45 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Проблема е във външното тяло управлението на вентилатора (подържане на необходимата кондензация )Тоя модел за тая работа е доста не сериозен. |
За целта, която се използва става Не става дума за сървърно...
Но видях, че прдават модули за управление на перката  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Вто Фев 01, 2011 21:05 Заглавие: |
|
|
mravka_s_multicet - точно 5C е на изхода  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mravka_s_multicet Нов потребител

Регистриран на: 31 Дек 2010 Мнения: 4
|
Пуснато на: Чет Мар 17, 2011 20:56 Заглавие: Re: Странно поведение на климатик Crown DGZ-24HR53 (Split) |
|
|
| mishomvp написа: | Здравейте,
3. Терморезистор на външно тяло - при температура около 0C - стойност 7.2K.
|
Предполагам мериш като ги разкачиш от платката. Тази стойност на този датчик не ми харесва. Премери го пак като го затоплиш до 25 гр...
Гледай датите откогжа е темата |
|