| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
georg77 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2010 Мнения: 466 Местожителство: София
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
lz1wvm Опитен потребител

Регистриран на: 12 Апр 2007 Мнения: 278 Местожителство: в Гората
|
Пуснато на: Чет Авг 04, 2011 21:42 Заглавие: |
|
|
| С ключа спаралелваш различни напрежения. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
georg77 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2010 Мнения: 466 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Авг 04, 2011 21:51 Заглавие: |
|
|
| Значи средните точки на намотките не трябва да са свързани помежду си и съответно ключа трябва да е съвсем друг.Правилно ли съм разбрал. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
lz1wvm Опитен потребител

Регистриран на: 12 Апр 2007 Мнения: 278 Местожителство: в Гората
|
Пуснато на: Чет Авг 04, 2011 21:58 Заглавие: |
|
|
По схемата,която е начертана,средните точки са свързани.А ключа свързва 2 волта с 1 волт в паралел.Има някаква грешка в схемата.
ПС Сега видях,че ги превключваш.....да не си объркал начало и край на намотките. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
georg77 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2010 Мнения: 466 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Авг 04, 2011 23:18 Заглавие: |
|
|
Намотките са независими само средните точки са общи.Не съм ползвал готова схема , а е моя измишльотина
П.П Възможно ли е по-голямата намотка да индуцира в по-малката някакво напрежение и от там да се получава проблема.И ако обединя двете намотки (начало с край) и разкача средните точки дали ще стане по-добре?Съответно и ключа ще е съвсем друг.Идеята ми е да направя изправител за две напрежения , които да превключвам с ключ. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
lenko71 Опитен потребител

Регистриран на: 29 Май 2009 Мнения: 302 Местожителство: Бургас
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2011 6:02 Заглавие: |
|
|
За изправителя 1V:
Вероятно си свързал две начала (или краища) в средната точка на двете намотки. Може да пробваш да измериш (на празен ход) напрежението между анодите на двата диода или между средната точка и катодите - вероятно ще е 0.
Като цяло в схемата не виждам проблем. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
georg77 Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2010 Мнения: 466 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2011 8:58 Заглавие: |
|
|
Проблема се оказа утечка на въпросната намотка към пакета на трафа .Като съм навивал съм стегнал намотката много и е пробила изолацията.Пренавих наново и всичко е ок
Благодаря на отзовалите се |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ststefanov Опитен потребител

Регистриран на: 14 Дек 2004 Мнения: 1509
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2011 10:27 Заглавие: |
|
|
| lz1wvm написа: | | С ключа спаралелваш различни напрежения. |
Дори и да ги включва в паралел, схемата ще работи, защото ще се запушат диодите на намотката с по-малкото напрежение. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
lz1wvm Опитен потребител

Регистриран на: 12 Апр 2007 Мнения: 278 Местожителство: в Гората
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2011 14:21 Заглавие: |
|
|
| ststefanov написа: | | ...... |
Ако намотките за 1 и за 2 волта са навити синфазно,няма да има проблем.Но ако са в противофаза ще греят,или ще му пукнат диодита,ако са по слаби от тока на късо.За това питах дали е спазено правилото начало край. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ststefanov Опитен потребител

Регистриран на: 14 Дек 2004 Мнения: 1509
|
Пуснато на: Пет Авг 05, 2011 15:33 Заглавие: |
|
|
| Няма да има късо по никакъв начин, независимо как са навити намотките! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|