| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 13:54 Заглавие: Въпрос за успоредна работа на два UPS-а |
|
|
Здравейте,
Имам два UPS-а по 6KVA мога ли да ги свържа успоредно за да получа приблизително 12 KVA ? Тоест двата изхода към един токов кръг.
Благодаря предварително. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 16:00 Заглавие: |
|
|
| Не. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:20 Заглавие: |
|
|
Защо да е невъзможно.
И двата UPS-a са On-line. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
radev Опитен потребител


Регистриран на: 22 Мар 2009 Мнения: 658 Местожителство: Sofiq
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:31 Заглавие: |
|
|
А защо искате да ги запаралелите,нещо голямо ли трябва да се храни. _________________ Платки http://radev1.narod.ru/
0879-555-472 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:36 Заглавие: |
|
|
Идеята е че има около 16 компютъра и други кампоненти. По добре е да са в паралел двата и да захранват всички консуматори, отколкото да са независми и да захранват отделни две групи консуматори.
Ето една принципната но неясна схема. http://www.jeidar.com/eng/product/img/pic_right_5.jpg _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Последната промяна е направена от apxu на Пон Ное 14, 2011 17:40; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:40 Заглавие: |
|
|
И как ще им сфазираш изходите примерно? _________________ RemoteControls |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:43 Заглавие: |
|
|
Знам че двата трябва да се свържат с комуникация. От там нататък всичко е опит който нямам.
Единия вариант е да се сфазира единия спрямо другия.
Другия вариант е само единия да работи и на 25% заряд на батерия да превключи другия ... _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
lz1wvm Опитен потребител

Регистриран на: 12 Апр 2007 Мнения: 278 Местожителство: в Гората
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:53 Заглавие: |
|
|
До колкото знам,това са инвертори за паралелна работа с мрежата.Но ти искаш да ги включиш самостоятелно(без мрежово захранване).Еми какво им е On-line-то и какво ще следят.
Между другото сметни си мощността на 16-те компютъра,трябва да е под 5 киловата,ако нямаш и други неща де. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:57 Заглавие: |
|
|
Идеята е при по малко консумация да издържат повоче време без захранващо напрежение. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emoome Опитен потребител

Регистриран на: 05 Сеп 2006 Мнения: 4914
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 17:58 Заглавие: |
|
|
| lz1wvm написа: | | До колкото знам,това са инвертори за паралелна работа с мрежата.. |
... и крепят 6-ти блок на "Козлодуй"
| Цитат: | | И как ще им сфазираш изходите примерно? |
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|