| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 18:06 Заглавие: |
|
|
За можене - може и да могат.
Въпроса е дали конкретно твоите с които разполагаш са предвидени за такъв режим на работа.
Картинки НЕ СЕ КАЧВАТ в атача  _________________ RemoteControls |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 21:44 Заглавие: |
|
|
Това което качих е от описанието на моя модел UPS. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 22:12 Заглавие: |
|
|
А тези UPS-си имат ли си марка и модел?
Инсталацията нова ли е? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 22:45 Заглавие: |
|
|
| mishomvp написа: | | А тези UPS-си имат ли си марка и модел?... |
Inform са UPS-ите 6KVA On-line. Точния модел ще го напиша утре.
Не разбрах въпроса за инсталацията ?
Инсталацията е монтирана от мен и един колега. Имаме главно табло и след него табло UPS. Между двете табла слагам UPS-ите. Инсталацията е трипроводна. Табло UPS мога да го пренавържа както вземем решение. Има възможност за външен байпас и още неща. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
miro_mezdra Опитен потребител

Регистриран на: 21 Сеп 2007 Мнения: 154 Местожителство: Мездра
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 23:12 Заглавие: |
|
|
Основния проблем според мен е сфазирането на изходните напрежения на двата UPS а, следващия момент е изменението на "мрежовата" честота.
Ако е възможно да се ползва един генератор може и да се получи.
Във времето честотите на двата генератора ще се разминат и щесе наруши сфазирането което е фатално според мен.
При решаването на тези проблеми е възможно. _________________ Skype - miro67_r |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Пон Ное 14, 2011 23:28 Заглавие: |
|
|
| Аз не бих рискувал да правя тези неща с Inform... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Вто Ное 15, 2011 8:51 Заглавие: |
|
|
Какво би възпрепятсвало този начин на свързване?
http://imageshack.us/photo/my-images/717/scx4x282011111417531707.jpg
Свързах се с фирма занимаваща се основно с UPS. Отговора им беше че няма никакъв проблем при условие че са он-лайн а не интерактив. Нужно е първоначално да се сложи предпазител между двата с малка стойност за да се види дали единият от двата не става консуматор за другия, т.е. сфазирането е пълно. _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Сря Ное 16, 2011 0:22 Заглавие: |
|
|
Така
Основната причина поради, която бих се отказал от този метод е марката на UPS-сите. Може да не са толкова евтини като модели(така и не даде модела на твоя.), но не бих казал, че са от най-надеждните. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
apxu Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006 Мнения: 186 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Сря Ное 16, 2011 17:47 Заглавие: |
|
|
Точния модел на Ups-ите е DSP Multipower 6KVA. Колкото и тъпо да звучи ката са го кръстили в завода. За резултата от пробата ще пиша.
Иначе е записано че Inform e дъщерна фирма на Legrand, нищо че на Ups-а отзад предпазителя e ABB. http://www.inform.com.tr/ _________________ 70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|