Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
vladimir_ki4ev Опитен потребител

Регистриран на: 10 Юни 2005 Мнения: 513 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Яну 14, 2012 20:03 Заглавие: Помощ за PACO UPS-600L |
|
|
Трудеше се над непрекъснатата работа на помпата за парното, но преси двадестина дена отказа при едно спиране на тока (всъщност тогава разбрахме). Днеска му доде време да го погледна. Мислех, че акумулатора е здал багажа (60 амперчаса) ма не. При отпадане на входното напрежение за момент тръгва на акумулатор и след секунда спира. Светва грешка и млъква. При прекъсване за момент на 12 волтовото захранване отново тръгва и пак спира.Без товар изкарва две секунди . Дразнещото е, че нищо не мога да измеря .Приборите тамааан да хванат нещо и то умре. Всеки случай акумулатора държи 13.2. Тук и в чичо гугъл изкочиха разни отзиви но схема не. Та ако на някого му се намира схемката или идея  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vladimir_ki4ev Опитен потребител

Регистриран на: 10 Юни 2005 Мнения: 513 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Яну 14, 2012 21:40 Заглавие: |
|
|
Проблема се реши!Регулиране на изходното напрежение от едно тримерче. .Понякога стрелковите уреди вършат чудесна работа  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|