slav4o.com
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Юли 2004
Мнения: 2970
Местожителство: Велико Търново

МнениеПуснато на: Пет Юли 06, 2012 18:33    Заглавие: Отговорете с цитат

Що да са независими. Нали нулата е обща. А и ти ще го храниш на 3х220 фазово не на 3х380 линейно. Та може просто да съединиш 3те пера на щепсела и да подадеш фаза там. Ако няма следене на фазовата разлика би трябвало да стане.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ivo07
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Юли 2010
Мнения: 431
Местожителство: sofiq

МнениеПуснато на: Пет Юли 06, 2012 18:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Еееее! ,и така не става . Ако няма следене /ама няма начин да няма/ си трябват баш 380 волти от траф ,но бьди сигурен ,че ще разпознае липса на фази и няма да трьгиняса . Следенето на фазова разлика гарантира правилното включване и наличието на всички фази-е за това се праи така

P.S. Щеше да е много готино ,ако е без следене .Крьжока "срьчни рьце" ще направи чудеса , но за сьжаление навсякьде са поставени капани . А, ако не ги виждаш, значи са огромни и добре скрити Very Happy
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
georg77
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Дек 2010
Мнения: 466
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Юли 06, 2012 21:23    Заглавие: Отговорете с цитат

Скотовото свързване на два трафа, не върши ли работа Confused
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Kacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2004
Мнения: 255
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Съб Юли 07, 2012 19:33    Заглавие: Отговорете с цитат

Вземаш един трифазен асинхронен двигател,захранваш му едната фаза,другата през подходящ кондензатор,и от трите намотки получаваш истиинско трифазно U.
_________________
[email protected]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Съб Юли 07, 2012 23:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Захраних трите фази на инвертора с монофазно, не става нищо, релетата не щракат, дисплея само примигва ----, светодиодна индикация дава грешка за неготовност за работа. Това с асинхронния дигател ми се струва невъзможно... Въпреки, че работата е свършена, интереса по преодоляване на проблема остава... Ако има накаккъв наистина изпитан начин за решаване на задачара, очаквам с нетърпение коментари.
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Съб Юли 07, 2012 23:41    Заглавие: Отговорете с цитат

А може ли да дадеш модела на този инвертор?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Kacho
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Апр 2004
Мнения: 255
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Нед Юли 08, 2012 9:35    Заглавие: Отговорете с цитат

charli написа:
Това с асинхронния дигател ми се струва невъзможно...
И защо ти се струва невъзможно?!Не можеш да си намериш такъв,или не мислиш че ще стане.Ако е второто-вярвай ми,става.Правил съм го.
_________________
[email protected]
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Нед Юли 08, 2012 12:08    Заглавие: Отговорете с цитат

6SE6440-2UD17-5AA1
Kacho, явно не съм разбрал каква е идеята. Погледни прикачения файл. Това ли е замисъла?
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
bogege
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 28 Апр 2008
Мнения: 386
Местожителство: st.zagora

МнениеПуснато на: Нед Юли 08, 2012 15:22    Заглавие: Отговорете с цитат

Схемата ти не е така !! Подава се 220v на две от намотките,а третата през кондензатора към някоя от другите две за да се получи дефазиране и мотора да се развърти!
Разгледай тук за готови решения:http://www.isomatic.com/html/Bul/productsBul/convertor.htm#E4
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
charli
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Ное 2004
Мнения: 882
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Нед Юли 08, 2012 16:06    Заглавие: Отговорете с цитат

Целта е не да се развърти мотора, а да се "създаде" от монофазно трифазно напрежение чрез АД. Иначе за развъртането схемата е ясна. Всичко това по модела на Kacho.
_________________

ЖИВОТЪТ ВСЪЩНОСТ Е НЕПРЕКЪСНАТА ЗАГУБА
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Страница 2 от 3

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals