| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
kopaiko Нов потребител

Регистриран на: 07 Яну 2012 Мнения: 7
|
Пуснато на: Чет Авг 30, 2012 9:45 Заглавие: Три фазен ел.мотор на монофазна мрежа? |
|
|
| Здравейте.Интересува ме как трябва да е свързан ел.мотора на звезда или триъгълник когато ще се използва в монофазна мрежа.Ел.мотора е 2.2кв 1490 об.И ако може някоя схема за свързване с кондензаторите.Може ли да работи без пусков кондензатор? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Чет Авг 30, 2012 10:07 Заглавие: |
|
|
Дискусионен въпрос!
Първо: за да работи нормално двигателят ти трябва да е на 220В. Обикновено междуфазовото напрежение е 380В.
Виждал съм едни трифазни на 220, но такива се намират трудно.
Второ: Ти как така реши че трифазен двигател ще тръгне на една фаза?!
Възможно е, но поне на 2 фази и без товар.
Трето: Хубаво е да уточниш какъв точно е двигателя - асинхронен, синхронен, с навит ротор, със спирачка, без спирачка, едноскоростен - такива неща.
Аз се сещам за един вариант да се направи такова нещо - през инвертор, на който е свален прага на захранващото напрежение и вади 3 фази. Пробвал съм такова нещо, но двигателят върти доста бавно(беше на 380В номинално), а и товарът не беше особено голям.
Дано съм помогнал!
Поздрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
lusi blazev Опитен потребител


Регистриран на: 23 Фев 2006 Мнения: 1310 Местожителство: Свищов
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
kopaiko Нов потребител

Регистриран на: 07 Яну 2012 Мнения: 7
|
Пуснато на: Чет Авг 30, 2012 12:11 Заглавие: |
|
|
Става въпрос този мотор да го използвам в къщи за циркуляр на 220 в. това е табелката от мотора.
линк
Като виждаш че раздува картинката-като линк  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|