Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Проблем с UPS INFORM
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
dimi_54
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 20 Юни 2007
Мнения: 12
Местожителство: Котел

МнениеПуснато на: Вто Авг 28, 2012 12:59    Заглавие: Проблем с UPS INFORM Отговорете с цитат

Здравейте колеги, UPS-а е Inform 600AP Output - ac 220V, 50/60HZ, 360W 600VA. Захранва компютър и принтер,ползван е 3 години.Направи ми впечатление че когато изгасне тока не задържа напрежението а веднага изключва. При такова положение се казва че батерията е заминала. За да пробвам това на мястото на батерията сложих акумулатор 12В/45Аh.Резултата беше същия след изключване на захранването под товар веднага изключва. Измерих изходящото напрежение без товар оказа се че е 175 волта. Всичко това ме навежда на мисълта че нещо не е наред. Молбата ми е ако някой се е сблъсквал с подобен проблем , моля нека сподели !
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
termin_6
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Яну 2010
Мнения: 341
Местожителство: Райково

МнениеПуснато на: Чет Авг 30, 2012 13:15    Заглавие: Отговорете с цитат

Това че напрежението на изхода е 175 V не е доказателство за проблем. Как успяваш да премериш Uизх., ако UPS-а изключва веднага? Много вероятно машинката да се претоварва.
_________________
Когато човек иска да направи нещо намира начин, когато не иска намира причина.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivo07
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Юли 2010
Мнения: 431
Местожителство: sofiq

МнениеПуснато на: Чет Авг 30, 2012 13:56    Заглавие: Отговорете с цитат

dimi_54 написа:
Измерих изходящото напрежение без товар оказа се че е 175 волта.
termin_6 написа:
Много вероятно машинката да се претоварва.
Shocked
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
DJ69VN
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008
Мнения: 3329
Местожителство: Варна, България

МнениеПуснато на: Чет Авг 30, 2012 14:45    Заглавие: Отговорете с цитат

В 90% от случаите на такива UPS и не може да се измери точно изходното напрежение поради формата на изходното напрежение. Сложи една 22О лампа и виж дали има промяна в светлината от мрежов режим към акумулатор.
_________________
Analog Audio™ Quanterall.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
termin_6
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Яну 2010
Мнения: 341
Местожителство: Райково

МнениеПуснато на: Чет Авг 30, 2012 16:37    Заглавие: Отговорете с цитат

Съжалявам за предизвикания шок, ама без товар много ясно, че този ups ще показва на уреда около 180V. И щом гасне веднага да си провери товарите.
Съвсем наскоро в един офис един Inform гаснеше веднага и хората се кълняха, че на включени само компове. Когато отидох намерих и един хладилник. Laughing
Моят съвет е да започне от принтера.
_________________
Когато човек иска да направи нещо намира начин, когато не иска намира причина.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
dimi_54
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 20 Юни 2007
Мнения: 12
Местожителство: Котел

МнениеПуснато на: Пет Авг 31, 2012 7:40    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте, Uизх. го меря без товар, когато UPS е без товар не изключва и тогава меря 175 в. Не знам доколко това не е проблем защото на друг юпс без товар напрежението е 220в.
Към колегата termin_6 - за проба оставям към юпс само компютър, без монитор, веднага гасне.
Към колегата DJ69VN, след като зкачих крушка 220в./60вата, мерих напрежението при включена крушка 175в. Още един опит, закачих само монитор, след като го оставя само на акумулатор веднага изключва.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
DJ69VN
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008
Мнения: 3329
Местожителство: Варна, България

МнениеПуснато на: Пет Авг 31, 2012 8:03    Заглавие: Отговорете с цитат

Значи не си ме разбрал. Нямам предвит, че като се сложи лампата ще го измериш правилно, а чрез нея да провериш при режим мрежа и режим батерия има ли фрапантна разлика. Ако монитора е CRT по някога размагнитването му шашка UPS-а.
_________________
Analog Audio™ Quanterall.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
ELP
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 07 Яну 2004
Мнения: 6933
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Авг 31, 2012 8:20    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Още един опит, закачих само монитор, след като го оставя само на акумулатор веднага изключва.


Цитат:
Ако монитора е CRT по някога размагнитването му шашка UPS-а.

Какво размагнитване , след като монитора е работил при мрежово захранване на UPS-а и при превключване на акумулатор спира ? Очевидно проблема е в акумулаторите , или веригата след тях .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ivo07
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Юли 2010
Мнения: 431
Местожителство: sofiq

МнениеПуснато на: Пет Авг 31, 2012 9:45    Заглавие: Отговорете с цитат

dimi_54 написа:
за проба оставям към юпс само компютър, без монитор, веднага гасне.

Извинявай за тьпия вьпрос , ама след като си включил акумулатора ,включваш ли и захранване 220в ,което след това да го изключиш ,щото упс-а ще се дьржи точно така както обясняваш , ако не си включил 220в поне за момент , а чакаш да сработи само на акумулатор......
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
termin_6
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 20 Яну 2010
Мнения: 341
Местожителство: Райково

МнениеПуснато на: Пет Авг 31, 2012 9:56    Заглавие: Отговорете с цитат

Относно мереното напрежение 220V на другия UPS, дали не е double conversion ? Щото твоя не е и не може да очакваш такъв резултат.
Да се разбира ли, че на лампа работи и не гасне ? Ако не гасне на лампа, то поне монитора трябва да работи.
На "гърба" с шуко ли е или 3бр. IEC320 ?
Ако е шуко и повече от едно, размести и изводите, смени разклонителя за проба.
Пробва ли дали зарежда батерията. При захранен ups (без товар) напрежението върху батерията трябва да е около 13.8V.
Засега за друго не се сещам.
_________________
Когато човек иска да направи нещо намира начин, когато не иска намира причина.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals