| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
Gioko81 Активен потребител

Регистриран на: 23 Май 2007 Мнения: 69 Местожителство: Гр.София
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 8:51 Заглавие: Светлинна реклама пада предпазителя. |
|
|
| Става въпрос за рекламни табла осветени с луменисцентни лампи.120 см.пури по 36 вата с дросели и стартери.Проблема е ,че след големия дъжд е паднал предпазителя за тях 25А+главния50А.Още в дъжда отидох и проверих ,че на една от рекламите имаше фаза на корпус.Интересното е ,че като са правили опит да вдигнат предпазителите рекламите са светели по 30-40мин.Оставих проблема за по сухо време ,но след мен е идвал човек ,който е разкачил рекламата с фазата.2 часа след него 25А пак пада.Разглобих всички реклами за да проверя за влага или фаза на корпус,но нямаше проблем.Сега рекламите си светят но 25Ападапрез 2-3 часа.Тока който консумират е 9А.Дали някой дросел може да прави проблем,или пук предпазителя? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hidrazin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 9:06 Заглавие: |
|
|
Не ти е много питането за този форум ама...
Дросела работи само докато запали ламбата. После си играе роля на обикновена жица след като запалят.
Щом тока ти е в нормални граници смени АП-то. Често срещана повреда е да не задържа или да пада самоволно.
Провери и от къде офазява въпросната реклама.
Не си казал тези реклами дали са свързани на токов кръг с ДТЗ. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Gioko81 Активен потребител

Регистриран на: 23 Май 2007 Мнения: 69 Местожителство: Гр.София
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 9:29 Заглавие: |
|
|
| Ще сменя предпазителя.За ДТЗ няма на този ред от таблото но ще видя цялото табло,но ако имаше не би ли трябвало да изключи веднага при фаза на корпус?Рекламата си светеше и фазомера също. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sacho Опитен потребител


Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2268 Местожителство: гр.ПЛЕВЕН
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 9:48 Заглавие: |
|
|
Възможно е дросел да прави пробиви към корпус Все пак цялата конструкция вероятно е занулена или заземена  _________________ СЕРВИЗ ЗОРА - ПЛЕВЕН
www.sacho5.alle.bg |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hidrazin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 9:58 Заглавие: |
|
|
По принцип на осветлението ДТЗ не се слага. И да, възможно е дросел да прави пробиви към корпус, особено когато по него тече вода.
А относно заземяването или зануляването на конструкцията ... дали някой си е направил труда?
Сменяй АП-то и ще си покаже. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Gioko81 Активен потребител

Регистриран на: 23 Май 2007 Мнения: 69 Местожителство: Гр.София
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 13:37 Заглавие: |
|
|
| Смених педпазителя и новия веднага падна.Вчер като не беше валяло падаше след известо време но днес вали ипада веднага.Явно има нещо което се мокри при дъжд. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
batencho Активен потребител

Регистриран на: 17 Яну 2009 Мнения: 72 Местожителство: Чирпан
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 15:02 Заглавие: |
|
|
| Тези реклами преди колко време са слагани,какво е сечението на кабела трябва да е СВТ 3Х2.5КВ. Спрете захранването и установете от къде идва проблема дали от кабела някъде по трасето или от рекламите. С цифров омметър до 200 мега ома проверете за утечка при 200мгом може да покаже утечка затова с едно деление на долу.Един пример дано не се сметне за спам 2000W са около 8A. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Carl_Cox Опитен потребител

Регистриран на: 23 Апр 2008 Мнения: 147 Местожителство: Gabrovo
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 15:35 Заглавие: |
|
|
разкачи дроселите един по един и виж кой ти прави проблем _________________ Не може нации които се напиват с бира да дават акъл на нации които изтрезняват с бира |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 15:47 Заглавие: |
|
|
Всичко може да е. Не видях да е писано и за кондензатор дали има. А от мокротия може навсякъде - и цокъл, и клеми. Веднъж където е нагоряло, пак ще нагаря докато не се оправи нагорялото. Бакелит, пластмаса и други изолации като се овъглят стават проводящи.
Викнете някой квалифициран да го оправи че да не утрепете човек с тези пробиви. _________________ Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hidrazin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
Пуснато на: Чет Ное 01, 2012 19:33 Заглавие: |
|
|
По повод утечките - не се търсят с омметър. И да има такава най-вероятно мултицета ще ти покаже че всичко е О.К.
За тази цел си има мегери, освен ако уредът ти не е някакъв много специален с вграден такъв.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|