Достъп до контролер INT0098 през ETHERNET

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Techmaniac
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 27 Окт 2009
Мнения: 1150
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Ное 13, 2012 18:22    Заглавие: Достъп до контролер INT0098 през ETHERNET Отговорете с цитат

Контролера е - Тепературен мониторинг Тип INT0098 производител СД "ИНТИЕЛ" гр.Поморие има порт RS232 искам да го свържа към компютър през LAN за целта поръчах http://www.moxa.com/product/nport_de-311.htm
Контролер RS232 - MOXA_DE311-ETHERNET -КАБЕЛ -КОМУТАТОР- ETHERNET -КАБЕЛ - КОМПЮТЪР .
Въпросът ми е дали има особености при настройката на адаптера MOXA ,работи ли в среда на виртуална машина, зависим ли е от наличието на комутатор / LAYER 2 /, с молба който е инсталирал подобна връзка да сподели опит .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Сря Ное 14, 2012 0:17    Заглавие: Отговорете с цитат

Ако е така нямаш никакви грижи Wink
Пускаш Moxa-та в режим Real COM и си готов... И под Windows и линукс няма проблем. Единствено под Линукс може да трябва да се пипне по кода, ако не иска да се компилира модула за кърнела.
Ако този контролер, които е на rs-232 праща просто данни няма да имаш никакви проблеми. Просто трябва да се знае скоростта на предаване на данните.(Не можах да намеря този INT0098 в сайта им)
Ако ще трябва да минава през NAT ще трябва или да отваряш портове или да го пускаш в TCP/UDP режим.
MOXA си има WEB интерфейс, но може и през софтуера от сайта им/диска.
Ако имаш проблеми питай. Moxa работят доста стабилно Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Techmaniac
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 27 Окт 2009
Мнения: 1150
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Ное 16, 2012 17:00    Заглавие: Отговорете с цитат

mishomvp написа:
,,,,,,,,,,,,,
Пускаш Moxa-та в режим Real COM ,,,,,


Taka и стана ,работи без проблем в Device Manager се появи като реален СОМ порт
http://prikachi.com/images.php?images/718/5499718p.jpg

mishomvr - благодаря
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals