alexandar888 Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 146
|
Пуснато на: Пет Дек 07, 2012 21:51 Заглавие: |
|
|
...
Последната промяна е направена от alexandar888 на Сря Фев 04, 2026 0:59; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
TIReX Опитен потребител


Регистриран на: 28 Окт 2004 Мнения: 850 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Дек 08, 2012 0:49 Заглавие: |
|
|
Замисли се как работи синусоидалния УПС, в единия случай с пълен мост от 300VDC, в другия пак мост от ниско напр. през едно голямо желязо.
Защо не са сложили един импулсен траф и ето го  _________________ http://www.zahranvane.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandar888 Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 146
|
Пуснато на: Съб Дек 08, 2012 1:23 Заглавие: |
|
|
...
Последната промяна е направена от alexandar888 на Сря Фев 04, 2026 0:59; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
TIReX Опитен потребител


Регистриран на: 28 Окт 2004 Мнения: 850 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Дек 08, 2012 2:00 Заглавие: |
|
|
добре и какви импулси подават транзисторите и какво излиза от другия край? _________________ http://www.zahranvane.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
tropper Опитен потребител


Регистриран на: 08 Сеп 2005 Мнения: 1299 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Дек 08, 2012 16:24 Заглавие: |
|
|
| alexandar888 написа: | | Не точно. Трафчето ще работи на висока честота, просто ШИМ-а, ще бъде модулиран от ниската.... |
Проблемът е че имаш силна нискочестотна съставка - звуковия сигнал. За да стане добре, трябва ферита да е сметнат като сечение за аудиочестота и тогава става много голям. Ако искаш да нямаш изкривявания на 20Hz, то ще е по-голям от обикновен 50Hz-ов мрежов траф
Честно да ти кажа незнам как е направено това фабрично кар-аудио за което говориш, но има някаква уловка. Няма да е съвсем стандартно според мен.
П.С. За да прехвърляш смислено количество енергия без сърцевина (с въздушна демек) ще трябва мегахерците да са много. Прекалено много. _________________ Тодор Симеонов.
skype: todor.simeonov
Захранващи решения за LAN мрежи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Нед Дек 09, 2012 4:34 Заглавие: |
|
|
| Аз затова ви казах за два трансформатора. И двата работят като нормални захранвания с изправители. Само че единия дава + а другия -. Дори си мисля че не трябва да има филтрация, а в обща точка да са свързани двата изправителя. След нея да има долнопропускащ LC филтър, който го си го има във клас D. Задължително е обаче двете рамена да не работят едновременно т.е. да се регулират от 0 % запълване. Ако не може да се постигне съвсем от 0%, може да се направи като се използват два forward конвертора със по един диод на изхода. Като импулсите им се разминават на изхода. Така трафовете ще си работят като нормални импулсни трансформатори на няколко десетки килохерца. |
|