И защо повече от 4 градуса? По принцип тогава COP-а наистина ще ти е по-добър но е свързано с доста повече инвестиции и не на всякъде е възможно.
И да, има и такива системи със заровена тръба в земята, но и те си имат недостатъци. Единият от тях и много важен е, че като го пуснеш есента към края на февруари или март месец вече COP-а ти пада поради това, че вече си "изсмукал" голяма част от топлината под земята а възстановяването и става по-бавно. Най-разпространените за сега геотермални са със сондаж за вода. Там поради постоянния приток на нова подземна вода температурата е примерно винаги 12 градуса. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ivo07 Опитен потребител

Регистриран на: 23 Юли 2010 Мнения: 431 Местожителство: sofiq
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 20:15 Заглавие: |
|
|
| tropper , Ти пьк що се ядосваш ? Нека стават крьводарители на енергото или да минават на кюмур и да помагат на мина чукурово .Тая тема и без това беше актуална ,ама преди 10-12 години , когато хората не знаеха що е това климатик и термопомпа .Чудното е , че трябва да се обяснява това ДНЕС , а ти го направи перфектно . Който открива "топлата вода" и не я харесва да си ползва кюмура и толкоз |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hidrazin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 20:36 Заглавие: |
|
|
Аз пък ме е яд че хора с толкова постове могат да пишат такива глупости. Ето сега ще взема да прасна данните на един добър климатик и нека си смятат колко харчи, колко топли. Ако смятат че FUJITSU лъжат не знам вече какво да кажа. Ето например такъв климатик:
http://v-clima.com/prod.php?id=klimatici_Fujitsu_awyz14lb_nocria
Това му е таблицата от сервизното и с един елементарен калкулатор може да сметне, че и при -15 външна температура настроен на 24 градуса вътрешна коефициентът му пак е над 2-ка. Да не говоря че при външна от 5 градуса отива към 4-ка.
Духалки, свирки и без прочее. Няма какво друго да кажа, освен това, че някой трябва да си припомни учебниците по физика за 8-10 клас. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Techmaniac Опитен потребител

Регистриран на: 27 Окт 2009 Мнения: 1150 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 21:38 Заглавие: |
|
|
| tropper написа: | Ами тогава 'що въобще започна темата? Доводи, противни на твоята теза, има дадени достатъчно, но щом не желаеш да ги приемеш...  |
Не ги приемам не аз , а закона за запазване на енергията , ако това е така щеше да може да се реализира перпетум мобиле ,напиши един от доводите с формула и ще го приема .За електр. печка W=UIt .
| Цитат: | | това, че някой трябва да си припомни учебниците по физика за 8-10 клас | в тях пише че трябва да има съотвествие на дименсиите ,на този линк който си дал са пропуснали
Отопление: 0,9-6,0-9,1kW/конс.1,35 на това 1.35 каква е дименсията ?!?!?!?
Последната промяна е направена от Techmaniac на Сря Дек 19, 2012 21:56; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bdz46 Нов потребител

Регистриран на: 25 Яну 2005 Мнения: 28
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 21:54 Заглавие: |
|
|
Бъркате май температура с енергия и печка с хладилник.
Все още питам къде отива топлото от хладилника според закона за запазване на енергията?
Последната промяна е направена от bdz46 на Сря Дек 19, 2012 21:56; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Петър Христов Активен потребител

Регистриран на: 02 Юли 2012 Мнения: 83 Местожителство: Шумен
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 21:54 Заглавие: |
|
|
| slav4o.com написа: | | Айде сега който има възможност да направи следния експеримент. В една затворена стая да пусне климатик заедно с външното и вътрешното тяло вътре в нея. И да каже като цяло стаята дали ще се охлажда или затопля. И от къде идва промяната. |
Този експеримент го правя редовно при някои ремонти ,от 6 години се занимавам с монтаж и ремонт на климатици.Крайния резултат е все едно си включил 60 70 вата нагревател.В нашето помещение , около 200 кубика, ефекта е като от пр***я в пещера извинете за сравнението. Цялата тази невъобразима топлина идва от термозагубите в двигателите на компресора и вентилаторите.
Вече ми е писнало като отида на монтаж особено в някой завод или офис, да слушам как на комшията китайския боклук за 200 лв. топли повечи от безумно скъпия DAIKIN илиMITSUBISHI.
В общи линии само на на дядо акумулиращата печка е по икономична,като я включат за 15 мин в стаятя става към 50 градуса, а електромера тръгва наобратно та чак се чудят как да обясняват на инкасатора що показанието е по малко от миналия месец .
Всичко друго е писано отдавна из мрежата,а и в доста от постовете по горе. Ако някой иска да му подаря една ДИАНА тунингована до около 6 киловата , много е икономична
| Цитат: | | Аз пък ме е яд че хора с толкова постове могат да пишат такива глупости. |
И аз ама все се надявам че не е на сериозно... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
tropper Опитен потребител


Регистриран на: 08 Сеп 2005 Мнения: 1299 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 22:12 Заглавие: |
|
|
| Techmaniac написа: |
Не ги приемам не аз , а закона за запазване на енергията , ако това е така щеше да може да се реализира перпетум мобиле ,напиши един от доводите с формула и ще го приема .За електр. печка W=UIt .... |
Като не четеш, ще се самоцитирам от 3 страници назад:
| tropper написа: | | В уравнението за ЗЗЕ трябва да включиш и енергията от въздуха на околната среда, чиято температура се понижава, за да може да се повиши температурата в отопляемото помещение. Ако сметнеш количеството въздух, което се охлажда допълнително (т.е. му се намалява енергията) и го добавиш към консумирната ел.енергия за компресора и вентилаторите, то КПД ще е <1, както си му е реда. |
ivo07, мерси за "китайския хълм и водата"! Както се казва "it made my day"  _________________ Тодор Симеонов.
skype: todor.simeonov
Захранващи решения за LAN мрежи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Techmaniac Опитен потребител

Регистриран на: 27 Окт 2009 Мнения: 1150 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 22:49 Заглавие: |
|
|
| bdz46 написа: |
Все още питам къде отива топлото от хладилника според закона за запазване на енергията? |
Отива в помещението в което е хладилника , независимо дали е отворена или затворена вратата на хладилника температурата в помещението ще се повиши с разсеяната под формата на топлина изконсумирана ел.енергия показвана от електромера W=UIt J ,Количеството топлина обикновено се бележи с Q и има измерение на енергия (джаул).
тропер - това което пишеш е несериозно ,напиши го с формула ,не по такъв описателен начин.
"Периодично действаща топлинна машина, единственият ре-
зултат от действието на която е превръщането на част от
вътрешната енергия на един топлинен резервоар в работа, се на-
рича вечен двигател от втори род." |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
hidrazin Опитен потребител

Регистриран на: 05 Мар 2008 Мнения: 1420 Местожителство: Казанлък
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 23:07 Заглавие: |
|
|
Горе-долу е така. Същото ще се получи и с един климатик, ако му монтираш и двете тела в стаята. А случайно да си се замислял защо едното е вътрешно а другото външно?
Сега като си толкова недоверчив взимаш хладилника и го тътриш до балконската врата. Махаш му вратата и го слагаш така, че хладилната част да е към терасата а кондензатора (това дето мяза на радиатор а не такъв като по електронните платки) да е към стаята. Уплътняваш останалата част с каквото намериш и включваш хладилника. Да не забравя - на терасата слагаш един вентилатор да обдухва хладилната част. Направи го и утре пак ще говорим (ако компресорчето на хладилника устиска до сутринта де).
Ааа.. Да не забравя. Нека перифразирам въпроса на колегите - От къде идва студа в хладилника?
Пак се обърнахме на основно училище...
 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
TIReX Опитен потребител


Регистриран на: 28 Окт 2004 Мнения: 850 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Дек 19, 2012 23:47 Заглавие: |
|
|
Няма магия.
Не е и перпето мобиле.
Не е и скам. (Ама пък щеше да е най-големия скам на света, повече от магнитчетата за спестяване на гориво, повече и от ННО клетките за икономия на гориво -от 30% до 90%)
Наистина пренася 4к дж. енергия с 1к. дж. енергия, от външното тяло към вътрешното в стаята, следствие на което понижава и без това ниската температура навън, а повишава вътрешната.
Предлагам да помислим как с климатик и Стирлингов двигател да самозахраним климатика, след като той преобразува повече отколкото консумира
И някъде там да работи едно 50mW радио на макс. с EASTERN EUROPE STYLE _________________ http://www.zahranvane.com |
|