Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Климатик и електрическа печка - сравнение
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  Следваща
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
gigant
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2011
Мнения: 960
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пон Дек 24, 2012 18:08    Заглавие: ??? Отговорете с цитат

Да го беше УпОменал тогава...

Цитат:
Това ,което пишеш го разбирам така ....


Да не цитирам целия пост. Еми неправилно го разбираш, никъде не съм казал такова нещо. Що не ме цитираш?

Всичките ти постове са такива... Прочетеш някъде някакъв факт (понякога дори верен!) и го цитираш изопачено или непълно за да докажеш неверни твърдения. Или вкарваш собствените си безумни твърдения в устата на другите.

Иди на седемнайста страница, там в четвъртия отдолу пост съм те цитирал и задал въпрос въз основа на твои твърдения. Защо не отговориш все пак? Не искаш или не можеш?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Филипов
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002
Мнения: 7774
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Пон Дек 24, 2012 18:15    Заглавие: Отговорете с цитат

Изкопах нещо, което съм го писал през 2004 в HWBG. Copy/Paste че съвсем утече темата и ще ни се смеят хората.

Печките със съпротивителен нагревател (реотан) преобразуват ПРЯКО електрическата енергия в топлина по известната на всички формула P=U*I Климатиците работят на друг принцип http://klimatik.info Ще поясня малко (например за режим отопление). В стаята има например 50 куб.м. въздух (за простота изключваме останалото). Тях трябва да ги загреете например от 0 до 20 градуса. Тази топлина може да я вземете от външния въздух, като например през външното тяло прекарате 200 куб.м. въздух, които да охладите с 5 градуса. Та климатикът използва енергията за това - да пренася енергия от едната среда в другата, като за целта използва 2 вентилатора - вътрешен и външен да прекарват въздуха и компресор за фреона. Или ако искате - да прави ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА между две среди, а енергията (топлината) се прехвърля от едната в другата съгласно закона за запазване на енергията.
Та когато температурата на външния въздух спадне под 5 - 7 градуса (+) температурата на външното тяло спада под нулата и влагата от въздуха замръзва по външното тяло и то се заскрежава. Това пречи на топлообмена и се изразходва допълнителна енергия (компресора работи) за да се "размрази" външното тяло, при което вътрешното не топли. В резюме климатикът работи по - добре при -10 сух студ, отколкото при 0 влажна мъгла.
Нормалният коефициент (или КПД - както щете го наричайте) ако НЕ ЗАСКРЕЖАВА външното тяло е около 3 (2,5 при нискокачествените евтини и 3,2 при по - качествените и скъпи). Реалният може да го изчислите сами като пресметнете (с часовник в ръка) времето, което размразява и това, през което топли. Дотук с обстоятелствените пояснения.
_________________
Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж


Последната промяна е направена от Филипов на Пон Дек 24, 2012 18:32; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
slav4o.com
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Юли 2004
Мнения: 2970
Местожителство: Велико Търново

МнениеПуснато на: Пон Дек 24, 2012 18:31    Заглавие: Отговорете с цитат

ццц а де . Вие казвате че фреона смуче от външната топлина, аз обаче обясних че при изпарението си дърпа и от своята ! Ако навън е под -40 фреона няма да измуче от външната но ще използва от своята която е 20 градуса, ако приемем че вътрешното тяло има перфектен топлообмен в стаята. Сега какво прайм ? Къде отива кирията.
И до money къде съм писъл, че във вътрешното тяло има нагреватели.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Петър Христов
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2012
Мнения: 83
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: Пон Дек 24, 2012 18:59    Заглавие: Отговорете с цитат

slav4o.com Имам едно предложение.Преди година-две бях решил да топля едно парно с външно тяло от климаик и си направих един грозен топлообменник,потопен в кофа с вода за да експериментирам.Значи утре намирам този топлообменник,мятам го в багажника с едно външно тяло от девятка-каквото намеря,паля колата и идвам в Търново.От тебе една 20 лтрова кофа малко вода и малко ток.Свързваме топлообменника,цопваме го в кофата,мерим начална температура и включваме климатика.След 30 минути,изключваме,климатика и мерим крайна температура.После повтаряме цялото упражнение с един бързовар,и пишем измерените резултати в форума,и все ще се намери някой независим да изчсли отдадената мощност в двата случая!Да видим тогава как ще си защитиш тезата че нищо не идва от амосферата Twisted Evil
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
slav4o.com
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Юли 2004
Мнения: 2970
Местожителство: Велико Търново

МнениеПуснато на: Вто Дек 25, 2012 0:27    Заглавие: Отговорете с цитат

Хм загряваме водата до 40 градуса и пускаме две еднакви 20 л. кофи да поддържат температурата за 30 мин или 1 или 2 часа колкото кажеш.
Да не е със студена вода експеримента, да ми дадеш един пет киловата бързовар, и аз да стопля водата за 5 мин, а ти чак на 30тата, и да се похвалиш че накрая си излязал пак със 40 гр. със по-малко ток Smile
Но ако искаш състезанието да е така до затопляне до колкото градуса кажеш, тогава да е като достигнем температурата бързовара и климатика се спират.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
hidrazin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Мар 2008
Мнения: 1420
Местожителство: Казанлък

МнениеПуснато на: Вто Дек 25, 2012 1:01    Заглавие: Отговорете с цитат

Няма нужда от бързовар. Само този топлообменник с външното тяло и контролен електромер. И кофа с вода разбира се.
Всичко се смята много лесно.
А=c*m*(t2-t1), kWh
с - специфичен коефициент на топлоемкост, за водата е 0,00116
Другото е ясно - маса в килограми и температурна разлика.
За 20-литрова кофа да я стоплим от 15 до 40 градуса излиза:
А=0,00116*20*(40-15)=0,58kWh
Това е с обикновен нагревател ако пренебрегнем затоплянето на кофата и загубите от топлоотдаване на водното огледало и стените на кофата. За стоплянето с климатика енергията ще е още по-малка и трудно ще я измерите точно с обикновен електромер.
По-скоро се насочете към някой 60-100 литров бидон. Cool
С удоволствие бих се включил и аз, но не ми се пътува в този сняг. Ако беше хубаво времето щях да дойда. Хем и ще си нагледам жилището в Търново.
Да не забравя, трябва си и читав термометър.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
slav4o.com
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Юли 2004
Мнения: 2970
Местожителство: Велико Търново

МнениеПуснато на: Вто Дек 25, 2012 1:09    Заглавие: Отговорете с цитат

За какво ще е състезанието за най-икономично поддържане на температура или за най-икономично достигане на температура.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
hidrazin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Мар 2008
Мнения: 1420
Местожителство: Казанлък

МнениеПуснато на: Вто Дек 25, 2012 1:37    Заглавие: Отговорете с цитат

Нито едното, нито другото и не е състезание. Целта е да се види дадено количество вода като се затопли с примерно 20 градуса колко енергия ще глътне от мрежата в двата случая - с нагревател и с климатик.
Точно по този начин преди 6-7 години доказах на едни тарикати, че електродните котли от типа ГАЛАН консумират същата мощност както и тези с нагревателите. По онова време ги рекламираха като някакво чудо - чупеха молекулите на водата, били от руските атомни подводници, давали минимум 30% икономия и разни подобни глупости. Гледам в сайта им вече нищо не пише за тази "икономия". Laughing
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Петър Христов
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2012
Мнения: 83
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: Вто Дек 25, 2012 9:33    Заглавие: Отговорете с цитат

Не говорим за състезание ,просто искам да ти покажа на практика,че отдадената мощност ще е по голяма,в сравнение с обикновен нагревател.Идеята е да повишим температурата на водата,примерно с 20 градуса.Ако започнем от 40 градуса, нищо няма да се получи защото 60 градуса с едностъпална термопомпа трудно се постигат.При масово използваните фреони,критичната температура на кондензация е около 70 градуса- над тази температура вече се губят свойствата а и става опасно за компресора.Като извадим и 8-10 градуса разлика между топлообменника и водата,граничната температура е 60-62 градуса,при които обаче COP то е вече малко.При 50 градуса вече нещата стоят друго яче.
Не виждам как може да стане да се поддържа константна температура при тези условия,най малкото ще трябва консуматор на топлина с постояння стойност...
Днес явно няма да стане,но ако решиш винаги може да се уговорим в удобно и за двамата време да проведем експеримента,а ако дойдат и някои от другите участници в темата още подобре,ще има свидетели и няма да може да се надлъгваме Laughing
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
ivanovbg
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Ное 2009
Мнения: 372

МнениеПуснато на: Вто Дек 25, 2012 19:08    Заглавие: Отговорете с цитат

Миналата година с един приятел дето има фирма за климатици си направихме експеримент. Сравнихме един добър инверторен климатик и един проточен бойлер със същата мощност. Климатика го бяхме вързали с друго тяло за да топли вода с която загрявахме 2 радиатора. На другия ден ги вързахме към проточния. И двата регулираха температурата на водата да е 50 градуса.Та като констатация мога да кажа че до около 0 градуса външна температура климатика харчеше по малко ел енергия ,но когато започна да пада положението се влоши. При около -5-6 градуса консумацията се изравни, а след - 10 климатика не можа да потдържа водата повече от 35 градуса.
_________________
Ако нещо не не става с акъл,опитай с мощност Smile
Ако и мощността (чука) не помогне-потърси по знаещи!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  Следваща
Страница 20 от 22

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals