plamil
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2007
Мнения: 384
Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна

МнениеПуснато на: Пет Яну 11, 2013 8:19    Заглавие: Отговорете с цитат

Иво, спомни си от учебниците, че при автотрансформаторите част от изходната мощност се доставя от магнитната връзка, а другата част - от директната връзка. Затова като ти кажат 500 вата автотрансформатор, разбирай 800 - 900 вата мощност на изхода (по-правилно би било да се каже волт-ампера, вместо вата, ама нейсе)
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ivo07
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Юли 2010
Мнения: 431
Местожителство: sofiq

МнениеПуснато на: Пет Яну 11, 2013 10:43    Заглавие: Отговорете с цитат

Абе това го знам много добре , и затова сьм писал по-нагоре , че типовата мощност е 700-800 вата , на траф 450 вата по сметки и калкулатори и то при дадените условия : входящо напрежение 160-180в./най-често/ ,изходящо 215-225в-Това последното го допьлних след поста на гиганта , щото явно не е станало ясно на всички. За проходната изобщо не се е споменавало в темата , а и няма за какво да се споменава . Работата беше , че всички тея сметки и калкулатори са дрьн-дрьн та пляс / както спомена и гиганта/......Майстор трафаджия с тея сметки и калкулатори сигурно ходи до тоалетната като му свьрши тоалетната хартия Very Happy
П.С. Разбира се че е волт/ампери ,но за опростяване на нещата сме приели в началото на темата к.п.д.=100% и косинус фи=1


Последната промяна е направена от ivo07 на Пет Яну 11, 2013 12:03; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
gigant
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2011
Мнения: 960
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Яну 11, 2013 11:31    Заглавие: Отговорете с цитат

plamil-e, в едно изречение - две грешки!
Цитат:
Затова като ти кажат 500 вата автотрансформатор, разбирай 800 - 900 вата мощност на изхода


Като е написано на табелката на автотрансформатор 500VA (да, волтампери е вярното) - това е мощността на изхода, а трафа всъщност е по-малък, с типова мощност да кажем 250VA. Колко по-малък - зависи от съотношението на намотките. Това дето си го написал 900/500 е вярно само когато автотрансформатора е 1:2, примерно 110:220V. Когато трансформатора 1:10, примерно 20:220V, става почти 1:1 изходна:типова. Обратно, ако съотношението е малко, примерно 200:220 - за 1000VA на изхода може да минеш и със 100VA типова мощност
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Общи приказки - Just talking Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2
Страница 2 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals