Някой може ли да каже какви са особеностите в изпълнението на пожароизвестителните централи? Тоест, по каква причина не се използват стандартни централи за аларма? _________________ http://www.youtube.com/watch?v=yqoy8aGFRAU |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vladimir_ki4ev Опитен потребител

Регистриран на: 10 Юни 2005 Мнения: 513 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Яну 17, 2013 0:39 Заглавие: |
|
|
Ами една от централлите, с които съм работил имаше 1150 датчика, изпълнителни елементи и други такива! Разделени в повече от 100 групи.
Има групиране по териториален принцип (етаж, помещение,сектор) и по функционален (сирени , изпълнителни устроиства и др.). Всеки датчик се контролира за замърсяване, за работоспособност и може да бъде настроен на определена чувствителност. Описва къде има пожар, има грижа да извести за това , да изчака за проверка от персонала и да вдигне тревога, да спре ток, вентилация, да задейства автоматично пожарогасене. Отваря врати затваря пожароустойчиви клапи и куп други щурутии.
Ако се прави пожароизвестяване на десет стаи и коридор, може да се ползва алармена централа. Може и централа за контрол на достъпа да ползваш..... но иначе козата си иска пръч  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
Пуснато на: Чет Яну 17, 2013 2:15 Заглавие: |
|
|
PIR и други алармени датчици работят с отделни захранващи и сигнални линии. Предимно на 12V захранване и 5V сигнал, обикновено балансиран с 1 - 5 KOm.
Повечето пожароизвестителни са по двупроводна 24V линия, като доста често се ползват и адресируеми датчици. Типичната консумация на датчик е <0,1mA. Отделно на това има и ограничения за тока по линията за помещения с взривоопасна среда. _________________ Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emil74 Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007 Мнения: 1111
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Яну 17, 2013 13:33 Заглавие: За пожарната централа |
|
|
Разликите са:
1. Интерфейса към датчиците. При пожарните датчици захранването, сигнала, че и "тампера" вървят все по един и същи чифт. Датчика като сработи си вдига консумацията, или модулира консумирания ток цифрово, ако е интелигентен. Освен това е тригерен, един път сработил - остава така, централата трябва да се погрижи да го ресетне или да му отговори.
2. Пожарната централа реагира по различен начин от алармената - освен предупредителна свирка може да управлява и други неща - да спира вентилация, ток, да пуска системи за автоматично гасене и др. подобни. Освен това следи колко и какъв тип датчици, че и през какво време са сработили. И в зависимост от това взема решение какво да прави - нищо, само да писка, да вика пожарната, да пуска една или няколко системи за гасене. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
emil74 Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007 Мнения: 1111
|
Пуснато на: Чет Яну 17, 2013 13:45 Заглавие: |
|
|
Благодаря! Намерих няколко подробни спецификации и ги разучавам в момента.
Търся стандартите за сертифициране. От там най-ясно ще се видят съществените разлики.
Филипов, първоначално попаднах на някакъв ефтин модел, който не правеше нищо от изброеното. Дори ме смая констатацията, че не може да определи точно от кой сензор идва задействието. Там май единствената разлика, която видях, беше свързването(говоря за конвенционален тип). Но с минимално нарастване на цената, възможностите нарастват в пъти. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=yqoy8aGFRAU |
|