| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Яну 23, 2013 20:15 Заглавие: Търся описание на захр. блок за сървър IBM PN 74P4455 |
|
|
| Интересува ме описание на изводите на конектора, най-вече как се запуска основния конвертор. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Сря Яну 23, 2013 21:31 Заглавие: |
|
|
Сървърни захранвания са гадни за пускане. За едно захранване Fujitsu Siemens бяха няколко пина на късо.
А на самото захранване не пише ли кои е производителя? Примерно Delta или нещо подобно. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Яну 23, 2013 22:20 Заглавие: |
|
|
Производителя е ARTESYN. Пише още Made in China и много йероглифи. Ето как изглежда куплунга , надписа и общ вид
Дебелите пера отляво надясно са +12V1, +12V2, GND1, GND2. После идва матричка от тънки крачета 4x4, като перото в долния ляв ъгъл е по-късо и е GND. По перата на по няколко места излизат +5.15V, +12.1V (вероятно SB), на няколко други има около 0.45V, на едно 3.3V.
Захранването е ужасно - многослойна платка, на нея запоени 3-4 верикални платчета, само SMD, от най-дребните. Радиаторите са запоени за платката, а върху тях силовите чаркова са залепени с някаква жълта термопроводяща лепенка (няма болчета или пружини, за първи път виждам такова чудо!). Няма видими поражения, PFC и SB конвертора работят, дори вентилаторите въртят на понижени обороти (5V). Има два бушона, здрави, силовите чаркове на мерене - също здрави. На лицевия панел има два светодиода с надписи AC и DC - свети само AC. Отвътре е като ново, свети, почти няма прах.
А клиента казва, че не работи. Има резервно - сложил го е на сървара и е тръгнал. За вски случай - пак пробал, твърдо не работи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Сря Яну 23, 2013 23:52 Заглавие: |
|
|
Мдаа така са сървърните захранвания
Повечето захранвания спират, ако усетят проблем с вентилатора, но ти казваш, че въртят...
Иначе виж тук.
Може да стане с нещо подобно  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Яну 24, 2013 8:56 Заглавие: За захранването |
|
|
| Благодаря на mishomvp. Куплунга е огледален, но перата са същите - дадох A3 (третото на горния ред) и D1 (скъсеното най-долу, ляво) накъсо през 1ком и тръгна. Сега остава да разбера защо сървъра не го харесва... |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
mishomvp Опитен потребител

Регистриран на: 17 Авг 2004 Мнения: 2357 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Чет Яну 24, 2013 12:17 Заглавие: |
|
|
Супер!
Ами сървъра има възможност за 2 захранвания Слагате и това, което не го харесва. И се гледайте какво се случва. Ако сървъра е по-нов ще има IPMI и може да се прочетат данните.
Вентилаторите с колко кабела са? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Яну 24, 2013 18:14 Заглавие: За борбата със сървърите |
|
|
| Вентилаторите са с три кабела. Но сървъра не е при мен. И няма как да ида при него. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|