| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
vatan Нов потребител

Регистриран на: 23 Апр 2009 Мнения: 5 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Пон Мар 11, 2013 19:30 Заглавие: Мрежов трансформатор |
|
|
Скоро ми попадна един отписан UPS (електрониката изгоряла) и реших да използвам трафа като мрежов и открих един проблем - при продължителна работа сърцевината загрява доста, явно от токовете на Фуко. Като го разгледах по-внимателно открих, че има четири напречни заварки на ламелите - явно окъсяват ламелите.
Някой да е успял да се справи с този проблем? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Kacho Опитен потребител

Регистриран на: 16 Апр 2004 Мнения: 255 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Пон Мар 11, 2013 19:40 Заглавие: |
|
|
Много трафове са заварени така.На микровълновите печки всички са така.Какво е това доста-60-80гр? _________________ [email protected] |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Пон Мар 11, 2013 19:49 Заглавие: |
|
|
| И аз съм си го мислил това, но предполагам като ги правят така заводски го вземат в предвид и добавят навивки. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Мар 11, 2013 23:17 Заглавие: За трансформатора |
|
|
| Цитат: | | сърцевината загрява доста, явно от токовете на Фуко. | Защо реши, че е явно? Много по-вероятно е да е проектиран за кратковременен режим на работа (нали е от UPS) - така са икономисали от материала.
По принцип заварките (ако са направени където трябва) не пречат кой знае колко и не водят до драстично повишаване на загубите от вихрови токове. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Вто Мар 12, 2013 8:03 Заглавие: |
|
|
Чакай малко! Явно говориш за входен трансформатор от UPS (едва ли се опитваш да пуснеш изходния импулсен траф на 230/50). По принцип ако този траф е бил поставен на входа на UPS, то той е бил включен постоянно(предполагам). Т. е. най-вероятно загряването при теб се получава, защото черпиш много ток от вторичната.
Пробва ли с по-високоомен товар?
Поздрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vatan Нов потребител

Регистриран на: 23 Апр 2009 Мнения: 5 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Вто Мар 12, 2013 15:03 Заглавие: |
|
|
Трансформаторът е изходен в UPSa. Нагрява се до към 55-60 град.С и то само желязото, намотките са около 30 град.С. От него дърпам 6 А за зареждане на акумулатор, но дори и при товар около 100мА след 4-5 часа пак загрява желязото.
Ясно е, че напрежението на UPSa не е синусоида. Ако не е от заварките, то може материалът на сърцевината да е по-раличен, така че при синусоида да грее. Предполагам че причината не е в кратковременния режим на работа при UPSa, защото тогава би следвало и намотката да грее. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Вто Мар 12, 2013 15:35 Заглавие: |
|
|
Цяло чудо е, че въобще работи! Този трансформатор е импулсен - сиреч напрежението на първичната се подава на импулси. Трафа е изчислен за определена висока честота - пр: 10kHz. А ти си пуснал напрежение с честота 50Hz. Реално трансформаторът е в пъти по-малък от обикновен мрежов траф. Няма никакво значение какъв ток черпиш от него, просто той не е създаден да се използва като мрежов.
Купи си хубав траф преди да си направил бела! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gueswhoaz Опитен потребител

Регистриран на: 13 Юни 2009 Мнения: 603 Местожителство: По света и у нас
|
Пуснато на: Вто Мар 12, 2013 16:04 Заглавие: |
|
|
Aвтора, що не дадеш няколко снимки на трафа та да гадаем по-правдоподобно?
Съмнява ме да е импулсен трафа, в първия пост става въпрос за заварки и ламели. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandar888 Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 146
|
Пуснато на: Вто Мар 12, 2013 17:21 Заглавие: |
|
|
...
Последната промяна е направена от alexandar888 на Сря Фев 04, 2026 1:01; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ivo07 Опитен потребител

Регистриран на: 23 Юли 2010 Мнения: 431 Местожителство: sofiq
|
Пуснато на: Вто Мар 12, 2013 17:50 Заглавие: |
|
|
| p_stoyanoff написа: | | Трафа е изчислен за определена висока честота - пр: 10kHz. |
Много странно твьрдение Би ли дал по-точно обяснение ако обичаш . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|