Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 7:25 Заглавие: За трафа |
|
|
Много UPS-и съм видял, всичките с железен трансформатор работят на 50Hz. Ако е на 150Hz не би трябвало да е допуснат до внос и продажба в ЕС. Освен това да за се изкара по-голяма мощност от трансформатора на повишена честота той трябва да е навит като за нея - по-малко навивки на волт с по-дебела жица. Тогава обаче няма да може работи на ниската.
Трафа може да даде 500W, но за 2 минути, в непрекъснат режим е поне 2-3 пъти по малко. На пръв поглед е калпаво направен, но не е така - просто си е сметнат за работата, дето ще върши. Всъщност за UPS си е идеален - евтин, малък, лек, мощен за кратко. А че някой е решил да го ползва не по предназначение - негов си проблем. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
bvgdzk Опитен потребител


Регистриран на: 31 Авг 2008 Мнения: 549 Местожителство: ВАРНА
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 9:36 Заглавие: |
|
|
150 херца? Дръжки -кой ще ги прави тези 150 херца Дори и 150 херца -те ще трябва да са синусоида По добре автора да се научи да работи правилно с измерителни уреди.Все пак си има стандарти за мрежова честота 50 ,60 , 400 съм чувал ама 150-не.А самия юпс да си ги прави сам струва ли си.То и ако 50херца пуснеш на желязо за 60 пак ще си грее достатъчно повечко _________________ няма сложни неща в техниката-трябва само да се досетиш и да ги направиш
акъл -полезен ми дай ---------пари сам ще си направя
Обучение за работа с PROTEL99 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandar888 Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 146
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 10:16 Заглавие: |
|
|
...
Последната промяна е направена от alexandar888 на Сря Фев 04, 2026 1:02; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vatan Нов потребител

Регистриран на: 23 Апр 2009 Мнения: 5 Местожителство: sofia
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 10:40 Заглавие: |
|
|
Откъде дойде това 500W не мога да разбера. Бях написал 500 VA. Ватовете са 300.
Бях написал и как съм измерил честотата, т.е. измерването не е точно. Зависи от формата на U, което определено не е синусоида. Предполагам, че формират полувълната с три правоъгълни импулса и затова честотомерът бърка. Сигурно е 50 херца.
Моделът на UPSa е APC Back-UPS 500. Ако някой има такъв и осцилоскоп, нека погледне изхода при захр. от мрежа и от батерия.
Главното явно е режима на работа и за постоянен режим трафа не става. Отивам да купувам траф! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 15:34 Заглавие: За сметките |
|
|
Май наистина сме в бг мама: | Цитат: | Първичната си е сметната за мрежово напрежение и честота, когато работи в режим на зареждане.
Вторичната, която работи като първична в режим на инвертор няма никакъв проблем да е сметната и направена за 150Hz. | Това е принос в развитието на електротехниката!
Ако трансформатора е сметнат за 50Hz няма проблем да работи и на 150. Ефектите ще са два:
1. Индукцията в желязото ще намалее 3 пъти, оттам вероятно малко ще спаднат загубите от пренамагнитване. Малко, защото ще се пренамгнитва три пъти по-често, макар и с по-малко загуби на всяко пренамагнитване.
2. Ще се увеличат загубите от вихрови токове в желязото и в медта.
Което и от двете да е по-голямо, мощността, която може да понеса трансформатора без да изгори, ще се промени незначително, при това неясно в каква посока. При тези дебели ламели аз бих заложил, че е надолу.
Значителна промяна на мощността при дадените размери може да се получи само ако намотките (и двете!) се пресметнат и пренавият за работна честота 150Hz. При същата индукция ще са необходими три пъти по-малко навивки, съответно в прозореца ще може да се събере по-дебела жица и оттам по-малко греене. Оттам трафа ще може за понесе значително по-голяма мощност. Ако този трансформатор се включи обаче на 50Hz, индукцията ще се вдигне три пъти, желязото тутакси ще се насити и трансформатора ще се запали почти веднага. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandar888 Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 146
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 17:14 Заглавие: |
|
|
...
Последната промяна е направена от alexandar888 на Сря Фев 04, 2026 1:03; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Techmaniac Опитен потребител

Регистриран на: 27 Окт 2009 Мнения: 1150 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 17:30 Заглавие: |
|
|
| Вихрови токове (eddy currents) — токове, протичащи по затворен контур във вътрешността на проводник в резултат на напрежение, индуктирано от движещо се или променливо магнитно поле. Вихрови токове предизвикват отделяне на топлина” в проводника и този ефект се използува в спирачките, действуващи на принципа на вихрови токове В магнитопроводите на трансформаторите обаче вихрови токове предизвикват загуба на мощност и за да се намалят тези загуби, магнитопроводите на нискочестотните трансформатори се изработват от плътно прилепени ламели, електрически изолирани една от друга. При високи честоти загубите от вихрови токовеса доста големи и затова електропроводя-щите материали, от които се изработват магнитопроводи, се стриват на прах, като отделните частици се изолират една от друга, за да се намалят загубите. Освен това за същата цел могат да се използуват и материали като феритите, които не провеждат електрически ток |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandar888 Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 146
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 17:35 Заглавие: |
|
|
...
Последната промяна е направена от alexandar888 на Сря Фев 04, 2026 1:04; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Techmaniac Опитен потребител

Регистриран на: 27 Окт 2009 Мнения: 1150 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 17:55 Заглавие: |
|
|
виж Figure 3.7 Measured power loss compared to calculated power loss и Figure 2.12 загубите в сърцевината са около три пъти по големи при 150 херца спрямо 50 херца
 |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
alexandar888 Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 146
|
Пуснато на: Сря Мар 13, 2013 18:08 Заглавие: |
|
|
...
Последната промяна е направена от alexandar888 на Сря Фев 04, 2026 1:03; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|