| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Пон Ное 11, 2013 20:16 Заглавие: Корекция на ШИМ спрямо напрежението |
|
|
Здравейте! Към полумост с IGBT транзистори подавам ШИМ импулси (синусоида правя). Мога да измервам напрежението върху моста достатъчно бързо. Възможно ли е някой да обясни на какъв принцип се прави корекцията на импулса спрямо напрежението.?
Благодаря! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
TIReX Опитен потребител


Регистриран на: 28 Окт 2004 Мнения: 850 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Ное 11, 2013 20:45 Заглавие: |
|
|
С резистори в обратната връзка на ШИМ контролера.
Какъв чип използваш. Да не си с микроконтролер? _________________ http://www.zahranvane.com |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Пон Ное 11, 2013 21:02 Заглавие: |
|
|
| Микроконтролер! Няма резистори! До колкото ми е известно, трябва да коригирам текущия импулс според това дали напрежението нараства или спада. НО на каква база?! Опитах да задам едно работно напрежение Ur и като измеря текущото Ut правя следното k=Ur/Ut => Ti=Ti*k, но това не работи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
TIReX Опитен потребител


Регистриран на: 28 Окт 2004 Мнения: 850 Местожителство: София
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Пон Ное 11, 2013 22:20 Заглавие: |
|
|
Въпросът ми е не е за хардуера, а за принципа, на който се основава тази корекция. Примерно имам текущ импулс с дължина 10мс и съм измерил 50В. Как да свържа двете понятия? Как да определя дали и с колко трябва да се коригира импулса?
Благодаря! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Пон Ное 11, 2013 22:26 Заглавие: |
|
|
| Как да направиш корекцията, така че да се получи синусоидална форма ли ? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Пон Ное 11, 2013 22:33 Заглавие: |
|
|
| В процеса на работа на моста, поради различни фактори(моментно натоварване индукция и т.нат.) товарът консумира повече или по-малко ток. Това води до увеличаване или намаляване на напрежението върху моста. При идеални условия моята ШИМ крива трябва да е ОК, но в процеса на работа условията се променят и кривата трябва да се нагоди, за да компенсира. Въпросът е как да направя тази компенсация. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Пон Ное 11, 2013 22:48 Заглавие: |
|
|
Ако твоята схема прави много бързо измерването, чрез обратната връзка пак ще са ти необходими известен брой импулси. Ако си с по-голяма честота, това значи по-малко време. По-голямата честота ще ти осигури и по-малко време за което ще стане самата корекция. Тъй като LC групата с която ти филтрираш високата честота и формираш синусоидата ще има по-малка времеконстанта.
Дори да се предвиди предварително моментална корекция на импулса спрямо отскока не значи, че ще може да премине веднага през LC групата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
al_at Опитен потребител

Регистриран на: 05 Окт 2011 Мнения: 385 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Ное 12, 2013 13:04 Заглавие: Re: Корекция на ШИМ спрямо напрежението |
|
|
Това е от теорията на управлението. Общата идея е, че се измерва текущия сигнал на изхода и се изчислява разликата с желаната стойност (грешката). Разликата се умножава с коефициент и се подава с обратен знак на входа на изпълнителния механизъм (в случая ШИМ). Управлението може да е пропорционално, пропорционално-интегрално, пропорционално-интегрално-диференциално - т.н. P, PI, PID controller. Във всички случаи честотата на измерване и на реакция трябва да е много по-висока от честотата на желания сигнал (в случая - синусоидата). Малко теория по въпроса:
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
http://www.eee.metu.edu.tr/~ee402/2012/EE402RecitationReport_4.pdf
Голямата наука е да се подберат коефициентите така, че системата да е остане стабилна. Обикновено се прави опитно. Ако входното захранване и мощно и стабилно и IGBT са достатъчно мощни, може да се направи система без обратна връзка - т.е. ШИМ се изменя по синусоидален закон и се филтрира с LC филтър. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
p_stoyanoff Опитен потребител

Регистриран на: 14 Окт 2008 Мнения: 537
|
Пуснато на: Вто Ное 12, 2013 20:12 Заглавие: |
|
|
По принцип системата ми работи без обратна връзка, но искам да добавя - да стане по-шукарно! Ще си поиграя малко да видим какво ще стане.
Поздрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|