Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 16:16 Заглавие: 4-20ma към 0-3V |
|
|
Здравейте,
Имам контролер на Олимекс с mod-io модул на UEXT и искам да си вържа един датчик за налягане 4-20 ma 12-24V обаче аналоговите входове на mod-io са 0-3V. Търсих схеми из нета ама всичко е 4-20 to 0-10V. Има ли някакъв шанс да подкарам този сензор? Проблем е, че малко не отбирам от електроника и възможностите ми свършват до там, че като видя една схема да си наредя елементите
Ще съм благодарен за някаква насока как могат да станат нещата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
al_at Опитен потребител

Регистриран на: 05 Окт 2011 Мнения: 385 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 16:55 Заглавие: Re: 4-20mA към 0-3Э |
|
|
| Един точен резистор към земя 150 ома 1/8 вата или дори 0603 SMD може да свърши работа. При 20mA ще дава точно 3V, при 4mA : 0.6V. Останалото е работа на софтуера да направи съответствието, че на 0.6V отговаря налягане 0, а на 3V - максималното. Разбира се, входното съпротивление на модула mod-io на UEXT трябва да е много по-голямо от 150 ома - > няколко десетки килоома и нагоре. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
runtime Нов потребител

Регистриран на: 04 Фев 2009 Мнения: 7
|
Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 20:37 Заглавие: |
|
|
Благодаря! Ще тествам утре  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
goti Активен потребител

Регистриран на: 08 Фев 2014 Мнения: 82 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 21:09 Заглавие: Re: 4-20mA към 0-3Э |
|
|
| al_at написа: | | Един точен резистор към земя 150 ома 1/8 вата или дори 0603 SMD може да свърши работа.... |
Така, разбира се, че няма да стане, ползвай ИС RCV420, има я в магазините. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 22:15 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Така, разбира се, че няма да стане | - от къде се разбира? Понеже | Цитат: | | Проблем е, че малко не отбирам от електроника | това решение е доста по-реално от RCV420 или подобните нему чипове. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
todortv Опитен потребител

Регистриран на: 01 Мар 2008 Мнения: 190
|
Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 22:17 Заглавие: |
|
|
Ще стане с резистор 150 ома.
Ако захранването на сензора и модула е едно, добре.
Ако захранванията са отделни, задължително с общ минус. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 23:22 Заглавие: |
|
|
| Цитат: | | Ако захранванията са отделни, задължително с общ минус. | Ако са отделни (галванично изолирани) защо е задължително? В много машини е заземен плюса на 24-те волта, и там ли е по-добре да мерим в минуса? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
goti Активен потребител

Регистриран на: 08 Фев 2014 Мнения: 82 Местожителство: Пловдив
|
Пуснато на: Сря Фев 26, 2014 23:30 Заглавие: |
|
|
| Ако са отделни (галванично развързани) къде ще свържеш резистора, та да мериш върху него пад на напрежение. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Фев 27, 2014 7:37 Заглавие: |
|
|
Ми има два варианта:
1. Единия край на резистора - на плюса на източник 15-24V; другия край на резистора - на плюса на датчика; минуса на датчика - на минуса на източника.
2. Втория вариант - плюса на датчика на плюса на източника, минуса на датчика на единия край на резистора, другия край на резистора - на минуса на източника.
Сега да обяснавам ли къде се включва волтметъра (ацп-то)? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
runtime Нов потребител

Регистриран на: 04 Фев 2009 Мнения: 7
|
Пуснато на: Чет Фев 27, 2014 19:16 Заглавие: |
|
|
Ехе чак се изпокарахте
Резистора ми свърши работа. Поръчах си и схемата от комета...
Благодаря отново! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|