| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
georgi11111 Опитен потребител

Регистриран на: 31 Авг 2014 Мнения: 111
|
Пуснато на: Пон Сеп 08, 2014 11:17 Заглавие: RELE F4061-24,16A ? |
|
|
Здравейте, искам да попитам за това реле: http://elimex.bg/product/6855/rele-f4061-24.html
В описанието пише "Номинално напрежение на бобината: 24V DC
Ток на комутация: 16A". Това значи ли, че като се задейства релето консумира около 400 вата? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sednal Нов потребител

Регистриран на: 06 Юни 2010 Мнения: 9
|
Пуснато на: Пон Сеп 08, 2014 11:49 Заглавие: |
|
|
| Токът на комутация е този, който минава през контактите на релето, а не през бобината му. Така, че отговора на въпроса е отрицателен. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
georgi11111 Опитен потребител

Регистриран на: 31 Авг 2014 Мнения: 111
|
Пуснато на: Пон Сеп 08, 2014 11:53 Заглавие: |
|
|
| Благодаря за информацията ! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Dany_M Нов потребител

Регистриран на: 03 Окт 2009 Мнения: 24 Местожителство: Sofia
|
Пуснато на: Пон Сеп 08, 2014 11:54 Заглавие: |
|
|
| Според мен, консумацията му е 0.64W |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Niakoi Опитен потребител

Регистриран на: 20 Авг 2006 Мнения: 356 Местожителство: Каръктаун
|
Пуснато на: Пон Сеп 08, 2014 14:32 Заглавие: |
|
|
И едно уточнение: това реле на снимката е с 1 (ЕДИН) превключващ контакт, нищо, че има 6 извода за запояване. Преди време, с едно такова реле, едни момци за малко да си подпалят колата... _________________ Жица, на която не виждам двата края, не я пипам! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
georgi11111 Опитен потребител

Регистриран на: 31 Авг 2014 Мнения: 111
|
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dodov Опитен потребител

Регистриран на: 09 Май 2008 Мнения: 405 Местожителство: Попово
|
Пуснато на: Пон Сеп 08, 2014 22:04 Заглавие: |
|
|
Виж какво са написали в описанието:
Към клема 7 и 8 се свързва реле, през чиито нормално отворени контакти преминават изходите на усилвателя
Помисли малко, кога ще се затворят контактите на релето? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
georgi11111 Опитен потребител

Регистриран на: 31 Авг 2014 Мнения: 111
|
Пуснато на: Вто Сеп 09, 2014 12:18 Заглавие: |
|
|
Ясно, че релето не става тези от магазина явно са толкова на ясно колкото и аз ! А платката кога подава напрежение на релето - само като се включи защитата ли ? Като гледам схемата май релето е постоянно под напрежение и изключва само когато включи защитата !
Сега се спрях на това реле - http://elimex.bg/product/55138/rele-shtepselno-55-02-24vdc.html , дали е подходящо за тази схема ? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|