Форум за електроника Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
|
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
penkeler Опитен потребител

Регистриран на: 12 Ное 2006 Мнения: 338 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Вто Ное 11, 2014 14:11 Заглавие: |
|
|
| Съжалявам, че вероятно се намесвам твърде късно, но мисля,че не е излишно. Изработката на добър заземител, на собственото табло, от една страна е решение, но същевременно и е доста опасно. Ще обясня защо. Преди доста години, във Варненско село, се запали цяла телефонна централа от старите аналогови, точно заради добро земно. От ел. таблото, намиращо се на стената на около метър и половина височина, излиза голо заземително въже 75 кв. мм., слиза по стената до пода и от там в земята. Положено е в ПВЦ тръба по стената. В един студен зимен ден цялото село остава без нула от енергото и единственото читаво заземление се оказва на централата. Заземителното въже започва да грее и в един момент ПВЦ тръбата пламва, след това се подпалва таблото и после огъня се разнася по останалите горящи предмети. От пожарната успяват да спасят сградата, но в всичко помещението беше с цвят на автомобилна гума. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
k810 Опитен потребител

Регистриран на: 25 Юли 2008 Мнения: 1687 Местожителство: Несебър
|
Пуснато на: Вто Ное 11, 2014 14:22 Заглавие: |
|
|
| Това не ми звучи много правдоподобно. В цялото село има още N на брой абонати, и излиза че никой от тях е нямал заземено табло. Евентуално може да се е случило преди 10-ина години. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gigant Опитен потребител

Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Вто Ное 11, 2014 18:42 Заглавие: |
|
|
| Напротив, много си правдоподобно. Подобно нещо се случва много често на бойлери. Ако тръбите са от старите подцинковани, тока на нулата тече през оплетката на меката връзка и я нагрява до такава степен, че вътре шлаухката се пука и става наводнение заради лоша нула. Лично аз съм виждал такива поражения няколко пъти. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
k810 Опитен потребител

Регистриран на: 25 Юли 2008 Мнения: 1687 Местожителство: Несебър
|
Пуснато на: Вто Ное 11, 2014 21:02 Заглавие: |
|
|
Случая е съвсем друг. Това с бойлера може да се случи ако липсва нулата на едно домакинство.
В горния случай излиза че цялото село е нямало и нули и земни, и са ползвали земното на централата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
plamenp Активен потребител

Регистриран на: 14 Дек 2010 Мнения: 60
|
Пуснато на: Вто Ное 11, 2014 21:03 Заглавие: |
|
|
| Същият случай като на Gigant.Ято патици къса нулевата жица от единия клон на трансформатора и тока тръгва по водопровода.Един познат ме вика,че бойлера не работел.Повредата беше ,че гуменият маркуч в меката връзка се беше стопил и запушил,след като оплетката се е загряла.Най-интересното беше,че през няколко стълба на мрежата има пуснато земно на самите стълбове,но явно толкова са били земни.Поражения имаше в цялата махала,не само при моя познат. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
k810 Опитен потребител

Регистриран на: 25 Юли 2008 Мнения: 1687 Местожителство: Несебър
|
Пуснато на: Вто Ное 11, 2014 23:15 Заглавие: |
|
|
Електромерните табла трябва да са изнесени отвън пред дома, и всяко да си има индивидуално земно. Тогава масови повреди няма как да станат.
Навремето електромерите бяха в домовете на клиента- лична собственост, и едва ли някой си е правил заземяване. В такъв случай ако прекъсне нулата от трафопоста, единствения който има земно обира тока на всички комшии- в случая централата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|