МнениеПуснато на: Пет Дек 26, 2014 14:30    Заглавие: Бобина на контактор Отговорете с цитат

Здравейте хора,

търся си алгоритъм за изчисляване на бобини на контактори, целта ми е да си ги преправям за различни напрежения, за да избегна купуването на нови контактори. И в случай на изгоряла бобина да я възстановявам.

До момента намерих едни формули в един форум за изчисляване на релета, но не виждам голям смисъл при първите две формули за намирането на мощността P и броят на ампернавивките IW, понеже винаги под корена се получава 10.




Намерих също и много подробни калкулатори за изчисляване на бобини, но не намирам смисъл на тоя етап как да го използвам.

http://radiohobby.hit.bg/Single-Layer%20Helical%20Round%20Wire%20Coil%20Inductor%20Calculator.htm
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Филипов
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002
Мнения: 7774
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Пет Дек 26, 2014 19:13    Заглавие: Отговорете с цитат

Не си заслужава труда. Колкото за възстановяване - данните за навиване ги пише на етикета. По тях не е проблем да се преизчисли и за друго работно напрежение.
_________________
Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
ikarlo
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 12 Апр 2008
Мнения: 470
Местожителство: Sofia

МнениеПуснато на: Сря Дек 31, 2014 17:47    Заглавие: Отговорете с цитат

Филипов е прав - задачата хич не е лесна. Има голяма разлика дали става въпрос за контактор с бобина за променлив ток или постоянен. При променлив ток трудността идва от нелинейния характер на индуктивното съпротивление, а при постоянен - от връзката между омичното съпротивление и ампернавивките. Във всички случаи се правят итерации (последователни изчисления), от раз не става. Освен това повечето променливотокови бобини на контактори са смятани за ПВ режим (50% ... 75%, но има и за под 50%), което трябва да се отчита при подмяната им. Контакторите са доста надеждни елементи и ако често горят бобините им е указание, че се ползват в режим, превишаващ предписания.

П.П. Весела Нова Година на всички! И ... наздраве!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals