Проблемът е следният при зададен кос ф-0.95 се подържа от контролера.Но на електромера показанието за кос ф е 0.70/0.75,при работещи съоражения в силозното стопанство.При неработещи съоражения,консумация само от битовата сграда контролера индицира кос ф 1.0,изписва малък ток и не работи.На електромера показанието е 0.20.Контролера е свързан L1-N,токов трансформатор 600/5.Кондензаторните батерий които позваме са 6.25kVar/25kVar съответно зададена
стъпка в контролера 11244.Въпросът ми е следният ако променя кондензаторните
батерий на 5kVar/20kVar със същата стъпка и програмирам 6 изход на контролера
да е постояно включен с една батерия 6.25kVar,свързана преди токовият трансформатор ще се подобри ли показанието на електромера за cos f?И друго
питане с постоянно вкл. кондензаторна батерия през зимният период когато консумацията е само от битови помещения ще мога ли да подобря cos f до показание
над 0.90?Става дума за малко силозно стопанство.
Последната промяна е направена от pitar pan на Чет Май 21, 2015 9:53; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Филипов Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002 Мнения: 7774 Местожителство: Плевен
|
Пуснато на: Чет Май 21, 2015 9:47 Заглавие: |
|
|
Редактирай си заглавието. "Проблем" няма място там.
И си оправи изложението - 2 пъти го чета и не мога да вдяна. Разбрах че е малко силозно стопанство. Канцелария и машинна част, която работи сезонно.
Ами разделете на две - битовата част няма реактивни консуматори. А другата си я компенсирайте в зависимост от консумацията, Не знам за наказателни санкции при прекомпенсация, но може и да се променили нещата. _________________ Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
rikotech8 Активен потребител

Регистриран на: 03 Дек 2013 Мнения: 52
|
Пуснато на: Пет Май 22, 2015 15:20 Заглавие: |
|
|
Баце нищо не ти се разбира  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
milmar Опитен потребител

Регистриран на: 05 Юни 2007 Мнения: 1010 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Съб Май 23, 2015 19:45 Заглавие: |
|
|
| Ами явно питащия не се сеща, че не всички тук са енергетици. Стъпката в контролера ако била 123454321 какво щяло да стане. Към автора не темата: според мен, свържи се с твой колега, който с желание и знания си върши работата, да вземе да те научи, ако имаш такъв колега, и ако ти имаш желание. Иначе това е строго профилирана техника, която едва ли е толкова сложно да се разучи, но трябва това да ти е работата и да имаш знания от техникум (по възможно електро- ). |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
gengan Активен потребител

Регистриран на: 23 Юни 2007 Мнения: 72 Местожителство: Silistra
|
Пуснато на: Нед Май 24, 2015 8:00 Заглавие: Не прекомпенсирай |
|
|
| Ако свържеш кондензаторите твърдо и нямаш консуматори с индуктивен характер се получава прекомпенсация, получава се капацитевен косинус фи, и пак той може да стане малък и пак да плащаш допълнително. Затова е този контролер, да следи и компенсира автоматично. И щом не се получава, значи нещо настройките не са наред, или е менте. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
milmar Опитен потребител

Регистриран на: 05 Юни 2007 Мнения: 1010 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Нед Май 24, 2015 21:01 Заглавие: |
|
|
Според моите познания, целта в никакъв случай не е точно 1 за COS(Ф), даже ако това се случи, е възможно да стане доста страшно . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|
|
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
|
|