Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Въпрос относно свързване на честотен регулатор.
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
p_stoyanoff
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Окт 2008
Мнения: 537

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 7:27    Заглавие: Отговорете с цитат

alexandro28 написа:
90% от "китайците" на пазара имат чудесен векторен контрол и каквото още се сетиш, превъзхождат по "екстри" марковете си събратя от съответният клас. Те "марковите" на 99% също са "китайци" само имената им звучат някак респектиращо Smile

Ами не! Тотално си се объркал! Китайчетата са боклуци! Това, че са ти написали някакви неща, не значи, че са верни! Или си тествал параметрите им може би?!
Скоро даже мернах и инвертор с вградена защита от пробив към земя ... Very Happy Very Happy Very Happy
В някакви обикновени ситуации вършат работа, но аз не бих поставил такъв в някое предприятие!
А изобщо няма да ти казвам какво става ако ти потрябва сервиз...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
gigant
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2011
Мнения: 960
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 9:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
И моля, вземи отвори един каталог и виж стойностите, които дават хората за 230 и 380 волта преди да спориш пак!
- ти май хал хабер си нямаш... Да ти прави впечатление, че в звезда консумирания от фазата ток е равен на тока на ЕДНА намотка, а в триъгълник е векторната сума на от токовете на ДВЕ намотки?
Понеже явно не си ходил на училище и трудно смяташ ще ти сметна едно примерче та да се научиш (ако имаш желание). Питаме чичко гугъл за табелка на мотор и взимаме първата срещната картинка с тая табелка .
Та сега тоя мотор дава 1кв на вала при което на звезда на 380V консумира 2.5А на фаза (което е и тока на намотката), или общо 1650VA. По косинус фи 0.77 излиза 1270W. Оттам излиза, че кпд-то на двигателя е около 79%. Е, не е много, ама сигурно е от по-евтинките. Сега да го обърнем на триъгълник и да го захраним на 220V, пише, че ще консумира по 4.4А от фаза, или общо 1675VA, 1290W. Тока на фазата е сума на токовете на двете намотки, които са дефазирани на 120градуса, значи 4.4/(2*sin120)=2.54A е тока на намотката. Е, мързяло ги е да начукат по още един знак, закръглили са малко, та излизат едни 40mA разлика, ама иначе си е съвсем същото. Така или иначе мотора има около 270W загуби (дето трябва да ги разсее на топло), като поне половината от тях са в намотките, значи минимум по 45W на намотка. От закона на Ома излиза, че една намотка е около 7.2ома.
Айде сега да обърнем мотора на звезда и да го подкараме на 220V, както ти предлагаш. За да добием 1квт на вала (ако изобщо успее да се врътне!) ще трябва да дръпнем от мрежата поне 1650VA. Това ако кпд-то и косинуса се запазят (което не е вярно, ама на първо приближение нека е така). Излиза 4.4А на фаза, ама това вече е и тока на намотката, щото е звезда. Пак от закона на Ома загубите в намотката излизат вече по около 135W на намотка, ТРИ ПЪТИ повече от на триъгълник! А общите загуби отиват на 500-600W. Дали ще го понесе или ще запуши? И това при положение, че кпд-то не помръдне, на парактика ще е още по-зле.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
milmar
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Юни 2007
Мнения: 1010
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 9:49    Заглавие: Отговорете с цитат

Аз съм ползвал китайски, както писах по-горе, има си насторойки за всичко необходимо, ток на защитата, тип на V/F характеристиката, носеща честота на инвертора и още множество параметри, като всеки друг честотен регулатор. Не съм забелязал бъг или неадекватна работа на параметър. Това ми бяха впечатленията от преди години, когато го разучавах и пуснах в употреба.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
p_stoyanoff
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 14 Окт 2008
Мнения: 537

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 13:01    Заглавие: Отговорете с цитат

Хубаво смяташ! Хайде сега да видим какво става на практика! Вземи един двигател, закачи едно CD (амперклещи) и пробвай двете свързвания. После публикувай резултатите! Very Happy Very Happy Very Happy
ПП: Да, това, което обясняваш е така, но не би трябвало точно такива неща да те интересуват. Това, което е важно, е колко ток ще тече по кабелите до двигателя, за да сложиш правилното сечение(за дебелината на намотките производителят се е погрижил), и какъв е ще моментът на двигателя при това свързване и респективно ще можеш ли да го стартираш така....
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
plamil
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Ное 2007
Мнения: 384
Местожителство: с. Аспарухово, обл Варна

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 14:06    Заглавие: Отговорете с цитат

Пускането на двигателя звезда-триъгълник е за да се намали тока който консумира двигателя от захранващата верига в първоначалния момент, когато ротора е неподвижен а статора създава въртящо магнитно поле.
Тогава хлъзгането е най-голямо и по аналогия с трансформаторите ( и двете са електрически машини), може да се приеме че двигателя работи в режим на късо съединение. Затова е и свързването в звезда - на намотките да се приложи понижено напрежение. След развъртането на ротора, тока консумиран от двигателя намалява и тогава е безопасно за захранващата верига двигателя да се превключи в триъгълник.
Ако такъв двигател остане свързан в звезда - върху намотките му остава понижено напрежение, магнитния поток който създават намотките е по-слаб и съответно хлъзгането на двигателя е по-голямо отколкото при номинално напрежение.
Отново от аналогията с трансформаторите - това е равносилно на увеличена въздушна междина в магнитопровода.
Като следствие - не може да се достигне максималната мощност и магнитопровода загрява заради коерцитивните му свойства - независимо дали е трансформатор или мотор.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
k810
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 25 Юли 2008
Мнения: 1687
Местожителство: Несебър

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 17:58    Заглавие: Отговорете с цитат

За 6 страници не го ли свързахте този двигател?
Ако трябват учебници по ел.двигатели и свързването им, да изпращам? Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
alexandro28
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Авг 2004
Мнения: 246
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 20:56    Заглавие: Отговорете с цитат

Ти май наистина си "пипал" инвертор само във форумите ..... ако ти трябва сервиз ние ги сервизираме и НЕ питаме из форума как се разпоява IGBT модул, не пускаме мотори в триъгълник - звезда, а точно в обратното - вече 25 години безпроблемно.
Заяждаш се с колегите, разработвал си САМ честотни преобразователи - това хич не го вярвам и маи не само аз Smile
Нищо лично ама си форумен герой братко, а темата е за катинар.
_________________
Ако жиците могат да бъдат свързани по два различни начина,то първият от тях задължително гръмва предпазителя!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
Филипов
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2002
Мнения: 7774
Местожителство: Плевен

МнениеПуснато на: Сря Апр 06, 2016 23:13    Заглавие: Отговорете с цитат

Хайде да поприключим темата, а? 6 страници стигат.

Не се отговяря с цитат, има правила. Няколко пъти коригирам и вече ми писна.
_________________
Ако двамата имаме по една ябълка и ги разменим, пак ще имаме по една.
Ако двамата имаме по една идея и ги разменим, ще имаме по две!
Oтопление и ВиК. Интелигентни отплителни системи. Проектиране продажба доставка монтаж
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Yahoo Messenger
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
Страница 6 от 6

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals