Предишната тема :: Следващата тема |
Автор |
Съобщение |
eler Опитен потребител
Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Чет Авг 24, 2017 11:10 Заглавие: Мощност на трансформатор от UPS |
|
|
Трансформаторите в по-старите UPS-и (тези със сърцевина от Ш-образни ламели) на 50 Hz ли работят, или на по-висока? Имам два такива, на единият пише 750 VA, но няколкото програми за изчисляване на мрежови трафове, с които опитах му дават габаритна мощност не повече от 100 VA. Много голямо несъответствие. Идеята ми е да ги ползвам като обикновени мрежови трансформатори, но не съм сигурен каква мощност могат да понесат. |
|
Върнете се в началото |
|
|
emoome Опитен потребител
Регистриран на: 05 Сеп 2006 Мнения: 4915
|
Пуснато на: Чет Авг 24, 2017 12:15 Заглавие: |
|
|
Какво ти пречи да го натовариш ? |
|
Върнете се в началото |
|
|
rosen_s Активен потребител
Регистриран на: 23 Юли 2010 Мнения: 95 Местожителство: Шумен
|
Пуснато на: Пет Авг 25, 2017 13:19 Заглавие: |
|
|
Мощността(W) е сечението(размерите в см) на квадрат за Ш-образните трафове.
Гледах сега един 600VA UPS.
600VA, ама 375W. Активни, реактивни и т.н. мощности.
Сечението на трафа му е 4х4.3см=17.2 17.2х17.2=295W
Трафа на UPS-a работи 20-30 мин на тези мощности на батерия и няма много време да прегрее.
Иначе само зарежда батерията.
Така че сметкит едолу-горе излизат. |
|
Върнете се в началото |
|
|
eler Опитен потребител
Регистриран на: 30 Яну 2005 Мнения: 2251 Местожителство: Раднево
|
Пуснато на: Пет Авг 25, 2017 20:09 Заглавие: |
|
|
Май така ще да е. Явно не са предвидени тези трансформатори за продължително натоварване. |
|
Върнете се в началото |
|
|
AGD Нов потребител
Регистриран на: 05 Май 2012 Мнения: 4 Местожителство: Sofia
|
Пуснато на: Вто Авг 29, 2017 20:16 Заглавие: |
|
|
Да и обикновено вторичната им намотка е алуминиева. |
|
Върнете се в началото |
|
|
pk123 Активен потребител
Регистриран на: 15 Мар 2011 Мнения: 92 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Авг 30, 2017 9:28 Заглавие: |
|
|
Зависи от модела и кога е произведен. Два трансформатора от MGE 1000 VA, произведен ок. 2000год. ги ползвам и за заваряване. |
|
Върнете се в началото |
|
|
alexandar888 Опитен потребител
Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 164
|
Пуснато на: Сря Авг 30, 2017 11:33 Заглавие: |
|
|
rosen_s написа: | Мощността(W) е сечението(размерите в см) на квадрат за Ш-образните трафове. |
Да ама не Сечението на квадрат, умножено по коефициент 0,63
Инфо тук: https://sites.google.com/site/hifiaudiobg/statii/mosnost-na-transformator
В твоя случай 17,2 * 17,2 * 0,63 = 186 W _________________ Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп. Или ти трият темата. |
|
Върнете се в началото |
|
|
gigant Опитен потребител
Регистриран на: 23 Ное 2011 Мнения: 960 Местожителство: София
|
Пуснато на: Сря Авг 30, 2017 13:07 Заглавие: |
|
|
Няма пряка връзка между сечението на сърцевината и мощността на трансформатора. Два трансформатора с еднакво сечение на сърцевината могат да се различават като мощност няколко, дори десетки пъти!
Мощността на трансформатора се определя единствено от големината на загубите в него и топлината, която може да разсее. Сиреч от цялостната конструкция. Добре пресметнат, добре навит и импрегниран трансформатор, изпълнен с качествени материали може да има няколко пъти по-ниски загуби от китайското му другарче и съответно да отдаде в пъти по-голяма мощност без да прегрее.
Прост пример - имаме два трансформатора, с еднакво сечение на магнитопровода 10см2, но единия е Ш20х50мм, а другия Ш50х20мм. Всичко друго им е еднкаво - честота, първично, вторично... Единия има прозорец за намотките 3см2, а другия 18.5см2. Значи първия трябва да е навит с тънка жичка та да се съберат намотките, а втория може и с много, много по-дебела. Тънки жички = голямо съпротивление = големи загуби. Ама евтинко, щото и желязото е малко, и медта е малко!
А познайте сега кой ще отдаде по-голяма мощност без да прегрее! |
|
Върнете се в началото |
|
|
ivo07 Опитен потребител
Регистриран на: 23 Юли 2010 Мнения: 431 Местожителство: sofiq
|
Пуснато на: Сря Авг 30, 2017 13:36 Заглавие: |
|
|
Ами тогава що не си мотаме трафовете само на един ламел( Ш-50 ) примерно .Демек сърцевина Ш-50Х0.2 и готово ....траф 1kVA . Малко жица , но яко дебела па ако трябва и охладител на ламелата ша сложим ?
Май ще дойдат 100 навивки на волт и вместо напред та назад . Е затова връзката между сърцевината и мощноста на трафа си е много пряка .Можеш да направиш всякакъв траф ,но избягаш ли много от калкулаторите или ще е "златен" или ще е с ниско кпд |
|
Върнете се в началото |
|
|
rosen_s Активен потребител
Регистриран на: 23 Юли 2010 Мнения: 95 Местожителство: Шумен
|
Пуснато на: Сря Авг 30, 2017 23:38 Заглавие: |
|
|
"gigant" , извинявай, ама ти да не си завършил старогръцка литература в Бургаския свободен. Какви тънки жички, кви 5 лв.
Има си формули по които се изчислява сечението на проводника - 3 А на кв.мм.
После си смяташ броя на навивките и какъв прозорец им трябва , за да ги събереш. Като не се събират, сменяш размера на ламелите.
"alexandar888" да, ама не . https://constructor.bg/shop/pages.php?page=1760
Въпрос на вкус - или по-скоро на параметри на материала, от който са направени ламелите. |
|
Върнете се в началото |
|
|
|