МнениеПуснато на: Пет Авг 05, 2005 9:00    Заглавие: Проблем със смущения от един контактор Отговорете с цитат

Проблемът ми е следният смущения от един контактор които захранва трифазен ел.двигател с мощност около 3-4 KW /намотката на релето е за постоянно напрежение както и цялата оперативна верига около 70V/смущения се получават при изключване на контактора и задействат едно реле за време изпълнено с 555 което се захранва от отделен трансформатор със стабилизатор и една камара филтри въпросът ми е дали смущенията идват от намотката на релето при изключване,или от дъгата която се получава на контактите на контактора и ако е от нея някои знае ли какви стойности трябва да имат резистора и кондензатора които ще свържа успоредно на контактора Мерси предварително ! Wink
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя MSN Messenger
dasho
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 26 Яну 2005
Мнения: 93

МнениеПуснато на: Пет Авг 05, 2005 17:45    Заглавие: Отговорете с цитат

Бобината на контактора ли е за постоянно напрежение?Ако е така имаш ли обратно вързан диод
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
madjurov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 09 Юни 2005
Мнения: 175
Местожителство: Русе

МнениеПуснато на: Пет Авг 05, 2005 18:37    Заглавие: Отговорете с цитат

Напр.: 220 ома/2W в серия с 220nF/400V.
_________________
Бъдете здрави!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
SVA-BG
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 22 Май 2005
Мнения: 83
Местожителство: Горна Оряховица

МнениеПуснато на: Пет Авг 05, 2005 19:05    Заглавие: Отговорете с цитат

мерси диод успоредно на бобината в обратна посока реши проблема
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя MSN Messenger
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov
Where to Find Free Service Manuals