| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
Estranged Нов потребител

Регистриран на: 21 Юли 2005 Мнения: 26 Местожителство: Svishtov
|
Пуснато на: Сря Сеп 14, 2005 22:16 Заглавие: сечение на проводник?!? |
|
|
| Здравейте! Как мога да изчисля приблизително какво сечение трябва да има проводника за да пусна по него 90 волта AC. Дължината му трябва да е около 800 метра, а консумацията по него 5 ампера! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
madjurov Опитен потребител


Регистриран на: 09 Юни 2005 Мнения: 175 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Сря Сеп 14, 2005 22:44 Заглавие: |
|
|
При така зададените ток и напрежение съпротивлението на проводника трябва да е 18 ома. Не знам какъв ще е този проводник, който ще ти даде 18 ома резистанс при 800 м. дължина. Но теоретично дори, за да получиш отговор на въпроса си трябва да знаеш специфичното съпротивление на проводника, т. е. колко ома на метър при 1мм2 сечение имаш за дадения проводник. От там лесно ще изчислиш какво сечение ти е необходимо... След като си поиграх малко с разни изчисления, получих, че за меден проводник ти трябва сечение 7.66 мм2. Т.е. ако в краищата на 800 м меден проводник със сечение 7.66 мм2 подадеш 90 волта напрежение през него ще протече 5 А ток! _________________ Бъдете здрави!
Последната промяна е направена от madjurov на Сря Сеп 14, 2005 23:14; мнението е било променяно общо 1 път |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Estranged Нов потребител

Регистриран на: 21 Юли 2005 Мнения: 26 Местожителство: Svishtov
|
Пуснато на: Сря Сеп 14, 2005 22:55 Заглавие: |
|
|
Завишил съм стойността на максимално консумирания ток доста. Дефакто консумацията по сметки ще е около 2,5 - 3 ампера максимум. При така зададени стойности какъв кабел ще е подходящ за тия тоци и напрежение? Ще има 3 или 4 консуматора по дължината на кабела които консумират по 600 - 700 милиампера. Желателно е до последното устройство в края на кабела да достига поне 80% от тия 90 волта Идеята е да ползваме тази линия под земята за захранване на оптични устройства за пренос на интернет.
Не са ми ясни тия големи тоци и кабели, та се надявам да не ме наругаете сега  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
madjurov Опитен потребител


Регистриран на: 09 Юни 2005 Мнения: 175 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Сря Сеп 14, 2005 23:23 Заглавие: |
|
|
Ти ли грешно попита, аз ли те грешно разбрах, но след уточняващите въпроси разбрах, че съм се хабил напразно да правя тия изчисления! Нищо, пораздвижих си разни клетки! Ползувай кабел с оглед на механичната якост. При това напрежение и тази консумация - няма да имаш кой знае какви загуби по трасето. Напр. 1.5 мм2 мисля, че ще те устроят идеално. _________________ Бъдете здрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Stoy40 Опитен потребител

Регистриран на: 21 Окт 2004 Мнения: 3148 Местожителство: Sofia
|
Пуснато на: Сря Сеп 14, 2005 23:51 Заглавие: |
|
|
E kak taka pri 8 kwadrata padaha 90 do nula,a pri 1.5 niama da ima qdowe  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Estranged Нов потребител

Регистриран на: 21 Юли 2005 Мнения: 26 Местожителство: Svishtov
|
Пуснато на: Чет Сеп 15, 2005 0:42 Заглавие: |
|
|
Stoy40 слагай там по някоя мерна единица около числата като ще говорим за сериозни неща, мама му стара, тука работата е сериозна, че да си говорим с догадки
Приемам всякакви подкрепени с факти знания мнения, защото инвестицията както се досещате е голяма, а мнения като на колегата madjurov вероятно ще са основата за решаване на дилемата. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
ELP Опитен потребител

Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 6933 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Сеп 15, 2005 5:55 Заглавие: |
|
|
Абре хора ,това са сметки от елементарна физике-съпротивлението на меден проводник е РхL /S където Р е специфичното на медта в ома /метър а L и S са дължината и сечението съответно. В твоя случай при спад 18 волта максимум ти трябва съпротивлението на проводника да не превишава 6 ома .Имаш L=800м р=1.682Х10-6 ома /см2 тогава сечението ще е рХL/6 в см2 или Х100 в мм2 грубо на ум смятано излиза към 0.02мм2
нещо доста малко излезе ,или изходните дани нещо не са верни или единиците-трябва да се провери.Ако и метрите трябва да са в сантимтри за това р може да излезе към 2мм2 което ми изглежда малко по реално. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Viper Опитен потребител

Регистриран на: 01 Мар 2004 Мнения: 212
|
Пуснато на: Чет Сеп 15, 2005 11:36 Заглавие: |
|
|
Според мен много по лесно щеше да се отговори на въпроса ако питащия беше написал с какво напрежение се захранват устройствата и как ще преобразува 90 волта AC защото сметката може да излезе съвсем друга. _________________ Няма нищо по хубаво от лошото време. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
madjurov Опитен потребител


Регистриран на: 09 Юни 2005 Мнения: 175 Местожителство: Русе
|
Пуснато на: Чет Сеп 15, 2005 17:56 Заглавие: |
|
|
До колкото разбирам ситуацията е следната: имаме захранваща двупроводна линия с дължина 800м. На единия край на линията подаваме захрaнващо напрежение от 90V - променливо. По трасето има различни товари, но ние вземаме най тежкия случай - накрая на линията имаме товар с консумация 3А. т. е. с мощност 270W. Пита се какво трябва да е сечението на проводниците, за да може спада на напрежение в края на линията да не надвишава 20% от захранващото напрежение. Или ако мерим върху товара с волтмер да измерим минимум 72V. Ако колегата, задал въпроса потвърди, че е така, ще се опитаме да го изчислим! _________________ Бъдете здрави! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Viper Опитен потребител

Регистриран на: 01 Мар 2004 Мнения: 212
|
Пуснато на: Чет Сеп 15, 2005 18:09 Заглавие: |
|
|
Горе долу и аз така го разбрах.
От опит ще кажа че може да стане. Аз с двупроводна линия от многожилен проводник 2 х 0.75 и напрежение 65 волта променливо захранвам 10 суича поставени на разтояние един от друг приблзително около 120 метра или общо като разстояние 1200 метра и на края на линията имам пад с 5-6 волта. За захранване на суичовете слагам импулсни коитто ми свалят напрежението на 12 волта постоянно. Затова мисля че с един квадрат и половина трябва да стане и при него. _________________ Няма нищо по хубаво от лошото време. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|