| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
iavor4o Опитен потребител

Регистриран на: 20 Ное 2004 Мнения: 243 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Сря Окт 12, 2005 20:45 Заглавие: |
|
|
Ами той не казва какво точно иска да прави, а според мен при положение, че контактите затварят на практика едновременно, да се взема сигнал от съседния си е най-добре....
Не го знам какво иска да включва през това реле, ама да речем ако релето прекъсва единия полюс може да мери напрежението върху контактите. При включване става 0... или почти  _________________ Направи нещо идиотоустойчиво и те веднага ще създадат по-съвършен идиот |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
dasho Активен потребител

Регистриран на: 26 Яну 2005 Мнения: 93
|
Пуснато на: Сря Окт 12, 2005 21:40 Заглавие: |
|
|
| Казваш от 0 до 10 А-добре,АС или DC-добре,а какви са напреженията, които ще комутираш.Сименс предлага релета, които се захранват от 24В АС,ДС до 220В/електронни с ниска консумация,цена 70 лева/,т.е.свръзваш го паралелно на контакта,който те интересува.При отворен контакт релето е задействано,при затворен изключено.И сметни добре мин.консумация на устройството,желая ти успех! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
sheki Опитен потребител


Регистриран на: 17 Дек 2002 Мнения: 425 Местожителство: Златоград
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 1:27 Заглавие: ами .. |
|
|
| Edesign написа: | | Става въпрос или за постоянен ток или за 50Hz мрежово |
таквоз нещо не става ли ? може да ти трябва отделно захранване и куп др чаркълъци успех
 _________________ http://mikrotik-bg.net/ |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
VancheS Опитен потребител


Регистриран на: 17 Сеп 2005 Мнения: 115 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 1:28 Заглавие: |
|
|
Проблема се решава много просто! Щом е релейна система, то от едната страна е захранването, а от другата товара.
Правим от отделен траф или батерии захранване +/- U, като 0-та на трафа е на захранването на апарата. През един ограничаващ резистор и след него два срещуположни диода за измервателен товар взимаме сигнал от контактите на релето. Тока от тази измервателна верига не трябва да може да задейства системата, която се комутира! Следва двуполупериодно изправяне с ОУ. Така получения пулсиращ, изправен и ограничен сигнал го усилваш до приемливо ниво и след изглаждане го пускаш на два компаратора (сравняваш с опорни напрежения) и след това подаваш на логика. Първи компаратор за високо ниво - ако напрежението е по-голямо от "опорно високо" контакта е отворен. Втори - ако е по-малко от "опорно ниско" контакта е надеждно затворен. Ако напрежението е на средно ниво (м/у двете опорни) - контакта е нагорял (има съпротивление) и не затваря веригата надеждно - сигнал "авария" (смяна на релето). Сигнал "авария" трябва да се задейства със закъснение (не забравяй преходния процес по превключване на релето - той все пак е някакво време). Така получения изход го сравняваш с командата (с малко закъснение), която си подал на релето (разделяш с оптрон от командващата логика! - измерването е в силовата верига). Във връзка с последното, може да се спести компаратора за "опорно високо", но няма да следиш при този случай залепване на релето (с нагорял контакт) - т.е. уж е отворено, но не съвсем. Така че, не препоръчвам тази икономия!
Изхода от тази измервателна система се подава на сигнализацията с известно закъснение (да премине преходния процес от трептенето на контактите на релето при отваряне/затваряне). Закъснението го реализиращ с RC верига на входа на измервателния комплекс (кондензатор паралелно на диодите за обиране на преходния процес) и закъсняващ малко такт на сработване на логиката.
Трябва да си направиш сигнализация и за отпадане на силовото захранване!!! Захранването на измервателната система трябва да е гарантирано от батерии или казано по друг начин - UPS!!!
Само не ми казвай, че ще излезе скъпо, щото изискванията са ти ниво космос. Да ми пратиш снимка от летящата чиния  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Edesign Опитен потребител

Регистриран на: 01 Сеп 2005 Мнения: 301
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 7:44 Заглавие: |
|
|
Много ви благодаря за идейте!
До понеделник трябва да съм готов защото трябва да демонстрирам нещо готово!! |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Edesign Опитен потребител

Регистриран на: 01 Сеп 2005 Мнения: 301
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 8:06 Заглавие: |
|
|
| Значи на Sheki варианта нещо такова бях замислил но първо не мога кондензаторите да ги залепя направо за контаките трабва да има галванично разделяне и не знам ако има някакви бози в 220волтовата мрежа какво влияние ще окажат на детектора (50kHz). Пък и не знам каква честота да избера 1,2,3....50kHz |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Tisho_ Гост
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 8:19 Заглавие: Re: Здачка |
|
|
| Edesign написа: | Здравейте имам следната задачка--> трябва по някакъв начин да проверя дали едно реле е затворил контакта си. Значи трудното е че това реле може да комутира каквото и да е (220V AC/ постоянно напрежение) т. е. може да се връзва навсякъде. Но независимо какво комутира аз във всеки един момент трябва да знам дали релето е на късо (затворило) или не е затворило. Желателно е изхода на тайа схемка да е ТТЛ и да е галванично разделен от контактите на релето.
Моля помагайте |
Подобен проблем го решавам по следния начин:
Има едни оптрони дето са с два светодиода в паралел. Тоест накъдето и да го обърнеш все ще свети. Отграничи му тока с резистор.
И го вържи след релето. Така ще имаш обратна връзка какво точно става. Работи еднакво добре на променливо и постоянно напрежение.
Изхода е транзистор. Връзвай си го както искаш.  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Stoy40 Опитен потребител

Регистриран на: 21 Окт 2004 Мнения: 3148 Местожителство: Sofia
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 10:32 Заглавие: |
|
|
| Много хубаво,а тока за тия диоди от де ще се вземе,ако през контактите минава 0.001 А?Задачата наистина не е проста и най добре е да дадеш пълна спецификация на ситуацията. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Edesign Опитен потребител

Регистриран на: 01 Сеп 2005 Мнения: 301
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 11:11 Заглавие: |
|
|
Ситуацията изглежда много проста на пръв поглед. Имам консуматор последователно на него е контакта. Аз трябва да знам 100% че консуматора е захранен, не е достатъчно да знам че е подадено захранване на бобинката на релето. Трудното е че консуматора може да 12 волтова крушка до бойлер. Не се знае къде какъв и колко голям ток ще тече.
А какво е безконтактен амперметър /някъде бях чувал за нещо такова/? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
RC Опитен потребител

Регистриран на: 22 Фев 2003 Мнения: 13214
|
Пуснато на: Чет Окт 13, 2005 11:19 Заглавие: |
|
|
| Edesign написа: | | ....А какво е безконтактен амперметър /някъде бях чувал за нещо такова/? |
Амперклещи, да речем. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
|