Пуснато на: Сря Фев 22, 2006 8:57 Заглавие: Време за автономна работа? |
|
|
| Има ли формула, по която може да се изчисли времето за което UPS(Uninterruptible Power Supplies) с пълна мощност 600VA ще захранва товар(компютър) с мощност 300W?Или трябва ли да е известен капацитета на батерията? |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
di_rtv Опитен потребител

Регистриран на: 10 Ное 2005 Мнения: 239 Местожителство: Dobrich
|
Пуснато на: Сря Фев 22, 2006 9:37 Заглавие: |
|
|
| за това колко време ще ти държи 300W след отпадане на 220V ти трябва капацитета на батерията . |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
slav4o.com Опитен потребител

Регистриран на: 04 Юли 2004 Мнения: 2970 Местожителство: Велико Търново
|
Пуснато на: Сря Фев 22, 2006 14:21 Заглавие: |
|
|
| Тя консумацията на компютъра не е постоянна, ако се натовари процесора консумацията нараства, ако върти и CD устройството на 52х също се увеличава значително. И не на последно място консумацията е по-малка от мощността на захранването. Затова най-добре да се премери макс. консумация която се получава. Така ще се е вярно смятането. А сега за батерията. Ако е например 30 А/h и 10 V това прави около 300 W/h или компа трябва да работи долу-горе 1 час със тоя UPS. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Фикри Нури Опитен потребител

Регистриран на: 26 Юли 2005 Мнения: 1673 Местожителство: Kърджали
|
Пуснато на: Сря Фев 22, 2006 16:42 Заглавие: |
|
|
Не трябва да се забравя и КПД-то на преобразувателя. _________________ http://www.velox-systems.eu/
В скайпа: filikon |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
vstoykov Опитен потребител

Регистриран на: 04 Дек 2005 Мнения: 327 Местожителство: Варна
|
Пуснато на: Сря Фев 22, 2006 18:49 Заглавие: |
|
|
Капацитетът на акумулаторите се мери в амперчасове (а не ампер на час).
Резултатът е 300Wh (ватчаса) = 300*60*60 J (джаула) = 1080000 J (1 джаул = 1 ват х 1 секунда).
Пример:
Напрежение на акумулатора: 10V
Kапацитет на акумулатора: 30Ah
КПД на преобразувателя DC/AC: 80%
Мощност на консуматора: 300W
Мощността, която ще се консумира от акумулатора е
300W/0.8=375W
При напрежение 10V токът ще е I=375W/10V=37.5A (по формулата P=U.I, което е еквивалентно на I=P/U).
Такъв ток може да протича t=30Ah/37.5A=0.8 часа = 0,8*60 минути = 48 минути.
Когато мощността е наполовина би трябвало да издържи два пъти повече. _________________ Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth
Последната промяна е направена от vstoykov на Сря Яну 30, 2008 19:01; мнението е било променяно общо 3 пъти |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
Shtur Гост
|
Пуснато на: Чет Фев 23, 2006 7:19 Заглавие: Mda ama ne |
|
|
| vstoykov написа: | Капацитетът на акумулаторите се мери в амперчасове (а не ампер на час).
Резултатът е 300Wh (ватчаса) = 300*60*60 J (джаула) = 1080000 J (1 джаул = 1 ват х 1 секунда).
Пример:
Напрежение на акумулатора: 10V
Kапацитет на акумулатора: 30Ah
КПД на преобразувателя DC/AC: 80%
Мощност на консуматора: 300W
Мощността, която ще се консумира от акумулатора е
300W/0.8=375W
При напрежение 10V токът ще е I=375W/10V=37.5A (по формулата P=U.I, което е еквивалентно на I=P/U).
Такъв ток може да протича t=30Ah/37.5A=0.8 часа = 0,8*60 минути = 48 минути.
Когато мощността е наполовина би трябвало да издържи два пъти повече. |
Може да си прав донякъде на теория , ама имаи предвид че повече от 10 мин не може да изкараш с UPS ,дето остави другото ами повечето вече взеха да ги правят с 1 акумулатор вътре
Ама ако му се сложи външен от наи евтините за кола може доста да изкара  |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
raxell Опитен потребител


Регистриран на: 09 Фев 2005 Мнения: 228 Местожителство: София
|
Пуснато на: Чет Фев 23, 2006 19:02 Заглавие: |
|
|
| vstoykov написа: | Капацитетът на акумулаторите се мери в амперчасове (а не ампер на час).
Резултатът е 300Wh (ватчаса) = 300*60*60 J (джаула) = 1080000 J (1 джаул = 1 ват х 1 секунда).
Пример:
Напрежение на акумулатора: 10V
Kапацитет на акумулатора: 30Ah
КПД на преобразувателя DC/AC: 80%
Мощност на консуматора: 300W
Мощността, която ще се консумира от акумулатора е
300W/0.8=375W
При напрежение 10V токът ще е I=375W/10V=37.5A (по формулата P=U.I, което е еквивалентно на I=P/U).
Такъв ток може да протича t=30Ah/37.5A=0.8 часа = 0,8*60 минути = 48 минути.
Когато мощността е наполовина би трябвало да издържи два пъти повече. |
Не си съвсем прав!
капацитета на акумулаторите се дава за ток на разряда равен на 10% от номиналния им капацитет , с други думи:
10 амперчасова батерия издържа 10 часа при разряден ток 1 ампер.
Ако натовариш батерията с по голям ток не се използува на 100 % капацитета и и ще ти излезе крива сметката , в случая за който се говори по горе батерията ще издъхне много преди петнадесетата минута , освен ако не е сребърноцинкова  _________________ колкото повече , толкова повече |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
di_rtv Опитен потребител

Регистриран на: 10 Ное 2005 Мнения: 239 Местожителство: Dobrich
|
Пуснато на: Чет Фев 23, 2006 20:25 Заглавие: |
|
|
| <vstoykov > това е много добра теория но на практика се получава друго и по този въпрос съм съгласен с <raxell> ще добавя само че при заряд е добре да се зарежда с 1/10 от капацитета на батерията до достигане на пълния и капацитет в <Ah> Това е с цел по дълъг живот на батерията |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
tropper Опитен потребител


Регистриран на: 08 Сеп 2005 Мнения: 1299 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Фев 24, 2006 18:16 Заглавие: |
|
|
допълнение към vstoykov - капацитетът, който реално може да се използва без да се развали батерията безвъзвратно е около 50% от написаното на опаковката.
http://xtronics.com/reference/batterap.htm
Example -- 10 Hours @ 200 MA, average current, worst case temp is 0C
10 hour back-up time at .2 Amperes 2.0 AH
15% from step 2 .3 AH
0C add 20% from step 3 .4 AH
Add 10% from step 4 .2 AH
add 40% from step 5 .8 AH
Total 3.7 AH _________________ Тодор Симеонов.
skype: todor.simeonov
Захранващи решения за LAN мрежи. |
|
| Върнете се в началото |
|
 |
raxell Опитен потребител


Регистриран на: 09 Фев 2005 Мнения: 228 Местожителство: София
|
Пуснато на: Съб Фев 25, 2006 19:48 Заглавие: |
|
|
| tropper написа: | допълнение към vstoykov - капацитетът, който реално може да се използва без да се развали батерията безвъзвратно е около 50% от написаното на опаковката.
http://xtronics.com/reference/batterap.htm
Example -- 10 Hours @ 200 MA, average current, worst case temp is 0C
10 hour back-up time at .2 Amperes 2.0 AH
15% from step 2 .3 AH
0C add 20% from step 3 .4 AH
Add 10% from step 4 .2 AH
add 40% from step 5 .8 AH
Total 3.7 AH |
Това може да е истина само за определен конкретен случай , а иначе всичко зависи от режима на разряд.
Всяка батерия си има и ВЪТРЕШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ върху което при разряда пада определено напрежение /респективно загубна мощност/ като прибавим и намаляването на активната площ на електродите вследствие на газоотделяне при екстремни разрядни режими и повишената температура на електролита и активната маса картината става много сложна за обяснение на обикновен потребител.
Нещата при UPS седят по още по сложен начин главно поради две причини :
1 -Винаги незаредената на 100% батерия -обуславя се от режима на използуване на батерията (подзаряд). Това води до сулфатизация и по бързото излизане от строя на батерията по причина намалял капацитет,респективно повишено вътрешно съпротивление.
2 -Импулсния характер на консуматора - средната стойност на тока е многократно по малка от максималния такъв , в частни случаи се различават с повече от два порядъка
С две думи не може едозначно да се отговори на главния въпрос на темата , всичко твърде много зависи от конкретния случай.
До тук беше техническата част , а сега търговската:
----Всички UPS до около условната граница от 400 лв стават единствено за коректен шътдаун на системата!--стават и за по продължителна работа само че не е икономически изгодно
----Сериозни захранвания под 2000 лв не съществуват , жалко за което  _________________ колкото повече , толкова повече |
|