Форум за електроника Форуми Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Въпрос за успоредна работа на два UPS-а
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics



Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 18:06    Заглавие: Отговорете с цитат

За можене - може и да могат.
Въпроса е дали конкретно твоите с които разполагаш са предвидени за такъв режим на работа.

Картинки НЕ СЕ КАЧВАТ в атача Exclamation
_________________
RemoteControls
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 21:44    Заглавие: Отговорете с цитат

Това което качих е от описанието на моя модел UPS.
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 22:12    Заглавие: Отговорете с цитат

А тези UPS-си имат ли си марка и модел?
Инсталацията нова ли е?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
RC
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 22 Фев 2003
Мнения: 13214

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 22:30    Заглавие: Отговорете с цитат

apxu написа:
Това което качих е от описанието ....

Прикачване на изображения и линкове към постовете Exclamation
Същото се отнася и за картинката няколко поста по-нагоре.
_________________
RemoteControls
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 22:45    Заглавие: Отговорете с цитат

mishomvp написа:
А тези UPS-си имат ли си марка и модел?...

Inform са UPS-ите 6KVA On-line. Точния модел ще го напиша утре.

Не разбрах въпроса за инсталацията ?
Инсталацията е монтирана от мен и един колега. Имаме главно табло и след него табло UPS. Между двете табла слагам UPS-ите. Инсталацията е трипроводна. Табло UPS мога да го пренавържа както вземем решение. Има възможност за външен байпас и още неща.
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
miro_mezdra
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 21 Сеп 2007
Мнения: 154
Местожителство: Мездра

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 23:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Основния проблем според мен е сфазирането на изходните напрежения на двата UPS а, следващия момент е изменението на "мрежовата" честота.
Ако е възможно да се ползва един генератор може и да се получи.
Във времето честотите на двата генератора ще се разминат и щесе наруши сфазирането което е фатално според мен.
При решаването на тези проблеми е възможно.
_________________
Skype - miro67_r
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Пон Ное 14, 2011 23:28    Заглавие: Отговорете с цитат

Аз не бих рискувал да правя тези неща с Inform...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Вто Ное 15, 2011 8:51    Заглавие: Отговорете с цитат

mishomvp написа:
...

Какво би възпрепятсвало този начин на свързване?
http://imageshack.us/photo/my-images/717/scx4x282011111417531707.jpg

Свързах се с фирма занимаваща се основно с UPS. Отговора им беше че няма никакъв проблем при условие че са он-лайн а не интерактив. Нужно е първоначално да се сложи предпазител между двата с малка стойност за да се види дали единият от двата не става консуматор за другия, т.е. сфазирането е пълно.
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
mishomvp
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 17 Авг 2004
Мнения: 2357
Местожителство: Златоград

МнениеПуснато на: Сря Ное 16, 2011 0:22    Заглавие: Отговорете с цитат

Така Smile

Основната причина поради, която бих се отказал от този метод е марката на UPS-сите. Може да не са толкова евтини като модели(така и не даде модела на твоя.), но не бих казал, че са от най-надеждните.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
apxu
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 23 Ное 2006
Мнения: 186
Местожителство: Пловдив

МнениеПуснато на: Сря Ное 16, 2011 17:47    Заглавие: Отговорете с цитат

Точния модел на Ups-ите е DSP Multipower 6KVA. Колкото и тъпо да звучи ката са го кръстили в завода. За резултата от пробата ще пиша.

Иначе е записано че Inform e дъщерна фирма на Legrand, нищо че на Ups-а отзад предпазителя e ABB. http://www.inform.com.tr/
_________________
70% от потребителите използват 30% от възможностите на техниката,а останалите 30% използват 70% от възможностите на същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Страница 2 от 3

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov